Обладнання Victron Energy. Інвертори та інше. Обговорення, порівняння, відгуки

Дивно. В мене працюють.
а чому не використовуєте ESS assitant?
 
Більше десятка однакових систем працює нормально, а 2 шт-ні.
Скажіть, а які переваги дає ess assistant в роботі як звичайний дбж?
 
Якщо у вас немає фм - думаю що ніяких. Але - можете поставити і перевірити
 
Ні. Дивно саме те, що однакові налаштування на багатьох комплектах. І один не працює. В час перемикання помилка "low voltage".
контакти перевіряв.
Ну для початку я би протестив цю батарею з іншим інвертором (таким самим з такою самою прошивкою і снапшотом налаштуваннь), або цей інвертор з завідомо робочою батареєю.
 
В мене ця проблема спостерігається тільки на одному встановленому комплекті з 20ти. Не зміг також побороти. Чи знайшли ви рішення?
Доброго дня. Відповідаю - так, дійсно при використанні інверторів Мультиплюс 2 з акумами Дайнес DL5.0C вилазить проблема, яка приводить до відключення інвертора та його перазпуску. Це буває при зникненні зовнішного живлення, при появі зовнишнього живлення, при вмиканні якогось навантаження у час, коли немає мережі. Тобто коли є ймовірність зниження напруги на акумі, а фактично - будь коли :), навіть при вмиканні вилки блока живлення ноута у розетку. Ніякої закономірности немає. Я сам маю такий набір вдома і це усе бачу. Частково (ну мабуть 30 %) це питання виришується сильним зниженням значень напруги при налаштуванні асистента ESS - до 44 В в усіх полях. Практично повністю (50%) це вирішується перезаписом софта у акумі Дайнес через програматор (якого немає в країні). 100 % це вирішується заміной БМС у акумі АБО встановленням додаткового точно такого ж акума.
Справа у тому, шо ця проблема НЕ ІСНУЄ у випадках, коли ємність акума численно ВДВІЧІ перевищує потужність інвертора. Тобто при використанні інвертора VE 3000, який при розряді має потужність 2,4 кВт, у парі з Дайнес ДЛ5.0С, який 5,12 кВтхг, ніяких проблем не існує, бо ємність акума численно ВДВІЧІ перевищує потужність інвертора. Маю таки комплекти і на них про вимикання ніхто не знає, усе працює, як і повинно бути у Віктрона - бездоганно. А от якщо VE 5000, який при розряді має 4 кВт, то тут ця проблема є. Але ви додаєте додатковий акум і усе стає гаразд, бо ємнітьс акумів (10,240 кВт х г) численно вдвічі перевищує численне значення потужності інвертора (4 кВт).
Віктрон про цю проблему знає та вказує на Дайнес. Дайнес про це теж знає, але не бажає нічого зиінювати.
Є надія, шо нові акуми Дайнес DL5.0C Heating, які точно такі зовні, мають іншу БМС. Але таких даних поки немає.
 
Останнє редагування:
Доброго дня. Відповідаю - так, дійсно при використанні інверторів Мультиплюс 2 з акумами Дайнес DL5.0C вилазить проблема, яка приводить до відключення інвертора та його перазпуску. Це буває при зникненні зовнішного живлення, при появі зовнишнього живлення, при вмиканні якогось навантаження у час, коли немає мережі. Тобто коли є ймовірність зниження напруги на акумі, а фактично - будь коли :), навіть при вмиканні вилки блока живлення ноута у розетку. Ніякої закономірности немає. Я сам маю такий набір вдома і це усе бачу. Частково (ну мабуть 30 %) це питання виришується сильним зниженням значень напруги при налаштуванні асистента ESS - до 44 В в усіх полях. Практично повністю (50%) це вирішується перезаписом софта у акумі Дайнес через програматор (якого немає в країні). 100 % це вирішується заміной БМС у акумі АБО встановленням додаткового точно такого ж акума.
Справа у тому, шо ця проблема НЕ ІСНУЄ у випадках, коли ємність акума численно ВДВІЧІ перевищує потужність інвертора. Тобто при використанні інвертора VE 3000, який при розряді має потужність 2,4 кВт, у парі з Дайнес ДЛ5.0С, який 5,12 кВтхг, ніяких проблем не існує, бо ємність акума численно ВДВІЧІ перевищує потужність інвертора. Маю таки комплекти і на них про вимикання ніхто не знає, усе працює, як і повинно бути у Віктрона - бездоганно. А от якщо VE 5000, який при розряді має 4 кВт, то тут ця проблема є. Але ви додаєте додатковий акум і усе стає гаразд, бо ємнітьс акумів (10,240 кВт х г) численно вдвічі перевищує численне значення потужності інвертора (4 кВт).
Віктрон про цю проблему знає та вказує на Дайнес. Дайнес про це теж знає, але не бажає нічого зиінювати.
Є надія, шо нові акуми Дайнес DL5.0C Heating, які точно такі зовні, мають іншу БМС. Але таких даних поки немає.
Дякую вам за інформацію. Скоро буду монтувати саме DL5.0C Heating з Multiplus 2 4k5 та 8000. Постараюся відписатися за результат
 
Дякую вам за інформацію. Скоро буду монтувати саме DL5.0C Heating з Multiplus 2 4k5 та 8000. Постараюся відписатися за результат
DL5.0C Heating з Multiplus 2 4k5 такий комплект працює нормально, за час тижневого тестування проблем не виявлено.
 
Дякую вам за інформацію. Скоро буду монтувати саме DL5.0C Heating з Multiplus 2 4k5 та 8000. Постараюся відписатися за результат
Не только с Multiplus. Виктрон рекомендует размер массива батарей от х2 от мощности инвертора. Сам имел возможность оттестироваться. Был Multiplus 5000 и 2 батареи DLC 5.0. На каждой из них по отдельности через раз ловил ошибку Low Voltage при выключении электричества. Если батареи подключены вместе - ни разу. Кабеля родные по 25мм2. Также заряжал еще два комплекта по х2 батарей для трехфазной системы, и тоже все было без ошибок. Все что пишут про кабеля и напряжения ячеек - ни о чем. Еще вариант избавиться от ошибки, как описывали - добавить ESS и вместо 48 В опуститься до 46-44. Но такоц себе вариант...
 
:cool: (у богатих свої причуди)
 
Останнє редагування:
О
От скажіть мені таку річ. Якщо під'єднуватись через його інтегровану точку доступу він дозволяє налаштовувати ВСІ свої параметри чи це можливо тільки з інтернетом і "інженерним" акаунтом?
 
О

От скажіть мені таку річ. Якщо під'єднуватись через його інтегровану точку доступу він дозволяє налаштовувати ВСІ свої параметри чи це можливо тільки з інтернетом і "інженерним" акаунтом?
Інтегрована точка доступу по факту це локальная Remote Console.
1769672158355.png
І там доступні саме параметри цієї консолі. По ідеї це більшість. Але через неї не вийде віддалено оновити прошивку або змінити ті параметри які міняються тільки через VEConfig.
Як робив я коли не було стаціонарного інтернету:
1) Підключився до його вбудованої тд і скопіював код для vrm порталу
2)роздав з мобільного інтернет
3) Змінив через VіctronConnect параметри підключення щоб замість своєї точки доступу він подключився до розданого інету
4) Вже з ноуту підключеного через той самий розданий інтернет зайшов на vrm портал, привʼязав його.
5) Ну а там вже оновив прошивку та змінив параметри через Remote VEConfigure
Хз що мається на увазі під інженерним аккаунтом, у вас буде повний доступ до цього інвертора.
 
Ясно. Прийдеться замовляти кабель. Інета може не буде взагалі ніякого.
Чому тоді деякі кажуть про пароль "інсталятора" в налаштуваннях. Який то мається на увазі пароль?
 