Парни подскажите второй раз счётчик сгорает(((( автоматы все опрессованы!!! Что делать где проблема!! При чем рядом тоже на станции сгорел!
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Каким кабелем зашли в счётчик?
 
Реєстрування
20 Кві 2020
Дописи
423
Бали
63
Каким кабелем зашли в счётчик?
Вангую СИП, и хорошо, если 4*25мм.
Недавно подключал в Гамму 4*35мм СИП, так вот хочу сказать, сидит плотно и не думаю, что даже нагреется, из-за того, что нет места для разъехаться жилам в контактном месте.
 

pushkin

Tier3
Реєстрування
7 Січ 2021
Дописи
8
Бали
3
Хочу поділитись своєю схемою підключення електролічильника(в мене NIK-2307) СІП-4*35. У лічильнику отвір для кріплення ввідних і вихідних дротів 9,5мм, беру гільзу алюмінієву А16 (по наружі 12мм всередині 6,5мм) збільшую отвір до 7мм щоб завести СІП-35, далі з допомогою пресу гідравлічного ручного для обпресування кабельних наконечників (є в кожному РЕМ) обжимкою на 16 шестигранною обжимаю кілька разів гільзу із СІПом і з допомогою напільніка довожу до круглого стану. А в автомат ввідний 50А робим квадрат.
 

subarucom

Tier1
Реєстрування
8 Бер 2021
Дописи
232
Бали
43
Сонячні панелі
Trina Solar 545
Інвертор
Solis-30K-5g
А зачем делать круглое,если при зажиме шестигранника гораздо больше пятно контакта??
 

BUg

Tier1
Реєстрування
16 Сер 2020
Дописи
102
Бали
28
Як на мене, діє просте правило. Жодного сіпа або іншого алюмінія в лічильник. І все буде добре.
 

pushkin

Tier3
Реєстрування
7 Січ 2021
Дописи
8
Бали
3
Так це про 0 а з вводного автомата тільки мідь і потовще.
 
Реєстрування
22 Січ 2024
Дописи
17
Бали
3
Парни подскажите второй раз счётчик сгорает(((( автоматы все опрессованы!!! Что делать где проблема!! При чем рядом тоже на станции сгорел!
На контактах 2-ой раз!! Обжали нормально в августе! Гамма счётчик!
Почти ВО ВСЕХ случаях причина в НЕсоблюдении техпроцесса, ОТСУТСТВИИ смекалки и НЕзнании про очень редко проявляющееся свойство проводов и кабелей!

Гильзы компенсируют только ОТСУТСТВИЕ смекалки, поэтому не редки случаи подгоревшего и в гильзах СИП.

Без гильз с соблюдением техпроцесса, смекалкой, знанием про очень редко проявляющееся свойство проводов и кабелей будет как минимум в 2 раза лучшэ, а ещё и с применением соответствующего инструмента и оборудования будет лучшэ ВСЕГО.

Бывают НЕнадёжные клеммы в счётчиках, срывается резьба, рвётся затягивающий хомут клеммы.
 

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.354
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
Почти ВО ВСЕХ случаях причина в НЕсоблюдении техпроцесса, ОТСУТСТВИИ смекалки и НЕзнании про очень редко проявляющееся свойство проводов и кабелей!

Гильзы компенсируют только ОТСУТСТВИЕ смекалки, поэтому не редки случаи подгоревшего и в гильзах СИП.

Без гильз с соблюдением техпроцесса, смекалкой, знанием про очень редко проявляющееся свойство проводов и кабелей будет как минимум в 2 раза лучшэ, а ещё и с применением соответствующего инструмента и оборудования будет лучшэ ВСЕГО.

Бывают НЕнадёжные клеммы в счётчиках, срывается резьба, рвётся затягивающий хомут клеммы.
Прошу перестати розповідади про "смекалку" та чудодійні властивості кабелів, про які знаєте лише ви. Те саме і щодо оформлення. Тут не журнал "Мурзілка"