Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Доброго дня потрібна допомога. Маю інвертор Powmr Solar 6200W та 10 панелей hm60-310w 33.1V 9.37A = 3100w найти такі самі панелі тяжко та й не хочеться але маю місце ще під 5 шт. Допоможіть підібрати Панелі та схему підключення щоб получити ефективні 6200w або хоть 5000w ??? Скільки такі панелі коштують чи вони у Вас є ??? Я передевився відео Ваше в ютюб разів 5 надіюсь трішки розібрався але сумніви великі. Тут нарисував свою схему як я це бачу. те що виходить .... але можу помилятися... Допоможіть
Швидше за все від такого підключення трьох стрінгів здохне ваш інвертор, якщо не вмре, то нормально працювати не буде. Виходів із ситуації бачу два: або залишаєте свої 10 панелей підключивши їх послідовно в один стрінг, або продаєте їх задешево та купляєте собі 10 (+-) сучасних панелей 600 Вт та підключаєте їх послідовно в один стрінг. Щоб бути точнішим треба дивитися характеристики інвертора та панелей та підбирати найбільш ефективний варіант.
Це моя суб'єктивна думка
 
Доброго дня потрібна допомога. Маю інвертор Powmr Solar 6200W та 10 панелей hm60-310w 33.1V 9.37A = 3100w найти такі самі панелі тяжко та й не хочеться але маю місце ще під 5 шт. Допоможіть підібрати Панелі та схему підключення щоб получити ефективні 6200w або хоть 5000w ??? Скільки такі панелі коштують чи вони у Вас є ??? Я передевився відео Ваше в ютюб разів 5 надіюсь трішки розібрався але сумніви великі. Тут нарисував свою схему як я це бачу. те що виходить .... але можу помилятися... Допоможіть
Від 3-х стрінгів в паралель він здохне.
Шукаєте панелі зі струмом 9,37 А. купуєте 4 панелі, і робите 2 стрінги в паралель по 7 панелей. 5 старих 2 нових на кожен стрінг. Якось так. Але в мене є великі сумніви, що він витримає навіть тих 20А.
 
Порекомендуйте панелі для DEYE SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2
1743399276344.png
зараз підключено (вже були встановлені) один стрінг 18шт JAM54S30-420GR (струм КЗ 14,10А, Напруга хол.ходу 37,58В), можна додати +2шт (в наявності) але не проходить по напрузі холостого ходу до 800В
Порекомендуйте панелі на ще один стрінг (MPPT).
 
Порекомендуйте панелі для DEYE SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2
Переглянути вкладення 7330
зараз підключено (вже були встановлені) один стрінг 18шт JAM54S30-420GR (струм КЗ 14,10А, Напруга хол.ходу 37,58В), можна додати +2шт (в наявності) але не проходить по напрузі холостого ходу до 800В
Порекомендуйте панелі на ще один стрінг (MPPT).
Згідно характеристик вашого інвертора до вже діючого стрінгу з 18 панелей ви можете підключити ще один стрінг з 18 таких самих панелей на цей же МРРТ, а на другий МРРТ підключити теж два стрінги будь-яких панелей з робочим струмом до 18 А, а їх кількість в один стрінг вже порахуйте по їх напрузі холостого ходу з урахуванням температурного коефіцієнта . По потужності подивитеся, як буде виходити...
 
Згідно характеристик вашого інвертора до вже діючого стрінгу з 18 панелей ви можете підключити ще один стрінг з 18 таких самих панелей на цей же МРРТ, а на другий МРРТ підключити теж два стрінги будь-яких панелей з робочим струмом до 18 А, а їх кількість в один стрінг вже порахуйте по їх напрузі холостого ходу з урахуванням температурного коефіцієнта . По потужності подивитеся, як буде виходити...
Уточнення:
"а на другий МРРТ підключити теж два стрінги будь-яких панелей з робочим струмом до 18 А"
мабуть ПО 18А max кожен стрінг?
 
Уточнення:
"а на другий МРРТ підключити теж два стрінги будь-яких панелей з робочим струмом до 18 А"
мабуть ПО 18А max кожен стрінг?
Якщо в стрінзі модулі з'єднані послідовно то струм стрінга = струму панелі
 
Доброї ночі,
маю інвертор Luxpower SNA6000WPV з відповідними характеристиками:
1743453816023.png
хочу взяти мінімальну необхідну кількість сонячних панелей щоб нормально працював MPPT контролер на зарядку і т.д.

маю два варіанти панелей, Leapton Solar будуть подорожче на 1000грн, але типу японська компанія. а Risen Китай хоч і Tier 1, плюс Leapton Solar на 50w потужніші будуть хоч мені це не так принципово.

Хто який варіант порекомендує? Чи нормально буде працювати MPPT протягом дня (ранок, вечір чи в хмарну погоду)?

1. взяти чотири панелі (Leapton Solar) LP182M60-NH-480W/BF
4*35.32=141.28в ( наче підходить в MPPT Voltage Range(V) 120-385v)
Технічні характеристики
Тип: Монокристалічна Multi Bus Bar, N-Type TOPCon
Максимальна потужність Pmax: 480W
Напруга максимальної потужності Vmp: 35.32V
Струм максимальної потужності Imp: 13.59A
Напруга відкритого контуру Voc: 42.90V
Струм короткого замикання Isc: 14.12A
Максимальна напруга системи: 1500V (IEC)
Ефективність: 22.17%, 222W/m2


2. взяти чотири панелі Risen mono RSM 108-9-425N
4*32.75=131в ( наче підходить в MPPT Voltage Range(V) 120-385v)
1743455246575.png
 
Доброї ночі,
маю інвертор Luxpower SNA6000WPV з відповідними характеристиками:
Переглянути вкладення 7334
хочу взяти мінімальну необхідну кількість сонячних панелей щоб нормально працював MPPT контролер на зарядку і т.д.

маю два варіанти панелей, Leapton Solar будуть подорожче на 1000грн, але типу японська компанія. а Risen Китай хоч і Tier 1, плюс Leapton Solar на 50w потужніші будуть хоч мені це не так принципово.

Хто який варіант порекомендує? Чи нормально буде працювати MPPT протягом дня (ранок, вечір чи в хмарну погоду)?

1. взяти чотири панелі (Leapton Solar) LP182M60-NH-480W/BF
4*35.32=141.28в ( наче підходить в MPPT Voltage Range(V) 120-385v)
Технічні характеристики
Тип: Монокристалічна Multi Bus Bar, N-Type TOPCon
Максимальна потужність Pmax: 480W
Напруга максимальної потужності Vmp: 35.32V
Струм максимальної потужності Imp: 13.59A
Напруга відкритого контуру Voc: 42.90V
Струм короткого замикання Isc: 14.12A
Максимальна напруга системи: 1500V (IEC)
Ефективність: 22.17%, 222W/m2


2. взяти чотири панелі Risen mono RSM 108-9-425N
4*32.75=131в ( наче підходить в MPPT Voltage Range(V) 120-385v)
Переглянути вкладення 7335
Для таких підрахунків краще використовувати параметри за умов NOCT (NMOT), які ближче до реальних ніж STS, які використовували ви.
Японським Leapton трохи розсмішили, бо то точно такий самий Китай, як і Risen, так що це точно не повинно бути перевагою при виборі між цими виробниками.
Ну і основне, то як на мене, краще знайдіть ще трохи грошей і купіть мінімум 5-6 таких панелей, бо 4 панелі працювати будуть, але якраз в тих умовах, що ви вказали (ранок, вечір, хмарна погода) на межі..., або пошукайте панелі з більшою напругою
 
Вітаю! У мене така ситуація - інвертор Deye 6Kw, один стрінг 8 шт. панелей Jinko 585, хочу поставити ще другий стрінг з п'яти таких самих панелей, бо більше немає місця. Підскажіть, чи нормально буде працювати, бо хвилює вольтаж, NOCT у них 39.81В х 5 =199В, а старт інвертора від 150В. Дякую!
 
Вітаю! У мене така ситуація - інвертор Deye 6Kw, один стрінг 8 шт. панелей Jinko 585, хочу поставити ще другий стрінг з п'яти таких самих панелей, бо більше немає місця. Підскажіть, чи нормально буде працювати, бо хвилює вольтаж, NOCT у них 39.81В х 5 =199В, а старт інвертора від 150В. Дякую!
Та повинно працювати в теорії, а на практиці побачите...)))
Можливо прийдеться перекомутувати стрінги з 8+5 на 7+6
 
один стрінг 8 шт. панелей Jinko 585
В мене такі ж панелі 9шт, встановлені майже на захід під кутом 55 градусів, то напруга в сонячний день 460-470в.
То ж 5шт буде 250-260в. Думаю, нормально буде працювати, але 6шт краще.
 
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з розрахунками по стрінгам. сес для власних потреб( забеcпечення обладнання 380V).
Змонтовано 108 панелей 560 вт. Vmp 41.09V, Imp 13.63A, Voc 49,83V, Isc 14,21A.
Інвертор гібридний Deye SUN-50K-SG01HP3-EU -BM4, Кількість рядків на трекер MPP 2+2+2+2
Високоволтні літій-іоні акумулятори 40,9Квт
З цих 108 панелей:
-36шт. змонтовано як навіс від будівлі кут 35* розташування південо-східне.
-58 шт. на покрівлі кут 20* розташування на південь
-14 шт на покрівлі кут 35* розташування на південь
Локаційно на одній будівлі довжиною 50м.
Різні розташування панелей пов'язані з стислими локаційними умовами.
Монтаж панелей через брак фінансів виконувався власними силами.
Дуже всім дякую!
Підкажіть будь ласка, які автоматичні вимикачі DC потрібно поставити на стрінги перед входом в інвертор, 50А або меньше?
 
Назад
Угорі