Покрокова інструкція калібрування значення струму PV модуля.
Все що ви будете робити на ваш страх та ризик. Використовується метод прямого запису в службові регистри.
Якщо вірити ШІ для калібрування струму перемичка не потрібна, достатньо відкритого входу. Напругу поки не калібрував, бо потрібно замість підключення панелей ставити перемичку. Подивлюсь яка буде генерація, далі вирішу.
Далі розписую по регістрам. Бо яким софтом хто користується невідомо. В мене це ходить через ESP32 підключену до інвертора.
Перед стартом: панелі відключені від інвертора, інвертор увімкнений.
1. Читаємо регистр
0x0271
Повторюємо 3-5 разів з паузою в хвилину.
Якщо щоразу однакове число (наприклад -60), запамятати його зі знаком. Може бути 75 і т.д.
Якщо там 0, калібрувати нічого.
2. Вхід в режим адміністратора
Записуємо в регістри
0x1009 значення 1,
0x100A значення 0x0010
0x100B значення 0x1C1A
0x100C значення 0xFFFF
Для перевірки, після запису можна прочитати ці регістри та перевірити чи інвертор їх прописав.
3. Запис та запуск калібрування
Записуємо в регістри
0x1200 значення 18
0x1201 значення 0
0x1202 значення 0
0x1203 значення -60 Це те число яке ми зчитували з регістра 0x0271 на першому кроці. Відємне число можна писати й hex-ом (-60 це 0xFFC4)
0x1204 значення 0
0x1205 значення 0
0x1206 значення 0
0x1207 значення 0
0x1208 значення 1
По регистрам: об'єкт 18 (струм PV1), метод 0 (одна точка), справжнє значення 0, -60 показ інвертора що считували, чотири нулі, запуск 1.
4. Перевірка
Чекаємо хвилину й знову читаємо регистр:
0x0271
Має стати 0 (допустимо ±1). Читаємо ще раз-два для впевненості.
5. Вихід з режиму адміністратора
В регистр 0x1009 пишемо 0
6. Підключаємо панелі до інвертора
Стосовно яким софтом, якими шнурками, як писати - не підкажу. Як уже писав в мене через ESP32 підключення до штатного розьєму інвертора.
По розпіновці USB-A в інверторі.
1 вивод +5
2. вивод TX
3. вивод RX
4. GND
Фото розпіновки додаю.
Хоч на фото вказано 2 це RX а 3 TX. В мене ESP32 підключився саме так я написав вище. В будь якому випадку їх можна міняти місцями, нічого страшного не відбудеться. Головне не поплутати +5 та GND