кароч уважно дивіться інструкції саме з вашими приладами, PV18-3224 VPM II працюють тільки з CAN по 5 і 6 піну, 3624 PREM з 4 і 5 піном, батарея MUST LP16 з 4 і 5 піном. роботи по RS485 добитися не вдалося та і не бачу сенсу.
Сьогодні підключав цей інвертор до фірмової 200А батареї LP16-24200 рідним шнурком з батареї, нічого не вийшло поки другий кінец що до інвертора не обжав по звичайній комп схемі біло зелений - зелений - біло оранж - синій - БІЛО СИНІЙ - ОРАНЖ -біло коричн - коричн. а інший кінець лишив таким як був (біло зелений - зелений- пусто - пусто - оранж - біло синій - пусто- пусто) і все запрацювало!
ДО РЕЧІ - ЗЕМЛЯ БЕРЕТЬСЯ З ЕКРАНОВАНОГО КОНТАКТУ РОЗЄМУ РЖ45 але у більшості випадків працює і без нього
налаштування інвертору пункт 14-Li, пункт 41 - 08, налаштування батареї пункт CAN - PYLON (перший)
Сьогодні підключав цей інвертор до фірмової 200А батареї LP16-24200 рідним шнурком з батареї, нічого не вийшло поки другий кінец що до інвертора не обжав по звичайній комп схемі біло зелений - зелений - біло оранж - синій - БІЛО СИНІЙ - ОРАНЖ -біло коричн - коричн. а інший кінець лишив таким як був (біло зелений - зелений- пусто - пусто - оранж - біло синій - пусто- пусто) і все запрацювало!
ДО РЕЧІ - ЗЕМЛЯ БЕРЕТЬСЯ З ЕКРАНОВАНОГО КОНТАКТУ РОЗЄМУ РЖ45 але у більшості випадків працює і без нього
налаштування інвертору пункт 14-Li, пункт 41 - 08, налаштування батареї пункт CAN - PYLON (перший)