Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

У мене так само,поступово завантажується. Потім перевантажує- напруга на панелях падає - і все спочатку
Проблему вирішено. Що я зробив: узяв довший LAN-кабель, відніс “вампіра” подалі від інвертора — і все. Тепер працює як слід.
 
  • Like
Реакції: Karl
Доброго дня,Накінець у нас трохи є сонця і можна погратися з налаштуваннями.Можливо я туплю,але не можу добитися аби при перевищенні заданих параметрів (наприклад розряд акума) Вампір не скидав навантаження відразу до нуля,а поступово так як і піднімає.І ще-яке призначення функції перевищення струму заряду акума?Чи можливо його змінити в зворотньому напрямку-щоб при досягненні заданого струму зарядки реле відкривалося а не закривалося? Бо на данний час Вампір навпаки вимикає навантаження.
 
Доброго дня,Накінець у нас трохи є сонця і можна погратися з налаштуваннями.Можливо я туплю,але не можу добитися аби при перевищенні заданих параметрів (наприклад розряд акума) Вампір не скидав навантаження відразу до нуля,а поступово так як і піднімає.І ще-яке призначення функції перевищення струму заряду акума?Чи можливо його змінити в зворотньому напрямку-щоб при досягненні заданого струму зарядки реле відкривалося а не закривалося? Бо на данний час Вампір навпаки вимикає навантаження.

Програмні запобіжники спрацьовують відразу на 100%, на то вони і запобіжники. Налаштовуйте так, щоб вони не спрацьовували і система працюватиме плавно.
Стосовно струму зарядки. Якщо акумулятор бере великий струм на зарядку, то Вампіру в цей час треба відпочивати. Не дуже розумію навіщо робити навпаки.
 
Програмні запобіжники спрацьовують відразу на 100%, на то вони і запобіжники. Налаштовуйте так, щоб вони не спрацьовували і система працюватиме плавно.
Стосовно струму зарядки. Якщо акумулятор бере великий струм на зарядку, то Вампіру в цей час треба відпочивати. Не дуже розумію навіщо робити навпаки.
Не буду сперечатися-вам видніше,я вважаю що як тільки Вампір починає підбирати з акума,то реле має прикритися а не повністю закритися.Можливо я щось не так роблю,але добитися цього не можу-як результат-гойдалки,реле відкивається,починає підбирає з акума і відразу закривається.Інвертор Дея 6. Хочеться аби Вампір відбирав тільки надлишки,а він коли нема мережі вигрібає з акума,а якщо мережа є-то з мережі.
 
Останнє редагування:
Не буду сперечатися-вам видніше,я вважаю що як тільки Вампір починає підбирати з акума,то реле має прикритися а не повністю закритися.Можливо я щось не так роблю,але добитися цього не можу-як результат-гойдалки,реле відкивається,починає підбирає з акума і відразу закривається.Інвертор Дея 6. Хочеться аби Вампір відбирав тільки надлишки,а він коли нема мережі вигрібає з акума,а якщо мережа є-то з мережі.
я думаю це можна зробити програмно.
наприклад - акум просідає на 0.2в - зменшити потужність.
Я теж хочу щоб так було і вампір не підбирав ні від акумулятора ні від мережі. Тому це прохання до виробника.
По друге - у вас на Деє уже є сухі контакти (якщо я не помиляюсь). Для чого вам вампір? він і так може скидати надлишок
 
Не буду сперечатися-вам видніше,я вважаю що як тільки Вампір починає підбирати з акума,то реле має прикритися а не повністю закритися.Можливо я щось не так роблю,але добитися цього не можу-як результат-гойдалки,реле відкивається,починає підбирає з акума і відразу закривається.Інвертор Дея 6. Хочеться аби Вампір відбирав тільки надлишки,а він коли нема мережі вигрібає з акума,а якщо мережа є-то з мережі.
Те що інвертор під Вампіром починає під'їдати акум чи мережу означає, що Вампіру поставили замалий таргет. І він починає конкурувати з МППТ інвертора.
 
Те що інвертор під Вампіром починає під'їдати акум чи мережу означає, що Вампіру поставили замалий таргет. І він починає конкурувати з МППТ інвертора.
Тоді підкажіть-два стрінги,перший шість,другий вісім панелей як на фото,який має бути таргет? я поставив 245 та 325
До речі помітив,що запобіжник на зниження напруги спрацьовує тільки на PV1а на PV2 не спрацьовує,тільки засвічується червоним.
 

Вкладення

  • зображення_viber_2026-02-02_12-56-22-430.jpg
    зображення_viber_2026-02-02_12-56-22-430.jpg
    235,6 Кб · Перегляди: 5
я думаю це можна зробити програмно.
наприклад - акум просідає на 0.2в - зменшити потужність.
Я теж хочу щоб так було і вампір не підбирав ні від акумулятора ні від мережі. Тому це прохання до виробника.
По друге - у вас на Деє уже є сухі контакти (якщо я не помиляюсь). Для чого вам вампір? він і так може скидати надлишок
не зовсім розумію як то організувати,як на мене то вони будуть або відкривати реле,або закривати,без врахування генерації.
 
Зараз мороз і таргет треба трохи підняти від рекомендованого. Подивіться які напруги на PV входах виставляє сам інвертор, коли він сильно навантажений. Наприклад його можна навантажити на 100% в режимі димера. Або подивитись коли він заряджає акумулятор великим струмом. І задайте Вампіру таргет на 10В більший від того значення.
 
не зовсім розумію як то організувати,як на мене то вони будуть або відкривати реле,або закривати,без врахування генерації.
В Деї є функція Smart Load. Але вона працює через розряд-заряд акумулятора.
 
Зараз мороз і таргет треба трохи підняти від рекомендованого. Подивіться які напруги на PV входах виставляє сам інвертор, коли він сильно навантажений. Наприклад його можна навантажити на 100% в режимі димера. Або подивитись коли він заряджає акумулятор великим струмом. І задайте Вампіру таргет на 10В більший від того значення.
Це напруга на данний момент-навантаження максимум,додати 10 вольт і встановити як таргет?
 

Вкладення

  • зображення_viber_2026-02-02_13-28-25-346.jpg
    зображення_viber_2026-02-02_13-28-25-346.jpg
    208,2 Кб · Перегляди: 10
Сьогодні нарешті зловив ту саму точку, при якій інвертор не добирає енергію ні з мережі, ні з акумулятора — працює практично повністю від сонця.
Але утримувати цей баланс складно, тому що кут сонця постійно змінюється, відповідно змінюється і генерація. Ручне підлаштування займає багато часу та не дає стабільного результату.


Чи можна якось оптимізувати налаштування або додати алгоритм, щоб інвертор самостійно знаходив і підтримував цю точку балансу? Хотілося б, щоб система автоматично брала максимум від сонячної генерації — фактично працювала як динамічний лімітер.
 
Сьогодні нарешті зловив ту саму точку, при якій інвертор не добирає енергію ні з мережі, ні з акумулятора — працює практично повністю від сонця.
Але утримувати цей баланс складно, тому що кут сонця постійно змінюється, відповідно змінюється і генерація. Ручне підлаштування займає багато часу та не дає стабільного результату.


Чи можна якось оптимізувати налаштування або додати алгоритм, щоб інвертор самостійно знаходив і підтримував цю точку балансу? Хотілося б, щоб система автоматично брала максимум від сонячної генерації — фактично працювала як динамічний лімітер.

Інвертор і так завжди самостійно знаходить ту точку коли йому треба. Інша справа, що він не розказує про те Вампіру :)
Теоретично можна зробити алгоритм щоб Вампір підлаштовувся так - додавав навантаження до тих пір поки інвертор не почне під'їдати акумулятор або мережу. Але для більшості бюджетних інверторів то проблема. Вони дуже пагано міряють невеликий струм акумулятора, а потужність мережі взагалі не вміють міряти. Тому приходиться працювати з фіксованим Target Voltage. Поставте його трохи вище оптимуму і він буде нормально забирати 90% зайвої потужності протягом дня без підлаштовувань. Хоча може з часом щось придумаєм покраще...
 
Інвертор і так завжди самостійно знаходить ту точку коли йому треба. Інша справа, що він не розказує про те Вампіру :)
Теоретично можна зробити алгоритм щоб Вампір підлаштовувся так - додавав навантаження до тих пір поки інвертор не почне під'їдати акумулятор або мережу. Але для більшості бюджетних інверторів то проблема. Вони дуже пагано міряють невеликий струм акумулятора, а потужність мережі взагалі не вміють міряти. Тому приходиться працювати з фіксованим Target Voltage. Поставте його трохи вище оптимуму і він буде нормально забирати 90% зайвої потужності протягом дня без підлаштовувань. Хоча може з часом щось придумаєм покраще...
Я так і зробив — на сьогодні вдалося підібрати оптимальні налаштування.
Але завтра будуть інші умови: погода, температура — скоріше за все, доведеться знову все коригувати.
Хоча подивимось, можливо система поводитиметься стабільніше, ніж очікую.
 
Так багато букафф))
Есп32 все це робить.
 
Доброго здоров'я, хотів отримати консультацію з приводу вампіра. Хочу зібрати схему підключення в режимі ватметра на ТА 1100 , поясніть чи буде ця схема коректно працювати коли немає мережі, чи можливо треба правильно задати параметри в налаштуваннях, чи можливі мої забаганки ( хочу щоб з самого ранку вампір максимально скидав надлишок енергії в додаткову нагрузку) енергії в мене багато тому якщо він буде підбирати трохи від АКБ чи мережі , мене це влаштовує.От тільки з ватметром прочитав він працює за рахунок перетікання енергії, але коли немає мережі ця схема буде працювати,? Якщо так то підкажіть будь ласка як все налаштувати по моїм вимогам.дякую.
 
Доброго здоров'я, хотів отримати консультацію з приводу вампіра. Хочу зібрати схему підключення в режимі ватметра на ТА 1100 , поясніть чи буде ця схема коректно працювати коли немає мережі, чи можливо треба правильно задати параметри в налаштуваннях, чи можливі мої забаганки ( хочу щоб з самого ранку вампір максимально скидав надлишок енергії в додаткову нагрузку) енергії в мене багато тому якщо він буде підбирати трохи від АКБ чи мережі , мене це влаштовує.От тільки з ватметром прочитав він працює за рахунок перетікання енергії, але коли немає мережі ця схема буде працювати,? Якщо так то підкажіть будь ласка як все налаштувати по моїм вимогам.дякую.
Ясна річ, що якщо мережі не буде, то і ніяких перетоків не буде. Бо інвертор нічого не генеруватиме назовні. Навіть живлення на ватметр не буде надходити.
Просто підключайте Вампіра по класичній схемі до інвертора. І він забиратиме зайве протягом всього дня
 