Відповідно до Посібника користувача розписав налаштування інвертора:
01 - вихідна напруга (на виході з інвертора) OPU230 (OP - output на виході) (по замочуванню 230В),
02 - вихідна частота (на виході з інвертора) OPF 50 output F50 (по замочуванню 50 Гц)
03 - пріоритет вихідного джерела (OPP - output priority) :
OPP GPB (Grid - Photovoltaic - Battery > ел. мережа - фотовольтаїка - акумулятор)
OPP PGB (Photovoltaic - Grid - Battery > фотовольтаїка - ел. мережа - акумулятор) OPP PBG (Photovoltaic - Battery - Grid - > фотовольтаїка - акумулятор - ел. мережа) OPP MKS - живлення від генератора + наявні джерела енергії : PBG, GPB, GPB
04 - режим ввеження :
modAPP > mode APP (застосовується до приладів, час перемикання 10 мс),
modUPS > mode UPS (застосовується до комп'ютерів та інших пристроїв. , час перемикання 10 мс), modGEN > mode GEN (застосовується для підключення генератора до порту AC IN, час перемикання становить 20 мс)
05 - пріоритет джерела зарядного пристрою > CHP charge priority
PVG (Photovoltaic - Grid > фотовольтаїчні панелі та ел. мережа) OPV (Only Photovoltaic > лише від фотовольтаїки)
PVF (Photovoltaic First > спершу від фотовольтаїки)
06 - струм зарядки від електромережі: діапазон > 2 - 160А
07 - максимальний сумарний струм зарядки від фотовольтаїки та електромережі > діапазон: 2 - 160А
08 - вигляд меню на екрані інвертора за замовчеванням. mdF (menu default first ON) >
Увімк. > меню повертається до 1-ї сторінки
OFF > Вимкн. > меню залишається на поточній сторінці
09 - автоматичний перезапуск при перевантаженні > ON
10 - автоматичний перезапуск при перегріві > ON
11 - попередження (зумер) про відключення основного входу > ON / OFF
12 - режим енергозбереження > ON / OFF
13 - перехід перевантаження на байпас (для режиму PBG або MKS) > OFF / ON для режиму PBG або MKS
14 - налаштування безшумного режиму OFF / ON
15 - повернення акумулятора до точки напруги мережі - визначає, при якій напрузі акумулятора система перемикається з живлення від батареї назад на електромережу
16 - перемикання назад до точок напруги в режимі роботи від акумулятора - налаштування визначає, при якій напрузі батареї система автоматично повертається з живлення від електромережі до живлення від акумулятора
17 - тип акумулятора - AGM (свинцево-кислотний), Flooded (свинцево-кислотний залитий), Lithium (літієвий),
FEL (свинцево-кислотний за технологією GEL), CUS (визначено користувачем)
18 - точка низької напруги акумулятора (налаштування сигналізації низької напруги акумулятора) bAl (battery alarm)
19 - точка вимкнення акумулятора через низьку напругу
20 - налаштування напруги заряджання
21 - налаштування напруги в режимі плаваючого заряду
22 - налаштування низької напруги електромережі
23 - налаштування високої напруги електромережі
24 - автоматичне вимкнення підсвічування > ON / OFF
25 - налаштування плавного запуску інвертора > OFF / ON
26 - cкинути до заводських налаштувань > OFF / ON
29 - сигналізація відключення акумулятора > OFF / ON
31 - налаштування вирівнювання напруги акумулятора
32 - налаштування часу вирівнювальної зарядки акумулятора > OFF / ON
33 - налаштування часу затримки вирівнювання зарядки акумулятора > OFF / ON
34 - Налаштування інтервалу вирівнювання зарядки акумулятора
35 - негайно увімкнути вирівнювання зарядки акумулятора > OFF / ON
36 - функція мережевого інвертора
37 - максимальна потужність приєднана до мережі: 5 кВт. Діапазон налаштувань становить 0 - 5 кВт
38 - точка відключення низької напруги акумулятора з подвійним виходом інвертора: 24 В, з налаштовуваним діапазоном 22 – 30 В
39 - тривалість роботи батареї з інвертором, який має подвійний вихід: за замовчуванням функція вимкнена (OFF).
Діапазон налаштування становить 5–900 хв. Коли функція встановлена на FUL (повна), вторинний вихід має необмежений час роботи
40 - Увімк. / Вимк. вторинний вхід в режимі SOC роботи акумулятора
44 - функція зв'язку BMS
45 - ідентифікатор BMS. За замовчуванням – автоматичний (AtO)
46 - вимкнення при низькому рівні заряду (SOC)
47 - високий рівень заряду (SOC > State of Charge) для акумулятора > встановіть значення заряду (SOC), щоб інвертор перейшов
у режим роботи від акумулятора
48 - низький рівень заряду (SOC > State of Charge) до мережі > Встановіть значення SOC (зарядженість акумулятора), щоб інвертор
перейшов у режим від електромережі
61 - максимальний струм розряду акумулятора. За замовчуванням > OFF