А еще вопрос не кто не менял вентиляторы? Есть мысля если всунуть сбоку там где фильтры (вроде как влазит) по вентилятору например артик, по идее тогда меньше родимые будет крутить больше 30%
Дайте знати, якщо зробите, і які температури будуть в результаті на інверторі.

Сам думаю таке зробити, інвертор в квартирі і він далеко не беззвучний. До речі, коли розбирав здається бачив, що рідні вентилятори на роз'ємах так гарно термоклеєм залиті, то ще повозитись треба буде.
 
Останнє редагування:
Народ, питання: хтось знайшов нормальний варіант керуванням заряду в режимі PBG?

Інвертор підключений до акумулятора в режимі USE або FEL, фотовольтаїки нема (тобто просте резервне живлення квартири). В режимі PBG старт зарядки починається при падінні напруги батареї нижче параметра 15 (Battery return to grid voltage), але його неможливо виставити вище 25.0в. В ідеалі хотілося б підняти цей параметр хоча б до 26в.

Ясно, що можна переключити в GPB, тоді він заряджає одразу як зявляється мережа. Але у режима GPB є мінус: він довше переключає на батарею, бо є затримка на вимикання байпасу і перемикання на контур від батареї, тоді як в режимі PBG інвертор байпас не вмикає і перемикання відбувається швидше.
Налити зв'язок з батареєю. Тоді буде по відсотку СОК працювати. Там мінімум 5 %
 
Налити зв'язок з батареєю. Тоді буде по відсотку СОК працювати. Там мінімум 5 %
То ясно. Але у мене дві батареї в паралель, одна з можливістю підключення по CAN, а інша без, тому перейшов на керування зарядом по напрузі.
 
Дайте знати, якщо зробите, і які температури будуть в результаті на інверторі.

Сам думаю таке зробити, інвертор в квартирі і він далеко не беззвучний. До речі, коли розбирав здається бачив, що рідні вентилятори на роз'ємах так гарно термоклеєм залиті, то ще поводитись треба буде.
Вентиляторы лежат, ждут своего времени. Но сейчас в нас были отключения на 2 дня и люди масово кинулись ставить инверторы, сонце и т.д, времени нет дома посидеть и поковырять инвертор.
 
То ясно. Але у мене дві батареї в паралель, одна з можливістю підключення по CAN, а інша без, тому перейшов на керування зарядом по напрузі.
я для такої роботи інвертора з акумуляторами без комунікації писав про простий підхід, як це реалізувати.
Проте нікого це не зацікавило, а дехто зухвало, як це притаманно в совку, навіть відповів по телефону, "що це зайве і не цікавить".
Напишіть безпосередньо і я все вам покажу як це реалізувати. Бо засмічувати тему "зайвим і не цікавить" не буду.
Більше того, в інверторі у вас не буде гучних ПРОДУВОК і НАГРІВАНЬ його внутрішніх елементів до температури 60-62С.
Температура в інверторі не більше 30С і дивна затія декого встановлювати додаткові вентилятори в місця стандартних решіток , через які стандартні кулери вдувають повітря вилетить з голови.
І все це без втручання у внутрішню будову інвертора. Не потрібно нічого в інверторі знімати, ставити чи робити нерозумні дії
 
Останнє редагування:
Але у режима GPB є мінус: він довше переключає на батарею, бо є затримка на вимикання байпасу і перемикання на контур від батареї, тоді як в режимі PBG інвертор байпас не вмикає і перемикання відбувається швидше.
Ничего непонятно, PBG для бесперебойника без панелей , странно дрючить батку.
Что значит дольше переключает на батарею, бесперебойник в квартире, солнца нет, какая задержка, о чем вы ?
Даже незаметно что свет пропадает, ничего не мигает итд , о какой задержке речь , или у вас там совсем специфически чувствительное что то ? третий пункт GPB, четверый пункт на UPS . Штук 20 их уже наставили , основная масса в квартирах за последние две недели, люди даже незамечают пропал свет или нет, хоть по кану батка, хоть по вольтажу, по вольтажу даже интересней нет необходимости ждать просадки до 95% перед началом зарядки как по кану, или вы о чем , уточните момент что вам неподходит, какая задержка и на что она вам влияет.
 
Останнє редагування:
А еще вопрос не кто не менял вентиляторы? Есть мысля если всунуть сбоку там где фильтры (вроде как влазит) по вентилятору например артик, по идее тогда меньше родимые будет крутить больше 30%
пост #1305
 
Ничего непонятно, PBG для бесперебойника без панелей , странно дрючить батку.
Что значит дольше переключает на батарею, бесперебойник в квартире, солнца нет, какая задержка, о чем вы ?
Даже незаметно что свет пропадает, ничего не мигает итд , о какой задержке речь , или у вас там совсем специфически чувствительное что то ? третий пункт GPB, четверый пункт на UPS . Штук 20 их уже наставили , основная масса в квартирах за последние две недели, люди даже незамечают пропал свет или нет, хоть по кану батка, хоть по вольтажу, по вольтажу даже интересней нет необходимости ждать просадки до 95% перед началом зарядки как по кану, или вы о чем , уточните момент что вам неподходит, какая задержка и на что она вам влияет.
Навіть з панелями, PBG підходить для літа. Для зими, навіть при наявності стабільної мережі без відключень краще PGB/GBP з зарядом по напрузі і переводом float/bulk до 25 В і нижче щоб зайвий раз не сіпати АКБ на заряд.
Переходи з втратою/підключенням мережі в мене помічає тільки ДБЖ для котла. Пікнуло да і все.
 
То ясно. Але у мене дві батареї в паралель, одна з можливістю підключення по CAN, а інша без, тому перейшов на керування зарядом по напрузі.

Якщо там JK-BMS з блютуз то через той додаток можна зробити з них інверторні.
 
Другий день як встановив цей інвертор. Сьогодні вирішив перевірити як працює с фазозалежним котлом. До ньго стояв Аксіома БФ3000. Для Аксіоми ставив опір 70 ком для розпалювача між "0" та землею. Опір відсоєдинив. МІЙ Фазозалежний котел працює від цьго інвертора без доробок. В помилку не входить. Може для кого корисно знати.
 
Останнє редагування:
Другий день як встановив цей інвертор. Сьогодні вирішив перевірити як працює с фазозалежним котлом. До ньго стояв Аксіома БФ3000. Для Аксіоми ставив опір 70 ком для розпалювача між "0" та землею. Опір відсоєдинив. Фазозалежний котел працює від цьго інвертора без доробок. В помилку не входить. Може для кого корисно знати.
Це ваш конкретний котел так працює. А мій фазозалежний котел не працював, помилку не видавав, але й не грів.
Використав схему через реле NO/NC.
 
Другий день як встановив цей інвертор. Сьогодні вирішив перевірити як працює с фазозалежним котлом. До ньго стояв Аксіома БФ3000. Для Аксіоми ставив опір 70 ком для розпалювача між "0" та землею. Опір відсоєдинив. Фазозалежний котел працює від цьго інвертора без доробок. В помилку не входить. Може для кого корисно знати.
Какой режим стоит PGB/GPB/PBG ?, это так для статистики ибо есть маленький ньюанс, в одном из режимов пробрасывает ноль с сети, а вот разомкните ввод двуполюсным автоматом заработает ли тогда ваш котел ?
 
Останнє редагування:
А зачем размыкать ноль (?) Что бы что?
 
А зачем размыкать ноль (?) Что бы что?
Незачем , спортивный интерес, если при монтаже его необьеденили вопреки предуприждению в инструкции то с котлом могут быть варианты в других режимах работы.
Инвертор сам его разомкнет если режим выставлен тот что его размыкает и нули при монтаже не обьеденены как пишет бамажка, нельзя обьеденять вход и выход нулевой на этом инверторе в инструкции это написано, это не аненжи а автомат по входу разомкнуть то для теста просил выключить гор сеть , отсекти ноль от города и посмотреть на котел, но если нули при монтаже таки обьеденили несмотря на запрет в бамажке то конечно все будет работать (пока будет) последствия такого монтажа пока неясны именно в этом инверторе.
PS. У многих ведь по входу в жилье стоят двуполюсные автоматы и многие отключают ими гор сеть , хрен его знает зачем но то другая история , так вот вернемся к нашим баранам, отключить ему гогод вместе с нулем , как котел тогда себя поведет ? Именно в этом случае. Все это виду к тому что если монтаж выполнен по инструкции с бамажки с раздельными нулями по входу и выходу то могут быть сюрпризы с котлом, поэтому самый простой тест вырубить ему город полностью и если все продолжит работать то таки да повезло.
 
Останнє редагування:
Чем он его разомкнет, у него двухполюсное реле по входу? У меня стоит двухполюсный, потому что "какой был", но инвертор подключен перед ним и мыслей не было "спортивных". тут офигеваешь от графиков 4 на 2, не до экспериментов.
 
Чем он его разомкнет, у него двухполюсное реле по входу? У меня стоит двухполюсный, потому что "какой был", но инвертор подключен перед ним и мыслей не было "спортивных". тут офигеваешь от графиков 4 на 2, не до экспериментов.
Фух, ладно вы непоняли меня, отсоедените входняк, на выходе при работе от батки будет что ? Ноль и фаза ? Нет. Подкиньте город и меряйте выход в разных режимах, GPB режим пробросит ноль с города , во всех остальных нет .
Ладно проехали вы сути непоняли , неважно это все.

PS. Днепр на связи , графики да , но 170 или 270 в сети тоже жестко. Удачи вам.
 
Останнє редагування:
То ясно. Але у мене дві батареї в паралель, одна з можливістю підключення по CAN, а інша без, тому перейшов на керування зарядом по напрузі.
У мене теж дві в паралель. Одна комунікує з інвертором. RCV time
 
Це ваш конкретний котел так працює. А мій фазозалежний котел не працював, помилку не видавав, але й не грів.
Використав схему через реле NO/NC.
Ні. Мій Котел фазозалежний. На двох попередніх інверторах не розпалювався. Для того і був встановлен опір. Від Генератора не працює без заземлення однієї лінії. Також не працює, якщо вилка в розетку встановлена навпаки. Зараз опір видалив. Від цього інвертора працює. Можливо ваш котел і через резистор не працює? Виходить йому потрібен глухозазамлений нуль. В пості що вище я поправив "МІЙ" котел. Дякую за зауваження.
 
Останнє редагування:
Какой режим стоит PGB/GPB/PBG ?, это так для статистики ибо есть маленький ньюанс, в одном из режимов пробрасывает ноль с сети, а вот разомкните ввод двуполюсным автоматом заработает ли тогда ваш котел ?
Мережевий ноль від єднан повністю. Автомат на вході духполюсний. Робота тільки на АКБ, бо сонця немає. І котел разпалюється і робе вже другий день. Режим PGB. Да і яка різниця? Мережевого нуля все одно немає. Але корпус інвертора заземлений (значення має). На всяк випадок додам, що інвертор куплений 30.10.2026. передня кришка корпусу має скругління ( у попередніх версіях кришка має прямі кути по торцам). Ще додам шо контур заземлення окремий. Опір розтікання =15,5 ом, значення не має, але щоб не було додаткових питань.
 
Останнє редагування:
Глухозаземленого нуля в розеткі немає при роботі від батареї. Можливо ризистивний зв язок нуля з землею в інверторі є? Котел розпалюється і працює.
 
Останнє редагування: