Solar Assistant - керування, моніторинг вашого інвертора та акумулятора

Порекомендуйте як краще підключити інвертор Deye 6 кВт, 2 батареї з JK-PB2A16s20p (пока є лише одна батарея) до Solar Assistant, щоб все це моніторити і керувати? Через Raspberry Pi 4 планую підключати. Які протоколи краще використоувати?
 
Далі, на днях до мене приїхав новий Anenji. Намагався до нього підключитись, ніфіга. В нього теж Modbus. Причому геть інший ніж в PowMr. Зараз підключив логічний аналізатор між ним та їхнім ВайФай модулем та вивчаю той обмін. За сеанс з'язку він передає відповідь на 23 команди...
Судя по всему у инверторов anenji типа ANJ-6200-48V-WIFI карта регистров ModBus соответствует: https://github.com/HotNoob/PythonPr...s/eg4/eg4_3000ehv_v1.holding_registry_map.csv
По крайне мере регистры с 300 по 333 соответствуют.

Считывание через 0x03(Read Holding Registers) например: 01 03 01 2D 00 01 15 FF считать 301 регистр (Режим работы, порядок как в инструкции UTI SOL SBU SUB SUF)

Запись через 0x10(Preset Multiple Registers) например: 01 10 01 2D 00 01 02 00 03 F0 EC перейти в режим SUB записью в 301 регистр тройки.

Считать за раз можно до 120 регистров.

Поупражняется с записью/считыванием команд удаленно можно через режим Debug в приложении SmartESS или на своем аккаунте на сайте https://www.dessmonitor.com/

UPD: Нашел более полное описание карты регистров в треде: https://github.com/softwarecrash/Solar2MQTT/issues/172 там ссылка на PDF файл с описанием коммуникации и карты регистров.
 

Вкладення

  • RS232.Communication.Protocol.V1.0-220209.pdf
    296 Кб · Перегляди: 8
Останнє редагування:
Поки не можу "подружити" SA з моїм Axioma :( Перехідник на PL2303 майже не хоче працювати (пару раз було нестабільне підключення і то через помилки підключення спочатку: то CRC erorr то ще щось). Перехідник на CH340 взвгалі в SA не розпізнається :(. А от JK BMS підключається без проблем хоч через FT232 хоч через CH340.
 
Поки не можу "подружити" SA з моїм Axioma :( Перехідник на PL2303 майже не хоче працювати (пару раз було нестабільне підключення і то через помилки підключення спочатку: то CRC erorr то ще щось). Перехідник на CH340 взвгалі в SA не розпізнається :(. А от JK BMS підключається без проблем хоч через FT232 хоч через CH340.
Поправка - перехідник RS232 to USB на CH340 перестав нормально визначатись і на Windows (. Замінив куплений вже на другий і хватило на декілька включень (. Перший одразу ж не працював нормально.
 
Сьогодні відпало керування інвертором в Solar Assistant. Закладки Power та Settings не доступні. Написав у підтримку, але з огляду на різдвяні канікули мабуть довго доведеться чекати відповідь.
Може хтось стикався з таким? Малинку перезавантажував, не допомогло. Дані з інвертора зчитуються, а доступу до керування немає.
 
Після закінчення терміну дії пробної версії стала неактивною кнопка Connect у вкладці Configuration. Спробував скачати під другою учоткою і встановив на іншу мікроСД і все одно мене побвчило як користувача з "просроченою" тріал ліцензією (попросило типа добавити нового користувача у "стару" систему). Тобто є привязка до заліза !
 
Добрий день. Прошу допомоги з підключенням до Raspbery 400 інвертора PowMr POV-HVM10.2M та саморобну батарею під управлінням JK-B1A20S15P. Основне питання це безфеєрверкове підключення наступних компонентів. Що маємо: Стандартний компютерний розєм на 8 проводів. Тестером визначив, що коричневий та синій це 0 та 5v., Оранжевий та оранжево білий мають невизначений плаваючий опір, реша пусті. На які контакти їх правильно підключати до USB RS адаптера. Та які кольори від JK-оновького перехідника підєднувати до такого ж 2-го адаптера.
Буду дуже вдячний за допомогу.
rj45-jpg.7040
USB_RS485 (1).jpgJKRS485.jpg
 

Вкладення

  • RJ45.jpg
    RJ45.jpg
    75,2 Кб · Перегляди: 42
Добрий день. Прошу допомоги з підключенням до Raspbery 400 інвертора PowMr POV-HVM10.2M та саморобну батарею під управлінням JK-B1A20S15P. Основне питання це безфеєрверкове підключення наступних компонентів. Що маємо: Стандартний компютерний розєм на 8 проводів. Тестером визначив, що коричневий та синій це 0 та 5v., Оранжевий та оранжево білий мають невизначений плаваючий опір, реша пусті. На які контакти їх правильно підключати до USB RS адаптера. Та які кольори від JK-оновького перехідника підєднувати до такого ж 2-го адаптера.
Буду дуже вдячний за допомогу.
це про розпіновку
тобто вам потрібні 1,2,8 pin
майте на увазі де у інвертора RX там у конвертора TX :) ну і навпаки
але вам для підключення до інвертора потрібен rs232 а не rs485
а про JK то у солара є пояснення що куди https://solar-assistant.io/help/battery/jk-bms
у них там простіше адаптер але земля не обов'язкова
майте на увазі JK якась чутлива історія я так стабільності і не добився іноді адаптери відвалюються при чому жорстко, так що і інвертор втрачає зв'язок
солар казав феритові кільця спробувати застосувати
ще не пробував але не сильно на це сподіваюсь
 
Останнє редагування:
але вам для підключення до інвертора потрібен rs232 а не rs485
а ще можливо буде потрібно rs232-ttl перетворювач
бо нещодавно налаштовував в себе на voltronic інверторі - то без нього не вдавалось зробити, підключаючи адаптер одразу до пінів виходу з інвертора
 