Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Тілки преревірив. Глухозаземленого нуля в розеткі немає при роботі від батареї. Можливо ризистивний зв язок нуля з землею в інверторі є? Котел розпалюється і працює.
Так, спасибо за потраченое время , все что хотел услышал, заземление решает , дякую.
 
У мене теж дві в паралель. Одна комунікує з інвертором. RCV time
Цікаво. Тобто ви налаштували зв'язку інвертора з однією батареєю по CAN, і заряд йде до RCV? І відповідно інші параметри (SOC і тд) інвертор бере тільки з першої батареї, другу від по суті не бачить? Все працює Ок, чи є якісь нюанси?
 
Останнє редагування:
Підніму тему з ОБЄДНАННЯМ НУЛЯ на Anern fgi s5000. Сам раніше писав і перевіряв що об'єднувати неможна, бо починає грітися резистор в середині. Я вийшов з цієї ситуації встановивши на вводі смарт-реле яке розкриває фазу та нуль. Бо якщо відключати тільки щось одне, мій котел чомусь падає в помилку, яка відповідає за погану якість ел.енергії, якщо і L та N то працював нормально.
Почались відключення, смарт-реле це стоїть як і стояло, а котел знову почав падати в помилку. Лікується тільки відключенням ввідного автомату який рік L та N.
Предполагаю що напевно одне с реле залипло, завтра перевірю.
Але все-таки ідея з об'єднанням НУЛЯ мене не полишає, є тут такі якого він об'єднаний на постійній основі?
 
Але все-таки ідея з об'єднанням НУЛЯ мене не полишає, є тут такі якого він об'єднаний на постійній основі?
Так Ви ж самі відповили на своє питання
"Сам раніше писав і перевіряв що об'єднувати неможна, бо починає грітися резистор в середині."
І по інструкції теж саме - не можна.
 
Так Ви ж самі відповили на своє питання
"Сам раніше писав і перевіряв що об'єднувати неможна, бо починає грітися резистор в середині."
І по інструкції теж саме - не можна.
Та наче є ті в кого об'єднаний. Чи немає?
 
Та наче є ті в кого об'єднаний. Чи немає?
А я сталкивался на одном монтаже с такой историей, если этому инвертору обрубить ноль и фазу по фходу физически через двойной автомат то котел шел в ошибку, как только оставляещь по входу ноль нетронутым то все работает при пропадании света (блекаут) отак, хз все индивидуально походу,.
PS. Монтаж согласно бамажке, нули раздельные.
 
Всім доброго дня! Я новенький і не мав ніколи досвіду роботи з інверторамми) Прошу допомоги з настройками інвертора. Хоча б з самиими необхідними. Бо обіцяли налаштувати, але щось дуже довго не виходить. Є інвертор Anern FGI-S5000 і акб easun 25.6 100 ампер, сонячних панелей нема. Дивився в інтернеті налаштування , а ле не дуже щось зрозумів). На даний момент ситуація по деяким настройкам така. пункт 03 в мене стоїть GPB. 05 пункт Пріоритет джерела зарядного пристрою PNG (не знаю чи правильно). 06 Струм зарядки від мережі стоїть 60. 17 тип акб FEL. 19 Точка напруги вимкнення акумулятора виставлено 24 (я так розумію, що коли акб сяде до 24 вольт, то він відключиться і в ньому буде залишатись приблизно 10% ємності. Більше ніж 24 поставити не можна. Можна понизити до 21. і от тут я не знаю яке число правильно виставить. Не хочеться його повністю посадить, але з іншої сторони якщо зменшити вольтаж, то трошки довше пропрацює.). І ще є пункти 20 (Налаштування точки напруги в режимі постійної напруги), 21(Налаштування точки напруги в режимі плаваючого заряду) в мене там в обох стоїть 27,6. Це так в інтеренті подивився. А в інструкції написано, що 20 пункт має бути більший ніж 21. І тут я також не знаю які значення виставити. Якщо хтось може підказати, то буду дуже вдячний. Можливо ще є якісь важливі пункти настройки про які я не знаю.
 
Всім доброго дня! .....

Якщо ви повністю прочитали Посібник, то варто було відразу звернути увагу, що вказано рекомендацію щодо ємності акумулятора (див. на скріншот). Якщо через обмеженість коштів лише 100Аг, тоді обмежуйте навантаження, щоб було "трошки довше".
Струм заряджання п.6. для цього акума не ставте більше 30-40А. Нормативно рекомендовано для цих акумів це 20% ємності.
п. 20 напруга bulk 28-28,2В. п. 21 напруга float 27-27,2В.
І тестуйте, а також чи часто у вас відбуваються гучні продувки коли акум заряджений на 100% і очікує на свою роботу.
Для уникнення цих продувак через нагрівання інвертора є механізм реалізації. При потребі напишіть безпосередньо, підкажу безкоштовно, як реалізувати.
 

Вкладення

  • Знімок екрана (1585).png
    Знімок екрана (1585).png
    84,3 Кб · Перегляди: 15
Останнє редагування:
акб easun 25.6 100 ампер
У вас акб з пасивною бмс, там резистори працюють з напруги 27.4-27.6, то флоат вам потрібен з цими напругами. Поки акб одна, то слідкуйте за навантаженням при роботі з неї - не більш 100 ампер, це до 2.5 квт. Розряд акб до 25-24 вольт, можно залишити, нижче там немає ємності.
 
Та не в емності справа а в тому що при навантаженні напруга просідає, 22 можна ставити спокійно а то і 21А
А не буде так , що потім, коли з"явиться світло акб не буде зараяжатись?
 
Стосовно продувок, то за тиждень я чув їх разів 3.
 
Стосовно навантаження, то я дома сказав зразу, що не потрібно вмикати щось енерговитратне. Він у мене для того, щоб працювали 2 холодильники, телевізор, газовий котел, пару лампочок. Коли приходжу з роботи, то ще ноутбук додається. Ну телефон ще на зарядці або якийсь пауербанк. В планах розглядається покупка ще одного акб.
 
Ось ці всі різні вольтажі. вони будуть працювати в режимі акб FEL? Чи для них потрібно вибирати режим cUS?
 
Стосовно продувок, то за тиждень я чув їх разів 3.
Стосовно продувок. Рішення https://greenpowertalk.tech/threads...a-monitoringu-ta-keruvannja-invertorami.2333/
Стосовно навантаження, то я дома сказав зразу, що не потрібно вмикати щось енерговитратне. Він у мене для того, щоб працювали 2 холодильники, телевізор, газовий котел, пару лампочок. Коли приходжу з роботи, то ще ноутбук додається. Ну телефон ще на зарядці або якийсь пауербанк. В планах розглядається покупка ще одного акб.
Апетит приходить під час їжі.
В мене+- таке саме споживання.
2 особи.
+ Скважина. При тому що насос працює через частотний перетворювач, тобто пікових струмів немає.
АКБ 314 Ah
Мав би більше спокою як би був ще один АКБ 314 Ah
 
Стосовно продувок. Рішення https://greenpowertalk.tech/threads...a-monitoringu-ta-keruvannja-invertorami.2333/

Апетит приходить під час їжі.
В мене+- таке саме споживання.
2 особи.
+ Скважина. При тому що насос працює через частотний перетворювач, тобто пікових струмів немає.
АКБ 314 Ah
Мав би більше спокою як би був ще один АКБ 314 Ah
Я якось навіть не думав про такі ємності. Я і не знав, що 24 вольти акб бувають більше ніж на 200 ампер. Ну я думав може ще додати на 200 ампер. Буде разом 7,5 квт. а такий акб 30000+гривень. але якщо ще докуплять такий акб, то наче за ці гроші ( ну може не набагато більше ) можна купить 48 вольтову систему, де буде акб від 8 квт і інвертор потужніший і заряджаться воно буде швидше.
 
Я якось навіть не думав про такі ємності. Я і не знав, що 24 вольти акб бувають більше ніж на 200 ампер. Ну я думав може ще додати на 200 ампер. Буде разом 7,5 квт. а такий акб 30000+гривень. але якщо ще докуплять такий акб, то наче за ці гроші ( ну може не набагато більше ) можна купить 48 вольтову систему, де буде акб від 8 квт і інвертор потужніший і заряджаться воно буде швидше.
а навіщо вам потужніший інвертор для роботи як безперебійник зі середньостатистичним навантаженням 250 Вт?
Щоб вмикати непершочергове навантаження? Вам і 3 кВт інвертор обслужить без проблем це навантаження з підключення через АВР , щоб коли є електромережа не ганяти навантаження потужних струмоприймачів через інвертор.
Краще акум докупіть, щоб 100Аг не просив постійної допомоги.
Вам потрібно збільшити "магазин збереження енергії", а не потужність інвертора.
 
якщо питання щодо роботи котла належним чином, то достатньо зробити незначну зміну в точці його приєднання > дивись малюнок.

Якщо є власний контур заземлення будинку, або заземлення приходить до квартири з внутрішнобудинкової мережі , тоді можна легко організувати, щоб при електропостачанні з інвертора в розетці були "фаза" і "нуль"
 

Вкладення

  • Підключення котла від мережі інвертора через опір.png
    Підключення котла від мережі інвертора через опір.png
    94,7 Кб · Перегляди: 20
Та наче є ті в кого об'єднаний. Чи немає?
щойно у товариша з'єднав "нуль" на вході з зовнішньої електромережі до АВР з "нулем" на виході з АВР. Увімкнув зовнішню електромережу та інвертор. Пріоритет АВР - зовнішня електромережа.
Вимкнув мережу, електроживлення квартири перейшло на інвертор і в розеті з'явився чистий "нуль" і "фаза".
Тобто, виконано з'єднання "нуля" з мережі з "нульовим" виходом з інвертора

До цього при живленні від інвертора були дві фази 130В і 120В. Котел тоді виходив у помилку і ще деякі гаджети працювали не зовсім коректно.

Квартира в будинку старої забудови (внутрянка ще на алюмінієвих проводах) і "заземлення" у поверховому щитку і відповідно у квартирі відсутнє.
Ось схема за якою працює система електропостачання квартири після об'єднання "нуля".
 

Вкладення

  • Чистий нуль і фаза на виході з інвертора Anern FGI-S5000.png
    Чистий нуль і фаза на виході з інвертора Anern FGI-S5000.png
    88 Кб · Перегляди: 17