Solar Vampire, оптимізатор роботи китайських інверторів

Ні, СОМ 2 не блимає
Складається враження що якісь проблеми з живленням. Спробуйте для тестування просто зробити подовжувач на 4 дроти з цих двох HDMI платок. І включить через цей подовжувач даталогер. Має працювати.
 
Складається враження що якісь проблеми з живленням. Спробуйте для тестування просто зробити подовжувач на 4 дроти з цих двох HDMI платок. І включить через цей подовжувач даталогер. Має працювати.
Якась магія, включив режим дімера для перевірки так би мовити, і знов не працює, значення на ватметрі стрибають хаотично від нуля до 150 Вт, то збільш то зменш....Все перепровірив, але воно нажаль не працює...кожний раз якась "цветомузика"
Включив даталогер так би мовити через подовжувач, ні, не працює. Буду прозванювать де там ще може бути +5
 
Останнє редагування:
Всім привіт! У мене інвертор аненджі 6,2кВт. На rs232 підключено логгер esp32 для Home assistant. Я стикнувся з проблемою підключення вампіра до інвертора. Робив по схемі паралельного підключення вампіра і пристрою збору статистики. На вампірі перерізав перемичку. Підключив обидва пристрої через сплітер. При розрізаній перемичці вампір ніяких даних не отримує з інвертора. Логгер при цьому всі дані бачить. Коли замикаю контакт на перемичці, починає вампір показувати дані, а ESP32 – ні.
При перерізаній перемичці світлодіод на роз'ємі блимає двома-трьома короткими спалахами тусклішими, а коли перемичка замкнена, то блимає стандартно, раз на секунду.
Я щось не так зробив, чи ці два пристрої неможливо поєднати?
 
Всім привіт! У мене інвертор аненджі 6,2кВт. На rs232 підключено логгер esp32 для Home assistant. Я стикнувся з проблемою підключення вампіра до інвертора. Робив по схемі паралельного підключення вампіра і пристрою збору статистики. На вампірі перерізав перемичку. Підключив обидва пристрої через сплітер. При розрізаній перемичці вампір ніяких даних не отримує з інвертора. Логгер при цьому всі дані бачить. Коли замикаю контакт на перемичці, починає вампір показувати дані, а ESP32 – ні.
При перерізаній перемичці світлодіод на роз'ємі блимає двома-трьома короткими спалахами тусклішими, а коли перемичка замкнена, то блимає стандартно, раз на секунду.
Я щось не так зробив, чи ці два пристрої неможливо поєднати?

Щоб Вампір працював в режимі підслуховування, він має знати що підслуховати. Тобто ХА має передавати конкретну команду, тоді Вампір впізнає відповідь на неї. А інформацію по Модбасу з інвертора можна вичитувати купой різних команд.

Конкретно по вашому Аненжі з ХА. До нього можна підключитись трьома способами.
1. Через роз`єм RS485 якщо він не зайнятий батареєю.
2. Через роутер YR-8103 паралельно ХА. Описано на сайті Вампіра.
3. Через емулятор інвертора на ESP32, який буде брати дані з ХА: https://greenpowertalk.tech/threads...r-roboti-kitajskix-invertoriv.1698/post-43029
 
Якась магія, включив режим дімера для перевірки так би мовити, і знов не працює, значення на ватметрі стрибають хаотично від нуля до 150 Вт, то збільш то зменш....Все перепровірив, але воно нажаль не працює...кожний раз якась "цветомузика"
Включив даталогер так би мовити через подовжувач, ні, не працює. Буду прозванювать де там ще може бути +5
Чекаю на інформацію. Сьогодні спілкувався з користувачем, в якого Вампір підключений через YR-8103 до Люкса. Він каже що в нього даталогер виглядає трохи інакше, але лампочки такі самі.

Стосовно подовжувача - спробуйте перевірити що потрібні одноіменні піни продзвонюються саме з боку контактів.
 
Щоб Вампір працював в режимі підслуховування, він має знати що підслуховати. Тобто ХА має передавати конкретну команду, тоді Вампір впізнає відповідь на неї. А інформацію по Модбасу з інвертора можна вичитувати купой різних команд.

Конкретно по вашому Аненжі з ХА. До нього можна підключитись трьома способами.
1. Через роз`єм RS485 якщо він не зайнятий батареєю.
2. Через роутер YR-8103 паралельно ХА. Описано на сайті Вампіра.
3. Через емулятор інвертора на ESP32, який буде брати дані з ХА: https://greenpowertalk.tech/threads...r-roboti-kitajskix-invertoriv.1698/post-43029
Вже побачив про варіант з емулятором. Для цього потрібно оновити прошивку на вампірі? В мене зараз: Vampire Ver V2.55, WiFi Ver 20251109_0. Якщо потрібно оновлювати, то я на жаль цього зараз не зможу зробити оскільки немає ні одного пристроя на андроід.
 
Чекаю на інформацію. Сьогодні спілкувався з користувачем, в якого Вампір підключений через YR-8103 до Люкса. Він каже що в нього даталогер виглядає трохи інакше, але лампочки такі самі.

Стосовно подовжувача - спробуйте перевірити що потрібні одноіменні піни продзвонюються саме з боку контактів.
Вже пробував, все норм, дзвоняться в нужному порядку. Ще добавив зэднання 2 і 18 контакти, спробую ще зєднати 4 і 19
 
Вже побачив про варіант з емулятором. Для цього потрібно оновити прошивку на вампірі? В мене зараз: Vampire Ver V2.55, WiFi Ver 20251109_0. Якщо потрібно оновлювати, то я на жаль цього зараз не зможу зробити оскільки немає ні одного пристроя на андроід.
Можна не оновлювати. Емулятор буде видавати дані по протоколу як однофаза Дея. Дею Вампір вже давно підтримує.
Стосовно емулятора. Він зчитує дані з ХА раз в секунду. Потурбуйтеся щоб і ХА опитував інвертор досить часто.
 
Вже пробував, все норм, дзвоняться в нужному порядку. Ще добавив зэднання 2 і 18 контакти, спробую ще зєднати 4 і 19
Здається я зрозумів в чому справа. Подивіться на фото. У папи і мами різний порядок нумерації :mad:
 

Вкладення

  • HDMI.JPG
    HDMI.JPG
    15,1 Кб · Перегляди: 17
Здається я зрозумів в чому справа. Подивіться на фото. У папи і мами різний порядок нумерації :mad:
Докладую про результат, Ви геній! Все працює! Так і є, різний порядок нумерації. Залишилась ще проблема, в режимі дімера не хоче працювати, таж ситуація що і в режимі ватметра. Їде друге реле, те що VD. Більш варінтів пока не бачу. Зробив заміри по току і вольтажу, ток плавно підіймається з 8мА до 20.9 мА, і вольтаж теж плавно піднімається з 2.4 до 5.8
 

Вкладення

  • 12.mp4
    2,9 Mб
  • 11.mp4
    3 Mб
Останнє редагування:
Можна не оновлювати. Емулятор буде видавати дані по протоколу як однофаза Дея. Дею Вампір вже давно підтримує.
Стосовно емулятора. Він зчитує дані з ХА раз в секунду. Потурбуйтеся щоб і ХА опитував інвертор досить часто.
Дякую. Все працює, дані з інвертора бачить.
realrabbit, Чи не можна керувати через mqtt перемиканням в режим диммера?

 
  • Like
Реакції: Karl
Докладую про результат, Ви геній! Все працює! Так і є, різний порядок нумерації. Залишилась ще проблема, в режимі дімера не хоче працювати, таж ситуація що і в режимі ватметра. Їде друге реле, те що VD. Більш варінтів пока не бачу. Зробив заміри по току і вольтажу, ток плавно підіймається з 8мА до 20.9 мА, і вольтаж теж плавно піднімається з 2.4 до 5.8
З обігрівачем ще може бути такий нюанс - на ньому може спрацьовувати термостат. Він з гістерезисом і може "залипати". Переконайтесь що не спрацював - обережно замкніть дротом вихід SSR реле. Або просто включить його в розетку. Бо це виглядає дивно що SSR реле то працює, то ні.
 
З обігрівачем ще може бути такий нюанс - на ньому може спрацьовувати термостат. Він з гістерезисом і може "залипати". Переконайтесь що не спрацював - обережно замкніть дротом вихід SSR реле. Або просто включить його в розетку. Бо це виглядає дивно що SSR реле то працює, то ні.
Замикав вихід реле , тоді все норм, обігрівач працює як повинен.
 
З обігрівачем ще може бути такий нюанс - на ньому може спрацьовувати термостат. Він з гістерезисом і може "залипати". Переконайтесь що не спрацював - обережно замкніть дротом вихід SSR реле. Або просто включить його в розетку. Бо це виглядає дивно що SSR реле то працює, то ні.
Доброго дня. Встановив друге реле, все запрацювало. Проблема була в ньому. Не дуже сподобалось в режимі з інвертором, вирішив ще раз спробувати з новим реле в режимі ватметра, мені це підходить. Але...коли підключав вихід RS485 з конвертера до ватметра, соромно сказать, але здається коротнув вихід Б з конвертора на клему 220 на ватметрі. (( Тепер обміну данними з ватметром не має, світлодіоди не блимають, але що цікаво, у застосунку В 703 ватметр зявляється, але у віконці зліва, пише немає звязку і т д, а інколи пише про джампери..раніше такого не бачив. Ще що саме цікаве, переключаю назад схему в режим інвертора, і все працює! І обмін данними іде, і світлодіоди блимають! Може що підкажете. буду вдячний.
 

Вкладення

  • photo_2026-03-29_13-08-12.jpg
    photo_2026-03-29_13-08-12.jpg
    85,7 Кб · Перегляди: 2
Доброго дня. Встановив друге реле, все запрацювало. Проблема була в ньому. Не дуже сподобалось в режимі з інвертором, вирішив ще раз спробувати з новим реле в режимі ватметра, мені це підходить. Але...коли підключав вихід RS485 з конвертера до ватметра, соромно сказать, але здається коротнув вихід Б з конвертора на клему 220 на ватметрі. (( Тепер обміну данними з ватметром не має, світлодіоди не блимають, але що цікаво, у застосунку В 703 ватметр зявляється, але у віконці зліва, пише немає звязку і т д, а інколи пише про джампери..раніше такого не бачив. Ще що саме цікаве, переключаю назад схему в режим інвертора, і все працює! І обмін данними іде, і світлодіоди блимають! Може що підкажете. буду вдячний.
Можливо мікроконтролер трохи підсмалився. У Вампіра є режим Dumb Dimmer. Залишився від ранніх версій. Він задається встановленим джампером. Якщо ніяких джамперів на гребінці біля мікроконтролера зараз нема, а він свариться на такий режим, то міг той вхід якось відгоріти.
 
Можливо мікроконтролер трохи підсмалився. У Вампіра є режим Dumb Dimmer. Залишився від ранніх версій. Він задається встановленим джампером. Якщо ніяких джамперів на гребінці біля мікроконтролера зараз нема, а він свариться на такий режим, то міг той вхід якось відгоріти.
Дива! Все запрацювало. Переклацнув варіанти ватметрів, і все пішло. Тільки шось дуже то підскакую з мережі до 450 Вт, то спускається до норми, встановив 70 Вт. Коефіцієнтами експементував, ну так собі..
ПС не можу зрозуміти, який з варінтів більше подобається, чи з інв., чи з ватметром...
4 кВт мабудь це забагато для штатного радіатора..)
 
Останнє редагування:
Може хто підкаже, коли Вампір починає зрізати навантаження, в інверторі починає гудіти я так розумію дросель.. Це я так розумію не дуже гарно? Без наслідків для інвертора?
 
Дива! Все запрацювало. Переклацнув варіанти ватметрів, і все пішло. Тільки шось дуже то підскакую з мережі до 450 Вт, то спускається до норми, встановив 70 Вт. Коефіцієнтами експементував, ну так собі..
ПС не можу зрозуміти, який з варінтів більше подобається, чи з інв., чи з ватметром...
4 кВт мабудь це забагато для штатного радіатора..)
1.5-2кВт вистачає пластини з зачіпкою на din рейку. На більшу потужність потрібен більш конкретний радіатор.
 
Може хто підкаже, коли Вампір починає зрізати навантаження, в інверторі починає гудіти я так розумію дросель.. Це я так розумію не дуже гарно? Без наслідків для інвертора?
Дивіться, існує багато електроінструмента, який керує оберти за допомогою дімера. В інструкції жодного інвертора не написано, що такі прилади не можна підключати. Бо жоден параметр інвертора при цьому не перевищується.

А гудить воно від того, що з'являються вищі непарні гармоніки струму: 150, 250, 350Гц і т.д.
Джерелом звуку швидше за все дійсно виступає дросель фільтра за рахунок магнітострікції в сердечнику та сил Лоренса які ворушать його витки.
 
Назад
Угорі