Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Як може бути перевищений струм по PV якшо при окремому підключенні 2 панелей півдня вони генерують 800вт це при 90В. (800/90)= 8,8А а якщо окремо підключити 2 панелі сходу вони дають 450Вт це 450/90=5А, загалом 13,8А 13,8*90=1242Вт при 1600Вт заявлених виробником PV входуПеревищення струму по pv входу
ну струм в паралельних стрінгах склав 8,89*3=26,67 напругу в послідовному підключенні також склав 37,7*3=113,1 розумію якщо сумарна потужність 3016Вт виходе більше ніж заявлена 1600Вт але так в інструкції написано"113,1В по напрузі а по току 26,67А"
113,1*26,67= ?
прорахувався але де?
Так це розумію Нажаль в інструкції китайці не пишуть максимально допустимий струм PV входу. Хоча можна його порахувати оперуючи заявленою потужністю 1600Вт і максимально допустима напруга PV 160В це виходить струм 10А макс.при 160в, але в мене 90В це 17,7А"113,1В по напрузі а по току 26,67А"
26,67 А - це лише припущення.
А не реальна можливість pv входу споживати цей струм
Ок?
А як зрозуміти що це піковий струм, можливо в налаштуваннях інвертора є можливість подивитись, обмежити це значення ? І що зовсім незрозуміло це ж якщо сонце вимкнути і увімкнути бачу інвертор щось тестує певно бо поступово доволі швидко збільшується значення потужності генерації і доходить до 1,28Квт напруга падає при цьому з 96 до 82. Потім потужність генерації падає до 0 і інвертор якби входе по сонцю в робочий режим і сонце забезпечує поточну нагрузку 200Вт. Потім вмикаю чайник на 1 Квт і бачу всього 800Вт генерації і решту тяне з батарейки тобто він і не намагється взяти більший струм який бачив при увімкненні. Схоже тут і не доходе до пікового струму......1600Ват/113,1Вольт=14,14 Ампер
Це приблизно з інструкції .
Реальний піковий струм можете заміряти , коли спрацьовує захист по перевищенню струму. За допомогою підбору навантаження
Але ж тоді виходить що він не може взяти 1600Вт заявлених виробником при NOCT робочій напрузі панелей 2*39,44=80В за умови включення їх по схемі 2s2p бо йому некомфортно взяти струм 1600/80=20А а може видати 800Вт бо йому комфортний струм 800/80=10А Як тоді зрозуміти рекомендації в інструкції де схема 3s3p і робоча напруга панелі 30,9 це виходить 3*30,9=92,7 а 1600/92,7=17,2А1280/82=15,6А мабуть це і є піковий струм.
На 800 Вт навантаження працює норм тому що струм менший.
Інвертор підібрав для себе комфортні умови без перевищення струму і так працює.
Навмисно обмежуючи струм.
Буде більша напруга( з іншими панелями), то буде і більша потужність
думав про це, але ж якщо я 3 своїх jam72s30-565 включу послідовно то в мене напруга холостого ходу (50В) буде під 150В що доволі близько к максимально допустимої 160ВЗаявлена потужність мппт по виходу (1600Вт , 60А) не повинна обмежуватись (по ідеї) струмом по входу. Тим більше для низьковольтного мппт то смішний струм. Але все може бути. Треба тоді провести експеримент - під'єднати три послідовно
так але ж не на стільки щоб струм був комфортний в межах 10А нехай якщо напруга холостого 113,1 припустимо навіть 110В то 1600/110=14,5AВ схемі 3s3p напруга буде вищою, тому що панелі не на повній потужності
Можна придумати лімітер напруги: якщо більше 155В (припустимо), то навантажити панелі нагрівачемдумав про це, але ж якщо я 3 своїх jam72s30-565 включу послідовно то в мене напруга холостого ходу (50В) буде під 150В що доволі близько к максимально допустимої 160В
а при гарному сонці струм не перевищить дозволений по pvУ мене другу зиму так працюють два однакових поля схід/захід. Без оптимізаторів!
Звичайно! Струм двох полів сумується при однаковій напрузі, тому
МППТ стартує раніше і працює впевненіше при недостатній кількості сонця.
це 100в 50А та була думка придбати окремий mppt і на нього повішати 2 панелі схід а на інверторі залишити тільки 2 панелі південь, але ж виходить що коли мало сонця то краще працює схема 2S2P а коли сонце то краще розвести на окремі mppt .....Так і розуміти - інвертора живуть своїм життям, а продавани своїм.
Оце буде працювати без питань і шуму