Solar Assistant - керування, моніторинг вашого інвертора та акумулятора

Порекомендуйте як краще підключити інвертор Deye 6 кВт, 2 батареї з JK-PB2A16s20p (пока є лише одна батарея) до Solar Assistant, щоб все це моніторити і керувати? Через Raspberry Pi 4 планую підключати. Які протоколи краще використоувати?
 
Далі, на днях до мене приїхав новий Anenji. Намагався до нього підключитись, ніфіга. В нього теж Modbus. Причому геть інший ніж в PowMr. Зараз підключив логічний аналізатор між ним та їхнім ВайФай модулем та вивчаю той обмін. За сеанс з'язку він передає відповідь на 23 команди...
Судя по всему у инверторов anenji типа ANJ-6200-48V-WIFI карта регистров ModBus соответствует: https://github.com/HotNoob/PythonPr...s/eg4/eg4_3000ehv_v1.holding_registry_map.csv
По крайне мере регистры с 300 по 333 соответствуют.

Считывание через 0x03(Read Holding Registers) например: 01 03 01 2D 00 01 15 FF считать 301 регистр (Режим работы, порядок как в инструкции UTI SOL SBU SUB SUF)

Запись через 0x10(Preset Multiple Registers) например: 01 10 01 2D 00 01 02 00 03 F0 EC перейти в режим SUB записью в 301 регистр тройки.

Считать за раз можно до 120 регистров.

Поупражняется с записью/считыванием команд удаленно можно через режим Debug в приложении SmartESS или на своем аккаунте на сайте https://www.dessmonitor.com/

UPD: Нашел более полное описание карты регистров в треде: https://github.com/softwarecrash/Solar2MQTT/issues/172 там ссылка на PDF файл с описанием коммуникации и карты регистров.
 

Вкладення

  • RS232.Communication.Protocol.V1.0-220209.pdf
    296 Кб · Перегляди: 11
Останнє редагування:
Поки не можу "подружити" SA з моїм Axioma :( Перехідник на PL2303 майже не хоче працювати (пару раз було нестабільне підключення і то через помилки підключення спочатку: то CRC erorr то ще щось). Перехідник на CH340 взвгалі в SA не розпізнається :(. А от JK BMS підключається без проблем хоч через FT232 хоч через CH340.
 
Поки не можу "подружити" SA з моїм Axioma :( Перехідник на PL2303 майже не хоче працювати (пару раз було нестабільне підключення і то через помилки підключення спочатку: то CRC erorr то ще щось). Перехідник на CH340 взвгалі в SA не розпізнається :(. А от JK BMS підключається без проблем хоч через FT232 хоч через CH340.
Поправка - перехідник RS232 to USB на CH340 перестав нормально визначатись і на Windows (. Замінив куплений вже на другий і хватило на декілька включень (. Перший одразу ж не працював нормально.
 
Сьогодні відпало керування інвертором в Solar Assistant. Закладки Power та Settings не доступні. Написав у підтримку, але з огляду на різдвяні канікули мабуть довго доведеться чекати відповідь.
Може хтось стикався з таким? Малинку перезавантажував, не допомогло. Дані з інвертора зчитуються, а доступу до керування немає.
 
Після закінчення терміну дії пробної версії стала неактивною кнопка Connect у вкладці Configuration. Спробував скачати під другою учоткою і встановив на іншу мікроСД і все одно мене побвчило як користувача з "просроченою" тріал ліцензією (попросило типа добавити нового користувача у "стару" систему). Тобто є привязка до заліза !
 
Добрий день. Прошу допомоги з підключенням до Raspbery 400 інвертора PowMr POV-HVM10.2M та саморобну батарею під управлінням JK-B1A20S15P. Основне питання це безфеєрверкове підключення наступних компонентів. Що маємо: Стандартний компютерний розєм на 8 проводів. Тестером визначив, що коричневий та синій це 0 та 5v., Оранжевий та оранжево білий мають невизначений плаваючий опір, реша пусті. На які контакти їх правильно підключати до USB RS адаптера. Та які кольори від JK-оновького перехідника підєднувати до такого ж 2-го адаптера.
Буду дуже вдячний за допомогу.
rj45-jpg.7040
USB_RS485 (1).jpgJKRS485.jpg
 

Вкладення

  • RJ45.jpg
    RJ45.jpg
    75,2 Кб · Перегляди: 117
Добрий день. Прошу допомоги з підключенням до Raspbery 400 інвертора PowMr POV-HVM10.2M та саморобну батарею під управлінням JK-B1A20S15P. Основне питання це безфеєрверкове підключення наступних компонентів. Що маємо: Стандартний компютерний розєм на 8 проводів. Тестером визначив, що коричневий та синій це 0 та 5v., Оранжевий та оранжево білий мають невизначений плаваючий опір, реша пусті. На які контакти їх правильно підключати до USB RS адаптера. Та які кольори від JK-оновького перехідника підєднувати до такого ж 2-го адаптера.
Буду дуже вдячний за допомогу.
це про розпіновку
тобто вам потрібні 1,2,8 pin
майте на увазі де у інвертора RX там у конвертора TX :) ну і навпаки
але вам для підключення до інвертора потрібен rs232 а не rs485
а про JK то у солара є пояснення що куди https://solar-assistant.io/help/battery/jk-bms
у них там простіше адаптер але земля не обов'язкова
майте на увазі JK якась чутлива історія я так стабільності і не добився іноді адаптери відвалюються при чому жорстко, так що і інвертор втрачає зв'язок
солар казав феритові кільця спробувати застосувати
ще не пробував але не сильно на це сподіваюсь
 
Останнє редагування:
але вам для підключення до інвертора потрібен rs232 а не rs485
а ще можливо буде потрібно rs232-ttl перетворювач
бо нещодавно налаштовував в себе на voltronic інверторі - то без нього не вдавалось зробити, підключаючи адаптер одразу до пінів виходу з інвертора
 
Може комусь буде корисно. Маю інвертор Anenji ANJ-6200-48V-WIFI . трошки награвся з його підключенням до солар асістента. приеднати вдалося по протоколу Sumry. Батарея Dyness 4850 до інвертора не хотіла конектитись взагалі а до солар асістент таки приеднав. Використовував для інвертора https://electronica.in.ua/ua/p1530388270-preobrazovatel-konverter-usb.html USB to RS232. Для Батареї rs485 https://electronica.in.ua/ua/p1530392928-preobrazovatel-konverter-usb.html тепер треба розібратись із автоматизаціею в солар асістентс та потроху збирати хоум асістенс
 
Доброго дня,
чи зможе Solar Assistant вирішити таку задачу:
обмежити сумарний експорт двох паралельних інверторів в мережу певною величиною.
Є смарт метер Chint DTSU666. є 2 інвертори Deye 30 кВт мережевий та 12 кВт Гібридний. у обох є функція zero export to powermeter. питання не обмежити єкспорт до нуля, а обмежити сумісну генерацію до 30 кВт. Як ідея - дурити інвертори, перехоплюючи інформацію зі смарт метра та підміняти дані про експорт, віднімаючи від реального експорту цифру 30 кВт, таким чином при реальному експорті 30 кВт інвертори знизять свою генерацію.
 
Доброго дня,
чи зможе Solar Assistant вирішити таку задачу:
обмежити сумарний експорт двох паралельних інверторів в мережу певною величиною.
Є смарт метер Chint DTSU666. є 2 інвертори Deye 30 кВт мережевий та 12 кВт Гібридний. у обох є функція zero export to powermeter. питання не обмежити єкспорт до нуля, а обмежити сумісну генерацію до 30 кВт. Як ідея - дурити інвертори, перехоплюючи інформацію зі смарт метра та підміняти дані про експорт, віднімаючи від реального експорту цифру 30 кВт, таким чином при реальному експорті 30 кВт інвертори знизять свою генерацію.
У гібрида точно повинна бути функція Max Sell Power, саме вона обмежує продаж вказаною величиною. За мережевий не в курсі. Solar Assistant для цього не потрібен.
 
Помітив сьогодні, що solar assistant видає в графіках напруги мережі квадрильйони і квінтильйони вольт.
Хотів запитати чи може хтось ще стикався з подібним?
Бо хочу розібратись де проблема. Також скажу, що це не глюк графіків, а саме десь такі значення вичитує, бо в home assistent також подібні значення показує, а графіки воно будує незалежно, беручи дані з solar assistant в реальному часі
 