upd
Виявляється, не вниз тікае третя банка, як я думав спочатку.
А перша і вверх. Швидко до 3,55v/overvoltage protection (там де на графіку 3,6v, то я підняв тимчасово в налаштуваннях).
Далі по графіку - ввідключив charging на bms на пів години. Коли перша банка просіла нижче 3,5v включив знову.
Пішла адекватна зарядка і балансування, яке шло близько 5-6 годин.
Цікавій момент як працює bms по струму на графіку, там де напруги пішли розбігатись (15:30-16:20).
Не дати піднятись вище 3,55v і одночасно дозарядити, бо 27,6v ще не досягнуто.
А в робочому діапазоні взагалі до REPT Baterro в мене питань нема.
Ні просадок, ні збоїв, все адекватно. Тут дельта за останню неділю.
По всьому що вище:
Зарядка шла тільки від панелей, стовб був відключений.
А їх, панелей, поки мало - півтора кіловата. В процесі)
MPPT на вибрики bms (15:30-16:20) лаялось нещадно - ввід 0 до максимуму ловило точку - це приблизно як інверторна мультиварка в режимі тушкування годин на 5-6.
Інвертор Anenji 4200, bms jk - інверторна.
Звязок по RS485, режим Li_2 - ось тут може бути і проблема. Можливо інвертор запізно знижает струм заряду і балансир не справляється.
Звісно я кажу тільки за мій конкретний випадок.
Загалом до такого режиму питань нема - показник 100% заряду норм, флоат режим норм. автоматизація по % заряду - зручно одним словом.
На днях переведу в режим User, подивлюсь, що зміниться.
==============
Підсумую. вірніше запитаю. може хто мав справу
Перша банка біжить вверх при зардці.
Можливо варто її передвинути в середину батареї?
Можливо краще заряджати до 3,4v і не вище?
Ще які думки?
==============
багато букав, дяка хто дочитав)