Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Здравствуйте. У меня 34 панели Leapton LP210-210М-66-МН по 650Вт и инвертор Solis-3P20К-4G-DC. Панели собраны на одном рабочем столе с углом наклона 30 градусов, но стол развернут от юга в сторону запада на 22 градуса. Сейчас собрано два стринга по 17 панелей в каждом. Может есть смысл перераспределить панели в стринге, например 19 на 15 тем самым продлить время активности инвертора?
 
При постройке солнечной станции, одно из главных мест, занимает правильное подключение солнечных панелей.

Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).

Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения.


Перед рассмотрением схем подключения, рассмотрим основные параметры солнечных панелей, которые нам понадобятся при расчете стринга и выборе метода подключения.


Voc – напряжение холостого хода солнечной панели (максимальное напряжение). Используется для расчета длины стринга (цепи) солнечных панелей. Зависит от инвертора.

Isc - ток короткого замыкания солнечной панели. Вход разных инверторов (конкретнее MPPT трекер), рассчитан на определенный ток. Его превышение грозит как минимум неэффективной работой системы, как максимум - потеря гарантии и сгоревший инвертор.

Vmp - стандартное напряжение работы панели, в точке максимальной мощности

Temperature Coefficient of Voc - насколько будет меняться напряжение, в зависимости от температуры окружающей среды. Поверьте, меняется очень сильно.


Давайте рассмотрим на примере панелей Ja Solar JAM60S20 - 380/MR

Переглянути вкладення 1056



В качестве инвертора возьмем HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3, которые появятся в продаже вскоре после нового года.


Для правильного определения числа N (панелей в стринге), нам нужно знать следующий параметр инвертора - DC Maximum input voltage, который в данном случае, согласно документации, у нас равен 1100 В. Это максимальное напряжение, на которое рассчитан данный инвертор.


Казалось бы, простой расчет 1100 / 41.62 (Voc ) = 26,43 панели. Но это не верный расчет, мы не учли тепловой коэффициент (Temperature Coefficient of Voc), который в данном случае равен -0.272%/℃. И с его учетом, при минус 25 С, наши панели выдадут больше на 13,5 %, что составит 26 * 41,62*1,135 = 1228 В, и одним морозным ясным днем, наш инвертор сгорит, не исключено, что вместе с чем то еще.


Для этого делают поправку, на температурный коэффициент, и формула выглядит как

1100 / (41,62*1,135) = 23, 28 панели. Округлять нужно всегда вниз. Но это максимум, который может выдержать инвертор. Лучше взять на 1 панель меньше, итого 22.


Temperature Coefficient of Voc для каждой панели свой, нужно брать из документации.


Для упрощения расчетов уже есть онлайн калькуляторы, в том числе и от Хуавея

https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/

Доступен после регистрации.


Итак, мы остановились на 22 панелях. Теперь посмотрим, что у нас вышло при +25 градусах (STC)


Voc стринга = 41,62 * 22 = 915,64 В

Vmp стринга = 34.77 * 22 = 764,94 В

I стринга = 11.47 А

Р стринга = 380 * 22 = 8360 Вт.


На данном инверторе есть 4 МРРТ трекера, на каждый из которых мы можем подключить по такому стрингу.


Р станции по постоянному току = 8360 * 4 = 33440 Вт.


Что вроде бы хорошо, но в реальности панели работают при не оптимальных углах, освещенности, температуре. Это довольно сильно ухудшает характеристики, и в реальности, мы будем иметь параметры близкие к NOCT


Voc стринга = 39,14 * 22 = 861 В

Vmp стринга = 32,72 * 22 = 719,84 В

I стринга = 9.30 А

Р стринга = 287 * 22 = 6314 Вт.


И почти всегда, Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе.


Для устранения этого явления, и увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.

Переглянути вкладення 1057


Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК

Собственно вопрос, я посмотрел даташит Huawei 33KTL-M3, и там пишет, что больше 45 кВт по солнцу грузить нельзя. Ограничения по перегрузу в актуальной версии документации на Huawei 33KTL-M3 сняты.

Тогда у нас есть варианты:

  1. Сделать 2 стринга в параллель, по 8360 *2 *2 = 33440 Вт, и оставшиеся 2 стринга сделать без параллели, 33440 + 8360 + 8360 = 50160 Вт, больше панелей Вам врядли нужно будет ставить

  2. Ограничиться 3 стрингами в параллель, но поставить меньше панелей в каждый стринг (21) 380*21*3*2 = 47880 Вт - думаю, максимально оптимальное решение, и еще один стринг останется свободным, в прочем, такое можно сделать и на конфигурации выше.

  3. Остановиться на 5-ти стрингах, 2 в параллель + 1, итого 8360*2*2 + 8360 = 41800 Вт., я бы назвал это рекомендуемым минимумом.
Остальные варианты тоже возможны, и имеют право на жизнь, но всё нужно обязательно считать.

Так же, возможны компромиссные конфигурации, в зависимости от затенения, ориентации по сторонам света и углам наклона панелей. Но это уникальные случаи, и каждый случай следует рассматривать отдельно.

Если нужно рассчитать для других панелей - спрашивайте, по возможности буду стараться отвечать.
Здравствуйте
нужен совет, заранее спасибо
Инвертор солис 5g на 30 кв
панели Райзен 540 -72 шт
Как подключить правильнее
 
Здравствуйте. У меня 34 панели Leapton LP210-210М-66-МН по 650Вт и инвертор Solis-3P20К-4G-DC. Панели собраны на одном рабочем столе с углом наклона 30 градусов, но стол развернут от юга в сторону запада на 22 градуса. Сейчас собрано два стринга по 17 панелей в каждом. Может есть смысл перераспределить панели в стринге, например 19 на 15 тем самым продлить время активности инвертора?
А имеет ли значение расположение панелей вертикально или горизонтально? У меня в одном стринге все 17 панелей установлены вертикально. В другом стринге 12 горизонтально и 5 вертикально. Вот на втором стринге ток обычно меньше. Все панели расположены на одном поле
 
А имеет ли значение расположение панелей вертикально или горизонтально? У меня в одном стринге все 17 панелей установлены вертикально. В другом стринге 12 горизонтально и 5 вертикально. Вот на втором стринге ток обычно меньше. Все панели расположены на одном поле
imxo орієнтація панелей (портретна та альбомна) має значення при затіненнях, особливо якщо затінення на весь стрінг.
 
Доброго вечора. Підкажіть будь-ласка чи можна на Solis 30k 5g підключити на 1 мппт 2 стрінга панелей по 18 шт стрінг. Longi Solar LR5-72HPH-540M Напруга при макс. потужності, В:41.65
Струм при макс. потужності, А:12.97
Струм короткого замикання, А:13.85
Напруга холостого ходу, В:49.5
Трохи був відсутній на форумі…. Якщо замінити Solis 30k 5g на хуавея 33ктл а тоді як думаєте можливо на 1 мппт повісити 2 стрінги панелей?
 
Всем Доброго дня! Обращаюсь к знатокам за советом? Как и все здесь, решил установить домашнюю СЭС под зеленый тариф. Приобрел и установил инвертор SUN2000-30KTL-M3 и 68 панелей RISEN 540W на одном столе. Дошло дело к подключению панелей, и на сколько я смог разобратся, собрался подключать последовательно на три стринга по 1/23,1/23,1/22 шт. Вопрос к опытным, помогите понять правильное ли я принял решение или нет?
 

Вкладення

  • IMG-1249.jpg
    IMG-1249.jpg
    2,5 Mб · Перегляди: 24
Доброго дня. Є подібні розрахунки і на інших сайтах. Правильно пісдтавте параметри ваших панелей і відповідно інвертора і матимете допустимі параметри... Важливе значення має напруга холостого ходу і температурний коефіцієнт. Звичайно ці розрахунки для ідеальних умов по сонцю (азимут, кут, -25град...) А в нас таких умов добитись майже нереально. От і рахуйте кожен сам для своїх умов
 
Останнє редагування модератором:
Є розрахунки і в сусідній гілці, і в цій.
 
Возник вопрос по логике работы сетевого трехфазного инвертора. Читал, что выработанная мощность делится равномерно на все три фазы, только не уточняется что делается равномерно, выдача в сеть или нагрузка на фазу. Интересует как ведет себя инвертор например в случае если панели выдают 5 кВт, нагрузка на одной фазе 3 кВт, на двух других по 0,1 кВт.
1. На первой фазе все три киловатта на внутреннее потребление идут с инвертора, с каждой фазы в сеть уходит по 600 Вт.
2. С первой фазы 1,66 кВт идет на собственное потребление и 1,33 кВт подсасывается из сети, с остальных двух фаз уходит в сеть по 1,56 кВт
То есть для максимализации собственного потребления надо идеально выравнивать потребление по фазам (а лучше поставить три однофазных инвертора) или нет?
 
Останнє редагування:
Читал, что выработанная мощность делится равномерно на все три фазы, только не уточняется что делается равномерно, выдача в сеть или нагрузка на фазу.
для сетевика все едино, он не различает что нагрузка а что выдача в сеть, для него все вокруг то нагрузка, а он дает сколько может и одинаково по фазам.

А как затем энергия расходится, что к потребителю, а что к соседу, то все чистая математика. И смотреть нужно каждую фазу отдельно.


2. С первой фазы 1,66 кВт идет на собственное потребление и 1,33 кВт подсасывается из сети, с остальных двух фаз уходит в сеть по 1,56 кВт
То есть для максимализации собственного потребления надо идеально выравнивать потребление по фазам (а лучше поставить три однофазных инвертора) или нет?
если строить СЭС на компенсацию потребления без продажи в сеть то да, одно из решений - три однофазных сетевика. В этом решении есть и + и - .

+ мы покрываем каждую фазу отдельно и работаем сугубо с ней
- момент трех раздельных полей, которые не могут друг другу помогать, и будет так, что одно поле простаивает, а второму не хватает....
- да и 3 однофазника дороже чем один трехфазник

Но такие решения имеют место быть.
 
Спасибо, получается что вариант номер 2. Значит в идеале выравнивание нагрузки.
Я из Латвии, у нас ситуация несколько иная, чем у вас.
Частное лицо в сеть продать не может, у нас система накопления. Грубо говоря за сезон весна-лета накапливаем электричество путем отдачи в сеть, а осень-зима и по ночам поставщик нам возвращает накопленное за вычетом услуг по транспортировке (на данном этапе это примерно 40-45% от общей цены). Каждый год 31 марта неиспользованные излишки обнуляются. Поэтому важно по максимуму использовать электричество напрямую без отдачи в сеть и не устанавливать оборудование с большим запасом.
 
Назад
Угорі