FAQ Котел не працює від інвертора або ДБЖ: дві фази замість нуля, заземлення, синусоїда

sirkos

Tier3
Реєстрування
21 Січ 2026
Дописи
1
Бали
1
Інвертор
Must pv18-6048
Модератор: тему перетворено на зведення по проблемі «котел не працює від інвертора». Питання автора — внизу.

Типова ситуація: від мережі котел працює, а від інвертора чи ДБЖ пробує розпалитися і йде в помилку. Тут зібрано причини, які знаходили учасники форуму і наших Telegram-груп, і що допомогло.

джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі,
«TG …» — повідомлення в Telegram-групах DeyeClub, GO_UCEC, GP Talk


Важливо: роботи в щиті — електрику. Не з'єднуйте вхідний і вихідний нуль, якщо мануал вашого інвертора це забороняє. Без нормального заземлення рішення з нулем і землею не працюють і небезпечні.

Перевірка за 2 хвилини
Вимкніть ввідний автомат (двополюсний!), щоб працював лише інвертор. Мультиметром у розетці котла виміряйте фаза–земля (L–PE) і нуль–земля (N–PE).
  • Норма: L–PE ≈ 230 В, N–PE ≈ 0 В.
  • ≈115/115 В або індикатор світиться на обох контактах — це «дві фази», див. п. 1.

1. «Дві фази» — нуль виходу інвертора не пов'язаний із землею
Найчастіша причина. Газові котли контролюють полум'я струмом іонізації і потребують нуля, близького до землі. В автономному режимі більшість інверторів дає «плаваючий» вихід.
  • Deye (однофазні). Або «наскрізний нуль» — перемичка між N входу і виходу (якщо модель дозволяє), або острівний режим (Signal Island Mode) з контактором N–PE; за досвідом учасників, у нових моделях контактор уже вбудований. Для острівного режиму потрібне заземлення: TG 13700, TG 51066, TG 72398, TG 75494, тема Підключення землі Deye SUN-20K.
  • MUST, Anenji, Easun, PowMr, SRNE. Реле/контактор, що замикає N виходу на PE, коли зникає мережа: пост 53180 («котел після цього запрацював»). По MUST: Фаза та нуль з інвертора MUST PH18-3024 Plus, Не працює котел від MUST PV18 3224 VPM2.
  • Гібриди з наскрізним нулем (байпас). Котел працює, якщо вхідний нуль проходить байпасом і байпас увімкнений у меню: пост 44235. Solis S6 з газовим котлом — «працює норм»: тема 1904.
  • Резистор N–PE — милиця: від мережі через нього спрацьовує УЗО — пост 44156, TG 28321.

2. Немає або погане заземлення
«Проблема вирішилась заземленням інвертора та котла»: TG 186289; те саме з генератором: TG 209258. Перевірте «переноски» для котла — у частини земляний контакт з'єднаний з нулем перемичкою.

3. Фазозалежний котел (полярність)
Переверніть вилку в розетці: TG 13345. В одній розетці котел не працював, у сусідній запрацював: пост 51946.

4. Несинусоїдна напруга
Від інвертора з апроксимованою синусоїдою котел видав помилку при запалі, від інвертора з чистою синусоїдою «все запрацювало»: TG 13962.

5. Помилки під час перемикання мережа ↔ інвертор

У питанні вказуйте: модель інвертора, модель котла і код помилки, вимірювання L–PE і N–PE від інвертора, чи є заземлення, схема щитка (АВР, наскрізний нуль), коли саме з'являється помилка.

Пов'язані зведення: Схема підключення гібридного інвертора до мережі та щитка, Чи існує нуль на виході гібридного інвертора?

Якщо у вас запрацювало інакше — відпишіться, що допомогло, додам сюди.


Питання автора теми (sirkos):

Вітаю!
Маю проблему з Must PV19-6048: від нього не працює газовий котел. Підкажіть, чи можна обʼєднати нуль мережі з вихідним нулем інвертора для вирішення проблеми двома фазамиі?
Дякую!
 
Останнє редагування модератором:
Вітаю!
Маю проблему з Must PV19-6048: від нього не працює газовий котел. Підкажіть, чи можна обʼєднати нуль мережі з вихідним нулем інвертора для вирішення проблеми двома фазамиі?
Дякую!
на форумі вже це все проговорено, читайте і орозбирайтесь, є вже теми:

 
Вітаю!
Маю проблему з Must PV19-6048: від нього не працює газовий котел. Підкажіть, чи можобʼєднати нуль мережі з вихідним нулем інвертора на для вирішення проблеми двома фазамиі?
Дякую!
Доброго дня! Скажiть будьласка ,ви знайшов рiшення по обʼєднанню, нуль мережі з вихідним нулем інвертора ?
 
Назад