Питання по інвертору Anern FGI-S5000

Котушка контактору не вірно підключена.
Дякую.
з авр я спочатку намалював "нуль" навпростець і відповідно нуль на катушку , а потім домалював через контактор і дійсно механічно завів на R4.
Виправив.
 

Вкладення

  • 1_схема керування зарядом акумулятора.png
    1_схема керування зарядом акумулятора.png
    103,5 Кб · Перегляди: 5
  • 2_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+контактор.png
    2_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+контактор.png
    76,3 Кб · Перегляди: 5
  • 3_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+1п контактор+реле затримки часу.png
    3_схема керування зарядом акумулятора_Реле ZUBR+АВР TOMZN+1п контактор+реле затримки часу.png
    98,3 Кб · Перегляди: 5
Останнє редагування:
у схемі 1 до NO R1 - підключена фаза до NС R3 - підключена фаза
Доброго вечора.
RomanN правий. Схема 1 у Вашому виконанні працювати не буде. Не залежно від того є напруга на обмотці контактора чи немає, фаза під'єднана до однієї точці. Можливо Ви хотіли зробити так:
 

Вкладення

  • 1_схема керування зарядом акумулятора.png
    1_схема керування зарядом акумулятора.png
    105,9 Кб · Перегляди: 4
Доброго вечора.
RomanN правий. Схема 1 у Вашому виконанні працювати не буде. Не залежно від того є напруга на обмотці контактора чи немає, фаза під'єднана до однієї точці. Можливо Ви хотіли зробити так:
Давайте ще раз 1 схему проаналізуємо. Якщо я щось не так описую , вкажете де саме. Я завжди вмикав інвертор через авр, можливо прироботі через байпас щось не так, але почнемо.

Схема 1 - коли безперебійник, немає авр і напруга у звичайній схемі від електромережі підключається на вхід інвертора In (фаза. нуль) і на виході з інвертора Out підключено навантаження.

Якщо фаза на вхід інвертора In (фаза) подається через контактор , який має дві пари контактів R1R2 і R3R4:
перша - R1R2 при відсутності напруги є розімкнуті
друга - R3R4 при відсутності напруги є замкнуті.

І. Коли акумулятор розряджений, і з'являється напруга з ел. мережі, то спрацьовує реле і подає напругу на катушку контактора, тоді
перша пара силових контактів R1R2 замикаються і напруга подається на вхід інвертора In (фаза) лише через R1R2.
У цьому випадку R3R4 розмикаються і через них напруга на вхід інвертора не подається.
Інвертор починає заряджати акумулятор і по байпасу живити навантаження.

ІІ. Коли інвертор зарядить акумулятор до 100% (встановлене значення у вольтах), реле відключає подачу напруги на катушку контактора і R1R2 розмикаються, а R3R4 замикаються і напруга продовжує подаватись на вхід інвертора In (фаза) тільки тепер через R3R4.
Інвертор продовжує живити по байпасу навантаження, заряджений акумулятор далі заряджатись не буде.

Тепер прошу вказати , де на вашу думку є неточність, яка призведе що схема не буде працювати. Але конкретно вкажіть по тексту, що не так. Дякую.

Намалював як проходить фаза для І і ІІ описів
 

Вкладення

  • І.png
    І.png
    74,5 Кб · Перегляди: 2
  • ІІ.png
    ІІ.png
    78,8 Кб · Перегляди: 2
Останнє редагування:
Давайте ще раз 1 схему проаналізуємо. Якщо я щось не так описую , вкажете де саме. Я завжди вмикав інвертор через авр, можливо прироботі через байпас щось не так, але почнемо.

Схема 1 - коли безперебійник, немає авр і напруга у звичайній схемі від електромережі підключається на вхід інвертора In (фаза. нуль) і на виході з інвертора Out підключено навантаження.

Якщо фаза на вхід інвертора In (фаза) подається через контактор , який має дві пари контактів R1R2 і R3R4:
перша - R1R2 при відсутності напруги є розімкнуті
друга - R3R4 при відсутності напруги є замкнуті.

І. Коли акумулятор розряджений, і з'являється напруга з ел. мережі, то спрацьовує реле і подає напругу на катушку контактора, тоді
перша пара силових контактів R1R2 замикаються і напруга подається на вхід інвертора In (фаза) лише через R1R2.
У цьому випадку R3R4 розмикаються і через них напруга на вхід інвертора не подається.
Інвертор починає заряджати акумулятор і по байпасу живити навантаження.

ІІ. Коли інвертор зарядить акумулятор до 100% (встановлене значення у вольтах), реле відключає подачу напруги на катушку контактора і R1R2 розмикаються, а R3R4 замикаються і напруга продовжує подаватись на вхід інвертора In (фаза) тільки тепер через R3R4.
Інвертор продовжує живити по байпасу навантаження, заряджений акумулятор далі заряджатись не буде.

Тепер прошу вказати , де на вашу думку є неточність, яка призведе що схема не буде працювати. Але конкретно вкажіть по тексту, що не так. Дякую.

Намалював як проходить фаза для І і ІІ описів
 

Вкладення

  • ecd04419f56e01220ed04414b7b0b90c.jpg
    ecd04419f56e01220ed04414b7b0b90c.jpg
    19,3 Кб · Перегляди: 0
Назад
Угорі