Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

Загалом на МРРТ, на один стрінг до 18 А.
Не можна перевищувати , ні роб.струм МРРТ, ні Струм КЗ !
Треба дотримуватися інструкції і все буде гаразд!
 
Загалом на МРРТ, на один стрінг до 18 А.
Не можна перевищувати , ні роб.струм МРРТ, ні Струм КЗ !
Треба дотримуватися інструкції і все буде гаразд!
Дуже Вам дякую за відповідь.
 
Доброго дня. Таке питання: інвертор Дейе 15 кВт. 2 МРРТ по 2 входи. Струм сонячного поля 36А+36А. То 36А це струм на кожен вхід, чи загалом на МРРТ? А на вхід подавати 18А, щоб загалом вийшло 36А на МРРТ? І ще: Макс. струм кз сонячного поля- 54+54А. Чи означає це, що в номіналі можна трохи перевищити струм МРРТ, припустимо, не 36А, а 40А? Дякую.
Можно перевищувати розрахунковий струм (якщо хочете збільшити виробіток е/е взимку) але ні в якому разі не робочий. Зазвичай саме величину робочого струму контролює мппт інвертора, щоб він був у дозволених межах.
 