MUST-PV18-3224 VPM II все по поличках

при ввімкненні панелей (при зарядженому АКБ та споживанні будинку близько 200 Вт) іде 800 Вт потім ця потужність спадає майже до 0 Вт (при тому ж самому навантаженні будинку 200 Вт). Питання в тому чому тільки 800 Вт замість 2.4 кВт?
якщо у вас акумулятор заряджений повністю, а навантаження будинку у цей час складає 200 Вт, то інвертор повинен пропускати з панелей лише потужність на обслуговування навантаження + втрати на власні потреби ще . Тут навіть 800 Вт, забагато з панелей, бо немає споживача енергії.
Інвертор пропускає стільки енергії , яким є наявне повне навантаження всіх споживачів, підключених до нього, в т.ч при потребі на зарядку акумулятор.
Про які 2400 Вт з сонячних панелей говорите?
 
якщо у вас акумулятор заряджений повністю, а навантаження будинку у цей час складає 200 Вт, то інвертор повинен пропускати з панелей лише потужність на обслуговування навантаження + втрати на власні потреби ще . Тут навіть 800 Вт, забагато з панелей, бо немає споживача енергії.
Інвертор пропускає стільки енергії , яким є наявне повне навантаження всіх споживачів, підключених до нього, в т.ч при потребі на зарядку акумулятор.
Про які 2400 Вт з сонячних панелей говорите?
Я вище писав при включеному чайнику (1.8 кВт) інвертор подає лише 800 Вт (і то час від часу спадає напруга до 100 200 Вт) а не 1600 Вт тим більше панелі можуть давати 2.4 кВт
 
"при включеному чайнику (1.8 кВт) інвертор подає лише 800 Вт" , а решта ел.чайник добирає з акумулятора.
Значить продукція енергії фотовольтаїки встановленою потужністю 2400Вт на цей час складає лише 800Вт.
Мождиво потрібно поправити у вашій схемі підключення стрінгів.
Перегляньте відео про встановлення сонячних панелей саме для цього типу інвертора. Ось посилання.
 
Назад
Угорі