Теж непогано, але менш логічно і оптимістично ніж мій теоритичний варіант. ДякуюТе що я перевіряв раніше.
Режим "Self-use" на вихід "Backup". Ніч, мережа є.
Розряд поступово дійде до 40%(Over Discharge SOC)..., навантаження працює від мережі і зарядка розпочалас. Видає тривогу 2048. Якщо мережа відсутна продовжує працювати від батареї і коли падає далі і доходить до 15%(Force Charge SOC) - відключає навантаження, сам інвертор продовжує працювати на акумуляторі, далі BMS відключає акумулятор і інвертор чекає напругу батереї при якій він запустить пробудження акумулятора якщо в той момент буде мережа. Появляється мережа заряд йде до 60% (Recovery SOC). в цей період навантаження працює тільки від мережі.