Як понизити напругу холостого ходу сонячних панелей

До речі, часткове затінення панелі це і є один із варіантів з послідовними діодами. Тільки тут діоди (байпасні) знаходяться на панелі.
та ну, а може діло не в діодах а в тому що не всі сонячні елементи дають напругу бо повністю затінені (накриті) напевно не дають напругу
Проведемо аналогію з батареею наприклад е збірка з 8 комірок напруга буде 8х3.2 = 25.6 тепер виймаймо одну напруга буде 0
тепер поставимо замість неї діод напруга буде 7х3.2-0.5= 21.2
то напруга знизилася не за рахунок діода, чи я не правий?
а лімон рже бо він завжди рже. ідіот мабуть..... :(
 
Останнє редагування:
До речі, часткове затінення панелі це і є один із варіантів з послідовними діодами. Тільки тут діоди (байпасні) знаходяться на панелі.
Та нє, аналогія не зовсім корректна. В панелі діод шунтує секцію, пропускаючи струм напряму.
А лімон рже , мабуть зі своєї обізнаності як влаштована сонячна панель :)
 
Останнє редагування:
Я ж кажу варіант. Частину комірок виключили з генерації. Замість них ввімкнулись діоди. На них теж щось впаде. Згоден, що від комірок внесок буде значно більший.
Але цей варіант теж не позбавляє від FOMO(синдром втраченої вигоди) :)
 
Ще й діод, хоч він і Шоткі і зимно буде грітися добряче. 0.4Вх10А +/-
В мене стовп і дерева дають тінь на дві панелі (стовп впоперек повністю перекриває в грудні) і частково крона дерева (в листопаді, нижню частину повздовж) послідовних горизонтально розташованих.

Я спостерігав в моніторингу віктрон як спрацьовують діоди байпасні - коли тіньова секція шунтується діодом - мінус 10 вольт одразу, зате струм у плюс. Потім тінь переходе на центр між панелями і діоди закриваються, напруга номінал а струм в мінус два рази, бо тінь перекриває частину секції панелі і та дає не номінал по струму і садить загальний, потім знов байпас -10 чи -20 вольт вольт, коли тінь перекривае наступну панель вже на закаті.
 
я теж скочив в таку халепу, в інструкції до інвертора писало можна 9 панелей, вот я замовив і приїхали лонжі 610,
Vmp - 40.51
Voc - 48.38
виходить 48.38 х 9 = 435
а в мороз до скільки воно може скочити?

Із теми сподобався варіант послідовно включити діоди, якщо взяти наприклад Д112-25-12 то в нього просадка 1,4 і ланцюжок з 10 вже дасть мінус 14.
Панелі на даху, туда зимою буде складно вилізти, а тянути ще два провода щось не дуже хочеться :(

пс. GPT порився в інтернетах і порахував що при -25 панель може видати 54 х 9 = 485 що впринципі допустимо, але збірочку діодів напевно краще спаяти
 
Останнє редагування:
Робиться тригер по напрузі, який вмикає навантаження на pv при перевищенні порогу.
На діодиках можна буде смажити яєшню... :D
 
може видати 54 х 9 = 485 що впринципі допустимо
У мене панелі 575Вт, напруга хх 52.15в, також 9шт працюють вже третій рік.
То напруги вище 475в я не бачив. Моніторинг на інверторі цілодобовий.
 