Здесь речь о последовательной дуге. А с паралельной как?бачив колись відос
мабуть ніякА с паралельной как?
Цікавий звіт, прочитав з цікавістю, дякую. У чому саме сумніви?Есть сомнения.
ВЧ-компоненти спектру будуть наявні як при послідовній, так і паралельній дузі. Але зняття навантаження паралельну дугу на даху не загасить. Інша справа, що на даху й немає місця де вона вірогідна. Там усе послідовно з'єднано.Здесь речь о последовательной дуге. А с паралельной как?
та ні, + і - йдуть до інвертора у пучкуТам усе послідовно з'єднано
Сомнение в высокой эфективности устройства защиты при дуговом пробое. Анализатор спектра ,,увидит" переходные процесы отключит нагрузку и если это искрение соединений монтажная бригада это исправит это да. Но для устойчивого горения дуги по их иследованиям достаточно 30в это в пределах одной панели. Затухание по их иследованию при зазоре 14мм для 100в/14а. Тоже в пределах одной панели. Помнится дуга равно как и дросель генерируют эдс в определённых условиях.Цікавий звіт, прочитав з цікавістю, дякую. У чому саме сумніви?
Согласен на все 100% только панельки то у людей горят. Человеческий фактор монтажа?ВЧ-компоненти спектру будуть наявні як при послідовній, так і паралельній дузі. Але зняття навантаження паралельну дугу на даху не загасить. Інша справа, що на даху й немає місця де вона вірогідна. Там усе послідовно з'єднано.
У 90% випадків так, на мою думку. Недбале відношення до з'єднання коннекторів та їх захисту від вологи.Согласен на все 100% только панельки то у людей горят. Человеческий фактор монтажа?
фото багато но ніде не описано нічого ні причина і.т.п складається враження що все то фейкпанельки то у людей горят
Дуга в побутових мережах змінного струму 220В не виникає. Тільки іскроутворення на поганих контактах, або саморозігрів на переходних контактах. Тому таких захисних пристроїв не виготовляють.Минимальное напряжение для образования дуги должно быть 9-10 Вольт, так как требуется затратить энергию для выхода электрона из атома металла одного электрода и на ионизацию.
Умножив напряжение на ток 2.5 А, можно иметь представление, какая мощность должна выделяться при таких параметрах, назовём такую дугу “опасной”.
Отсюда можно сделать вывод, на какое безопасное искрение, характерное для нормальной работы бытовых приборов не должен реагировать прибор защиты. Прибор защиты должен быть спроектирован так, чтобы его мозги, микроконтроллер со специальной программой(прошивкой), детектировал и реагировал на электромагнитные помехи от такой опасной дуги. Другие помехи от работающих бытовых приборов, например искрение щеток работающего коллекторного двигателя, должны отсеиваться и не вызывать срабатывания прибора защиты
при розмиканні контактів ще ї як виникає, бачив не разДуга в мережах змінного струму 220В не виникає
От прямо дуга? Чи іскронуло при розмиканні і потухло?при розмиканні контактів ще ї як виникає, бачив не раз
прям дуга, тухне звичайно, знаете такій китайский АВР TOMZN дуга при перемиканні така що вистачає щоб автомат по межфазному спрацював, а там відстань між контактами міліметрів 20Чи іскронуло при розмиканні і потухло?
коли знайомий витягнув трьохфазну грушу в яку був уключений 4кВт двигун під навантаженням то бахнуло неслабо, і отримав опіки рукиОт прямо дуга? Чи іскронуло при розмиканні і потухло?
там банально проволочка на 1-2 мм діометром, уже не вперше таке бачу. В самого такий упс б/в. я звісно випаяв то все неподобство і поставив рідні запобіжники.Ви бачили запобіжник на 150А? Такої товщини перемичку ще пошукати треба
я гадаю допустимо як що нема запобіжника замінити шматком дроту, тількі відповідного діаметру, звісно запобіжник краще але як що негайно треба,там банально проволочка на 1-2 мм діометром, уже не вперше таке бачу. В самого такий упс б/в. я звісно випаяв то все неподобство і поставив рідні запобіжники.
ставить на кожну панельЗдесь речь о последовательной дуге. А с паралельной как?