Підключення землі, DEye-Sun-20k

Тобто треба банальний контактор 230в і на струм ампер 16-20? Теоретично там взагалі струм не має протікати...
 
Відповіла підтримка DEye.
Потрібно включити опцію "Signal island mode".
"Мина" которая может "детонировать" в любой момент!

Инструкция пользователя SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2

- Инструкции по заземлению: этот инвертор следует подключать к системе постоянного заземления. Обязательно соблюдайте местные требования и нормы при установке этого прибора.
ПУЭ Украина 2017

Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током


1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.

1.7.157 Не допускается включать коммутационные аппараты в круги PE и PEN проводников …
ДБН В.2.5-27-2006 Украина

4.2.1 Защитные проводники для обеспечения автоматического отключения питания


4.2.1.11 Не допускается устанавливать выключающие устройства в цепях защитных проводников ...

4.2.1.13 Если ожидается, что через защитный проводник в нормальном режиме работы электроустановки может длительно протекать ток утечки электроприемников, величина которого превышает 10 мА, должно быть выполнено одно из следующих условий:
- в случае прокладки одного защитного проводника его сечение на протяжении всей длины должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию ...
То есть с неуместным, неправильным применением аппаратов коммутации, защиты, заземлением может заземлить в могилу!
 
Останнє редагування:
Задумався за цей "island mode". Тобто це треба бути зовсім "island", тобто взагалі від'єднаним від мережі по усіх проводах.
Бо якщо у вас пропала вхідна фаза(фази), то глухозаземлена нейтраль залишилася? Вона ж не від'єдналася?
В чому тоді необхідність реле (контактора) що за командою інвертора замкне "нуль" на землю? "Нуль" же залишився на землі на ТП (підстанції)?
 
замкне "нуль" на землю? "Нуль" же залишився на землі на ТП (підстанції)?
мабуть реле всередині інвертора розриває як нуль так и фазу тому нуль на виході інвертора не з'єднаний з нулем входу і відповідно не з'єднаний з підстанцією
 
Назад
Угорі