Dyness DL5.0C підключена до Anenji 6.2KW 48V по RS485 (#2 та #4 діпи з типом Li4 в інверторі).
Виставлені параметри:
- Bulk Charging Voltage 54.2
- Floating Charging Voltage 53.2
- SOC 95%
Підключив все вчора, виставив не максимальні параметри. Інвертор постійно підтримує напругу на акумуляторі на рівні Bulk Charging Voltage 54.1-54.2V і йде підзарядка 0.7-0.8A до 1.5А, чомусь не знижується до 53.2, так тримає більше 12 годин. Пробував значення трохи вище та трохи більшу різницю між Bulk та Floating. Так розумію, або BMS в Dyness дозаряджає акумулятор до якогось свого рівня або параметри не точні.
Наскільки це правильно чи ні і що можно зробити?



Виставлені параметри:
- Bulk Charging Voltage 54.2
- Floating Charging Voltage 53.2
- SOC 95%
Підключив все вчора, виставив не максимальні параметри. Інвертор постійно підтримує напругу на акумуляторі на рівні Bulk Charging Voltage 54.1-54.2V і йде підзарядка 0.7-0.8A до 1.5А, чомусь не знижується до 53.2, так тримає більше 12 годин. Пробував значення трохи вище та трохи більшу різницю між Bulk та Floating. Так розумію, або BMS в Dyness дозаряджає акумулятор до якогось свого рівня або параметри не точні.
Наскільки це правильно чи ні і що можно зробити?