Який запобіжник взяти?

аккумулятор піключений до гібридного інвертора?
Ну типу=) У віктрона немає вбудованого MPPT але він вміє пушити в грід і забирати з гріда і працювати як UPS. Тому мені складно сказати гібридний він чи ні)
 
Я поставив тіки автомат двохполюсний на 125А 600V для захисту від КЗ на випадок якщо БМС вилізуть гоки і вона не зможе розірвати, хоча вона в мене на 200А , і на випадок швидкого відключення від інвертора якщо щось загориться в ньому, а запобіжник у інверторі уже є, який сенс ставить ще один? інвертор 5кВт автомат AC на виході 20А тобто при перегрузі на виході по 220 першим повинен вибить вихідний AC а не DC на акб, автомат одночасно являється терміналами акб +/-, зекономив на терміналах.
 

Вкладення

  • IMG_20241207_162707.jpg
    IMG_20241207_162707.jpg
    2,9 Mб · Перегляди: 20
Останнє редагування:
інвертор 5кВт автомат на виході 20А тобто при перегрузі на виході по 220 першим повинен вибить вихідний АС
У автомата условный ток срабатывания 1.45*І ном. 29А. Смотри не спали инвертор
 
У автомата условный ток срабатывания 1.45*І ном. 29А. Смотри не спали инвертор
по мануалу інвертора там взагалі 40А вказано ставить, я і так вдвічі менчий номінал взяв, тому що в мене на вводі 25А стоїть.
 