Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Буде на виході з інвертору дві фази по 110В. Так як і звичайно.
помиляєтесь.
- якщо інвертор приєднаний до акумулятора і до зовнішньої електромережі 230В ("фаза","нуль") і зовнішню електромережу вимкнути (для цього достатньо від'єднати з ввідного автомату до інвертора "фазний" провід) , то на виході з інвертора буде 230В ("фаза" і "нуль").
- якщо відключити ввідним автоматом зовнішню електромережу повністю, то на виході з інвертора буде 230В ("фаза" і "фаза").
 
помиляєтесь.
- якщо інвертор приєднаний до акумулятора і до зовнішньої електромережі 230В ("фаза","нуль") і зовнішню електромережу вимкнути (для цього достатньо від'єднати з ввідного автомату до інвертора "фазний" провід) , то на виході з інвертора буде 230В ("фаза" і "нуль").
- якщо відключити ввідним автоматом зовнішню електромережу повністю, то на виході з інвертора буде 230В ("фаза" і "фаза").
Нічого я не помиляюсь. Буде дві фази перевіряв особисто. І при відключенні не буде працювати фазозалежне обладнання (газовий котел) І я вище писав що при відключенні фазного провідну в мене не працював котел (з обманкою, хоча на іншому інверторі працював при тих же умовах). Прийшлось для цього купити смарт автомат який розриває і фазу і нуль, інвертор працює по тарифу день-ніч.
І це твердження правильне тільки якщо у вас немає заземлення, у мене не має. Можливо якщо є то буде і фаза і нуль. Перевірити немає як.
 
Нічого я не помиляюсь. Буде дві фази перевіряв особисто. І при відключенні не буде працювати фазозалежне обладнання (газовий котел) І я вище писав що при відключенні фазного провідну в мене не працював котел (з обманкою, хоча на іншому інверторі працював при тих же умовах). Прийшлось для цього купити смарт автомат який розриває і фазу і нуль, інвертор працює по тарифу день-ніч.
І це твердження правильне тільки якщо у вас немає заземлення, у мене не має. Можливо якщо є то буде і фаза і нуль. Перевірити немає як.
ок, я наступного тижня зроблю відео , щоб ви переконатись, що :
- при навності власного контуру заземлення , чи при наявності третього проводу "заземлення"до квартири
а також:
- без власного заземлення чи наявності 3-го проводу

при вимкненні "фази" ззовні (я від'єднаю фазний провід фізично на ввідному автоматі), на виході з інвертора буде 230В "фаза" і "нуль".
Чому наступного тижня, бо треба просити дружину (а це завжди дилема у таких випадках), або когось іншого, щоб знімали відео, як я це буду робити, і щоб не було підозри про монтаж.
 
помиляєтесь.
- якщо інвертор приєднаний до акумулятора і до зовнішньої електромережі 230В ("фаза","нуль") і зовнішню електромережу вимкнути (для цього достатньо від'єднати з ввідного автомату до інвертора "фазний" провід) , то на виході з інвертора буде 230В ("фаза" і "нуль").
- якщо відключити ввідним автоматом зовнішню електромережу повністю, то на виході з інвертора буде 230В ("фаза" і "фаза")
Трохи не так, нуль є тільки в режимі роботи від мережі (GPB). В інших режимах L+L.
Для котла, у мене, між корпусом та N стоїть опір, щось в районі 80-120 кОм. Таким чином штучно створена різниця потенціалів для датчика вогню.
Але ввідний та на інвертор автомат, у мене, двополюсний.
 
Трохи не так, нуль є тільки в режимі роботи від мережі (GPB). В інших режимах L+L.
Для котла, у мене, між корпусом та N стоїть опір, щось в районі 80-120 кОм. Таким чином штучно створена різниця потенціалів для датчика вогню.
Але ввідний та на інвертор автомат, у мене, двополюсний.
Теж опір стоїть. Grid Photovoltaic Battery - в цьому режимі при відсутності мережі ( фізично автомат не відключений) буде і фаза і нуль?
 
якщо вимикають енергію ззовні, це вимикають "фазу". На вході до квартири, будинку залишиться "нуль".
Про це запитували?
так) нуль не вимикають, але на виході у цього інвертора буде, скоріш за все, дві фази
Буде на виході з інвертору дві фази по 110В. Так як і звичайно.
на своєму теперішньому так і є, думав у цьому якось підшаманили)
 
ок, я наступного тижня зроблю відео , щоб ви переконатись, що :
- при навності власного контуру заземлення , чи при наявності третього проводу "заземлення"до квартири
а також:
- без власного заземлення чи наявності 3-го проводу

при вимкненні "фази" ззовні (я від'єднаю фазний провід фізично на ввідному автоматі), на виході з інвертора буде 230В "фаза" і "нуль".
Чому наступного тижня, бо треба просити дружину (а це завжди дилема у таких випадках), або когось іншого, щоб знімали відео, як я це буду робити, і щоб не було підозри про монтаж.
Буде цікаво подивитися. Якщо у вас квартира із заземленням і інвертор заземлений і буде так, як ви описали - то багато питань відпаде)
А якщо заземлення немає.... як ви перевірите - просто від'єднаєте інвертор від жовто-зеленого провідника... а розетки?
 
Назад