Модератор: тему перетворено на зведення по кодах помилок Deye. Питання автора — внизу.
Зведення по кодах помилок гібридних інверторів Deye: що означає код, які причини знаходили учасники форуму і Deye клуб Україна, що допомогло.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі,
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: назви кодів — як їх показує інвертор/DeyeCloud. У різних серіях (SG01/03/05LP1, LP3, HP3) нумерація частини кодів відрізняється — звіряйтеся з мануалом своєї моделі. Загальна тема по Deye з розділом про коди: Огляд інверторів Deye — загальна тема.
У питанні вказуйте: модель інвертора (повна назва з шильдика), батарею і як підключена (CAN/RS485, протокол), прошивку MAIN/HMI, налаштування Battery Setting (струми заряду/розряду), режим роботи і коли саме з'являється код (мережа є/немає, яке навантаження).
F56 — DC_VoltLow_Fault (низька напруга на шині DC / батареї)
Найпоширеніший код. Інвертор бачить просідання напруги батареї. Типово з'являється без мережі під великим навантаженням.
F18 — Tz_Ac_OverCurr_Fault (апаратне перевантаження по струму AC)
F23 — Tz_GFCI_OC_Fault (витік струму) і F24 — DC_Insulation_Fault (низький опір ізоляції PV)
F20 — Tz_Dc_OverCurr_Fault (апаратне перевантаження по струму DC)
F14 — DC_OverCurr_Fault (перевищення струму DC, програмне)
F58 — BMS communication fault
F34 — AC Overload Fault (перевантаження виходу)
F30 — AC_MainContactor_Fault
Періодично при відновленні мережі або після повного заряду батареї (12K 1Ф). Лікують оновленням прошивки через підтримку — у листі вказати F30: TG 59685, TG 63040, TG 59573.
F41 — Parallel_System_Stop, F29 — Parallel_CANBus_Fault
Інші коди
Коди на батареях Deye SE-F (F0xx — це не коди інвертора)
Тему доповнюватиму. Якщо ваш випадок вирішився — відпишіться, що допомогло, додам сюди.
————————————
Питання автора теми (Roman89):
Всім привіт.
Інвертор Deye 12кВт працює в парі з сонячними панелями та двома акамуляторами також Deye. В нічний час видає помилку F56.
Помилка з'являється при відключенні мережі. Іноді пропадає сама, а іноді доводиться перезавантажувати інвертор.
Зорієнтуйте будь ласка в чому може бути проблема?
Зведення по кодах помилок гібридних інверторів Deye: що означає код, які причини знаходили учасники форуму і Deye клуб Україна, що допомогло.
джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі,
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі
Важливо: назви кодів — як їх показує інвертор/DeyeCloud. У різних серіях (SG01/03/05LP1, LP3, HP3) нумерація частини кодів відрізняється — звіряйтеся з мануалом своєї моделі. Загальна тема по Deye з розділом про коди: Огляд інверторів Deye — загальна тема.
У питанні вказуйте: модель інвертора (повна назва з шильдика), батарею і як підключена (CAN/RS485, протокол), прошивку MAIN/HMI, налаштування Battery Setting (струми заряду/розряду), режим роботи і коли саме з'являється код (мережа є/немає, яке навантаження).
F56 — DC_VoltLow_Fault (низька напруга на шині DC / батареї)
Найпоширеніший код. Інвертор бачить просідання напруги батареї. Типово з'являється без мережі під великим навантаженням.
- Струм розряду більший, ніж віддає батарея/BMS. Без мережі й сонця «підмішати» нічого, BMS відключає АКБ: пост 26212. Ліміт розряду задається в меню «Батарея»: пост 26234. Одна батарея на 6 кВт не тягне чайник — додати ще одну: TG 24117, TG 136184.
- Батарея заснула або обмежена. SE-F12-C після 1–2 днів без активності — допоміг перезапуск батареї кнопкою: TG 34395. Стрибок 50 % → 0 % на SE-G5.1 Pro: пост 26296.
- Неправильне підключення BMS. Кабель у порт IN замість PCS: TG 23628. Батарея не визначилась і показувалась як свинцева: TG 9263. На самозбірній HV-батареї допомогли нова прошивка і інший протокол: TG 8058.
- Контакти й автомати. Вибитий внутрішній автомат АКБ: TG 10006. Поганий контакт на клемах — перевірити затяжку: TG 42739, пост 40181.
- Розбаланс батарей у паралелі. Одна стійка відставала на 8–13 % — F56, далі F31/F32: TG 71704.
F18 — Tz_Ac_OverCurr_Fault (апаратне перевантаження по струму AC)
- Перевантаження виходу. У паралелі 12K слейв іде в F18, майстер — у F41: пост 39933, TG 9022. Без мережі батарея не віддає потрібний струм (прошивка, налаштування, переріз кабелів): TG 9044.
- Перевірити відповідність CT фазам і напрямок, струм розряду батареї: пост 30991. Аналогічне в паралелі 12K лікували прошивкою: пост 30953.
- При заряді від генератора: TG 188461 (без рішення).
F23 — Tz_GFCI_OC_Fault (витік струму) і F24 — DC_Insulation_Fault (низький опір ізоляції PV)
- Витік/пробій або заземлення: TG 64888. Перевірити опір «плюс — земля» і «мінус — земля»: пост 25235; мегаомметр, прогорілий ПЗІП: див. розділ 7 FAQ загальної теми.
- Земляна петля — заземлення будинку і панелей рознести: пост 25318.
- F23 лише вночі під час заряду від мережі після скидання до заводських: пост 51114 (питали про прошивку).
- F24 на мережевому SUN-8K-G, підключеному на GEN-порт гібрида, при зникненні мережі: TG 52647.
- Не плутати: F024 на батареї Deye SE-F — інша помилка (див. нижче).
F20 — Tz_Dc_OverCurr_Fault (апаратне перевантаження по струму DC)
- Часто після встановлення/догрузки панелей або без мережі: TG 46238, TG 51676. Поради: перевірити клеми інвертора, АКБ і комірок; знизити струм заряду до 20–50 А; перевірити, чи розривається міський нуль і чи є заземлення: TG 46267, TG 47420. З мережею надлишок іде в мережу, а не на DC-шину: TG 47413.
- Офіційно: в автономі великий пусковий струм навантаження — зменшити навантаження; вимкнути DC і AC на хвилину.
F14 — DC_OverCurr_Fault (перевищення струму DC, програмне)
- Навантаження більше за ліміт розряду — підняти Discharge Current (напр. 1C): пост 21143.
- Ліміти інвертора і BMS мають збігатися: якщо інвертор просить більше, ніж дозволяє BMS, — помилка: TG 75257.
- Налаштування раптом збились, замість % — вольти: скидання до заводських, інша прошивка: TG 44538, TG 44544.
- Після іскри при підключенні батарея показала F046 — пошкоджена BMS або запобіжник: TG 75019.
F58 — BMS communication fault
- Помилка зв'язку з BMS — перевіряти кабель, порт (PCS/BMS1), протокол: TG 67149. Для Sunwoda без пінів — кабель на 2–3 жили, прошивка від Deye: TG 53190, TG 53192.
- Офіційно: з'являється, коли активний пункт «BMS_Err-Stop»; його можна вимкнути на екрані.
- Після оновлення прошивки зникла українська мова і з'явилась F58: TG 28149. Порада адміна групи: якщо все працює — прошивку без потреби не оновлювати: TG 27721.
F34 — AC Overload Fault (перевантаження виходу)
- Перевищено потужність на фазу: 12 кВт на 3 фази — це 4 кВт на фазу: TG 116516. Насоси, мотори, зварювання: TG 49586. Коротке замикання приладу: TG 24893.
- Перевірити максимальний струм розряду в налаштуваннях батареї — у прикладі він міг лишитися заводським (~40 А): TG 49595.
- На трифазному при поверненні мережі під навантаженням: увімкнути asymmetric phase feeding або оновити прошивку (допомогло оновлення): TG 50418, TG 50442.
F30 — AC_MainContactor_Fault
Періодично при відновленні мережі або після повного заряду батареї (12K 1Ф). Лікують оновленням прошивки через підтримку — у листі вказати F30: TG 59685, TG 63040, TG 59573.
F41 — Parallel_System_Stop, F29 — Parallel_CANBus_Fault
- F41 — наслідок помилки іншого інвертора в паралелі (див. F18, F17): пост 37479.
- F29 — різні адреси інверторів і перезавантаження; однакові прошивки: TG 8203, TG 8212.
- На частині трифазних моделей F41 означає інше (перенапруга лінії) — дивіться мануал.
Інші коди
- F13 Grid_Mode_change — попередження про зміну режиму/мережі (увімкнули Low Noise Mode, змінили Grid standard, master/slave, режим без батареї); проходить саме за кілька хвилин: TG 83992, TG 6995, TG 59649.
- F17 Tz_PV_OverCurr_Fault — після грози або різкого сонця, зникала сама: пост 36419, пост 37479.
- F52 на SUN-30K/50K HP3 — напруга PV вища за робочий діапазон MPPT (150–850 В), хоча максимум входу 1000 В: пост 31640, TG 26246.
- F45 / F47 — напруга/частота від неінверторного генератора поза діапазоном: генератор на вхід GEN, розширити діапазон частот: пост 19582.
- F55 DC_VoltHigh_Fault — висока напруга DC: TG 68905.
Коди на батареях Deye SE-F (F0xx — це не коди інвертора)
- F024 при першому підключенні — порушено порядок вмикання: спершу автомат DC, потім кнопка BMS (там передзаряд): TG 45845, TG 74355.
- F046 — помилка передзаряду (pre-charge); онлайн зазвичай не лікується, сервіс: TG 67016, TG 75019.
- F030 на майстрі в зв'язці кількох SE-F5 — немає CAN зі слейвом; з'являється, якщо вимикати BMS не з майстра: TG 53340.
Тему доповнюватиму. Якщо ваш випадок вирішився — відпишіться, що допомогло, додам сюди.
————————————
Питання автора теми (Roman89):
Всім привіт.
Інвертор Deye 12кВт працює в парі з сонячними панелями та двома акамуляторами також Deye. В нічний час видає помилку F56.
Помилка з'являється при відключенні мережі. Іноді пропадає сама, а іноді доводиться перезавантажувати інвертор.
Зорієнтуйте будь ласка в чому може бути проблема?
Останнє редагування модератором: