Схема подключения солнечных панелей, расчет стринга солнечных батарей

SolarMaster

Tier1
Реєстрування
9 Чер 2017
Дописи
313
Бали
43
Тут зведено досвід форуму, Telegram-груп і відео каналу про те, як підключити сонячні панелі до інвертора: скільки панелей ставити в стрінг, коли з'єднувати послідовно, а коли паралельно, як рахувати напругу з поправкою на мороз і струм під MPPT. Нижче — стаття автора теми з розрахунком на прикладі.

джерело
«пост …» — повідомлення на цьому форумі
«TG …» — повідомлення в профільній Telegram-групі

Важливо: межі напруги й струму беріть лише з даташита вашого інвертора і ваших панелей. Перевищення максимальної напруги входу (Max PV input voltage) — найчастіша причина згорілих MPPT, і гарантія на це не поширюється. Перевищення робочого струму MPPT інвертор просто обріже, а перевищення напруги — ні.

У питанні вказуйте: модель інвертора (кількість MPPT, Max PV voltage, діапазон MPPT, робочий струм і Isc на MPPT); модель панелей (Voc, Vmp, Isc, Imp, температурний коефіцієнт Voc); скільки панелей і куди вони дивляться (сторона світу, кут, тінь); мінімальна температура взимку у вашому регіоні.

1. Послідовно чи паралельно
  • Послідовно (стрінг: «+» однієї панелі до «−» наступної) — сумується напруга, струм як в однієї панелі. Паралельно — сумується струм, напруга як в одного стрінга: відео, відео про паралельне з'єднання, пост 30904.
  • Основа домашньої СЕС — послідовний стрінг. Паралельно з'єднують однакові стрінги на одному MPPT, коли напругу вже набрано, а струму MPPT ще вистачає: пост 32993, пост 3385. Два стрінги ПОСЛІДОВНО на один MPPT — подвоєна напруга і згорілий інвертор: пост 7029.
  • Довший стрінг раніше стартує зранку і пізніше вимикається ввечері, тому вигідніше набрати напругу, ніж струм: пост 13045.

2. Скільки панелей у стрінг: напруга
  • Максимум — за напругою холостого ходу (Voc) у мороз: Voc × кількість панелей × температурна поправка ≤ Max PV input voltage інвертора. Поправка = 1 + |коефіцієнт Voc| × (25 − мінімальна температура). Приклад: коефіцієнт −0,3 %/°C, мінімум −15 °C → +12 %: TG 89242. Для −25 °C і −0,27 %/°C виходить +13,5 % — розрахунок у статті нижче.
  • Спрощено: Voc × 1,2 — з запасом: пост 30943. У відео — 1,15 для нових панелей і 1,2 для старих: відео. На межі краще на 1 панель менше: при 1100 В максимуму на практиці тримаються до ~1000 В: пост 4909.
  • Оптимум — за робочою напругою (Vmp): стрінг має працювати біля номінальної напруги MPPT інвертора (Rated / Nominal voltage). Реальна робоча напруга нижча за Vmp з даташита, особливо на даху без вентиляції — і тоді ККД падає, а інвертор гріється: відео, пост 32993 (Longi 580: 15 панелей ≈ 600 В робочих, ≈ 900 В холостого ходу на інверторі з 1000 В).
  • Мінімум — стартова напруга і нижня межа діапазону MPPT. Менше — генерація пізно стартує і зникає в похмуру погоду: пост 46524. Для однофазних Deye (MPPT 150–425 В) у відео радять від 5 панелей у стрінг, для дешевих інверторів з MPPT від 60 В — від 3: відео.
  • Низьковольтні гібриди з входом 450–500 В: Voc стрінга бажано до ~375–390 В, робоча просяде приблизно до 250 В: пост 46555. Приклад Deye 6K і Jinko Tiger Neo 440: 11 панелей на межі 500 В: пост 30943.
  • Перевищили напругу і взимку інвертор іде в аварію: Як понизити напругу холостого ходу сонячних панелей. Найпростіше рішення — зняти одну панель зі стрінга на зиму: пост 44396. Додавати панелі в стрінг узимку, коли «ще влазить», — небезпечно.
  • Покроковий алгоритм розрахунку від учасника форуму: пост 23125 (тема Розрахунок числа панелей для інвертора). Калькулятори і програми: FAQ Програми розрахунку (калькулятори).

3. Струм: робочий і короткого замикання
  • У інвертора дві цифри на MPPT: робочий струм (Max input current, напр. 13 А в Deye 6K) і максимальний струм короткого замикання (Max PV Isc, напр. 17 А). Робочий струм більше за ліміт MPPT не візьме — надлишок просто обріжеться; а Isc панелей (і паралельних стрінгів разом) не має перевищувати Isc інвертора: TG 13777, пост 8438.
  • У відео — суворіша вимога: Isc інвертора має бути не менше ніж у 1,25 раза більший за Isc панелей; сучасні панелі 580–720 Вт з Isc 14–18 А на старих інверторах із 13 А часто на межі: відео. Струм майже не залежить від температури, на відміну від напруги: пост 10875.
  • Два стрінги в паралель на один MPPT — перевіряйте сумарний струм: Deye 25K HP3 (Isc 39 А) і панелі 14,66 А — «в теорії пролазить»: пост 26123. Три стрінги в паралель на невеликий інвертор — перевантаження: пост 33600. Скільки MPPT і що на них можна вішати: Скільки там MPPT і скільки можна туди запхати?

4. Потужність панелей проти потужності інвертора
  • Загальноприйнято — панелей на ~30 % більше за потужність інвертора; точна межа — Max PV input power з даташита (у Deye 6K на офіційному сайті її розширено): відео, відео. Номінал панелей досягається рідко: при реальних умовах (NOCT) стрінг дає ~75 % номіналу — розрахунок у статті нижче.
  • Більше панелей, ніж MPPT здатен прийняти, — питання надійності й гарантії, а не лише «обрізання»: пост 45956. Тема: 16 кВт панелей на 6 кВт інвертор — міф чи практика?

5. Різні панелі, додавання до наявних
  • Паралельно можна з'єднувати лише стрінги з однаковою напругою; панелі з різною напругою дають зворотні струми, і MPPT працює на «незрозумілій» напрузі: відео. Різні панелі на одному MPPT — втрати порівнянні з виробітком кількох панелей: пост 3396.
  • У послідовний стрінг додають панелі зі струмом не нижчим за наявні (інакше стрінг працюватиме на струмі найслабшої). Як підібрати нові панелі до старих і з'єднати стрінги з втратами ~3 %: відео, відео. Приклад: 10 старих 310 Вт + 4 нові зі струмом 9,37 А → 2 стрінги по 7 у паралель: пост 33600; комбінацію «2 у паралель + 3 послідовно» теоретично можна, але краще однакові: пост 15373.
  • Інші варіанти «зоопарку» панелей — окремий MPPT, окремий контролер або мікроінвертори для кожного типу: відео. Теми: Додавання сонячних панелей, Інвертор з одним МРРТ, можливо підключити ще одне поле?

6. Схід-захід на одному MPPT
Тут думки розходяться — наводимо обидві сторони.
  • Проти: паралельні поля схід/захід на одному MPPT — зворотні струми; або додаткові діоди, або різні MPPT: пост 18705, пост 18723 (з посиланням на заміри в блозі). Позиція адміна Deye клубу: стандартне рішення — ідентичні однонаправлені поля в паралелі, решта — «костиль»: TG 24885.
  • За: учасник другу зиму працює з двома однаковими полями схід/захід на одному MPPT без оптимізаторів — струми сумуються, MPPT раніше стартує в похмуру погоду: пост 46591.
  • Умови, якщо все ж робите: стрінги ідентичні (кількість і модель панелей), кожне поле в одній площині, без затінення: відео. Тема: Сес з розміщенням на Схід-Захід.

7. Тінь, різниця між стрінгами, з'єднання

Пов'язані зведення: схема підключення гібридного інвертора до мережі і щитка · підключення акумулятора до інвертора · кріплення та конструкції для панелей.

Порахували свою станцію — напишіть модель інвертора, панелі й схему, зведення доповнюватиметься.


Стаття автора теми (SolarMaster):

При постройке солнечной станции, одно из главных мест, занимает правильное подключение солнечных панелей.

Схем подключения солнечных панелей есть несколько - последовательная, последовательно параллельная, параллельная (в домашних СЭС не используется).

Выбор правильной схемы подключения зависит как от панелей и инвертора, так и от их размещения.


Перед рассмотрением схем подключения, рассмотрим основные параметры солнечных панелей, которые нам понадобятся при расчете стринга и выборе метода подключения.


Voc – напряжение холостого хода солнечной панели (максимальное напряжение). Используется для расчета длины стринга (цепи) солнечных панелей. Зависит от инвертора.

Isc - ток короткого замыкания солнечной панели. Вход разных инверторов (конкретнее MPPT трекер), рассчитан на определенный ток. Его превышение грозит как минимум неэффективной работой системы, как максимум - потеря гарантии и сгоревший инвертор.

Vmp - стандартное напряжение работы панели, в точке максимальной мощности

Temperature Coefficient of Voc - насколько будет меняться напряжение, в зависимости от температуры окружающей среды. Поверьте, меняется очень сильно.


Давайте рассмотрим на примере панелей Ja Solar JAM60S20 - 380/MR

pos.gif

Розрахунок паралельного стрінга

В качестве инвертора возьмем HUAWEI SUN2000 - 30KTL-M3, которые появятся в продаже вскоре после нового года.


Для правильного определения числа N (панелей в стринге), нам нужно знать следующий параметр инвертора - DC Maximum input voltage, который в данном случае, согласно документации, у нас равен 1100 В. Это максимальное напряжение, на которое рассчитан данный инвертор.


Казалось бы, простой расчет 1100 / 41.62 (Voc ) = 26,43 панели. Но это не верный расчет, мы не учли тепловой коэффициент (Temperature Coefficient of Voc), который в данном случае равен -0.272%/℃. И с его учетом, при минус 25 С, наши панели выдадут больше на 13,5 %, что составит 26 * 41,62*1,135 = 1228 В, и одним морозным ясным днем, наш инвертор сгорит, не исключено, что вместе с чем то еще.


Для этого делают поправку, на температурный коэффициент, и формула выглядит как

1100 / (41,62*1,135) = 23, 28 панели. Округлять нужно всегда вниз. Но это максимум, который может выдержать инвертор. Лучше взять на 1 панель меньше, итого 22.


Temperature Coefficient of Voc для каждой панели свой, нужно брать из документации.


Для упрощения расчетов уже есть онлайн калькуляторы, в том числе и от Хуавея

https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/

Доступен после регистрации.


Итак, мы остановились на 22 панелях. Теперь посмотрим, что у нас вышло при +25 градусах (STC)


Voc стринга = 41,62 * 22 = 915,64 В

Vmp стринга = 34.77 * 22 = 764,94 В

I стринга = 11.47 А

Р стринга = 380 * 22 = 8360 Вт.


На данном инверторе есть 4 МРРТ трекера, на каждый из которых мы можем подключить по такому стрингу.


Р станции по постоянному току = 8360 * 4 = 33440 Вт.


Что вроде бы хорошо, но в реальности панели работают при не оптимальных углах, освещенности, температуре. Это довольно сильно ухудшает характеристики, и в реальности, мы будем иметь параметры близкие к NOCT


Voc стринга = 39,14 * 22 = 861 В

Vmp стринга = 32,72 * 22 = 719,84 В

I стринга = 9.30 А

Р стринга = 287 * 22 = 6314 Вт.


И почти всегда, Р станции по постоянному току = 6314 * 4 = 25256 Вт. инвертор у нас будет иметь недостаточно мощности на входе.


Для устранения этого явления, и увеличения эффективности работы станции, нужно увеличивать количество солнечных панелей. Для этого, часть стрингов строится параллельно.

par.gif

Розрахунок послідовного стрінга

Перед этим, нужно проверить, не превышаются ли следующие показатели инвертора
Maximum input current (per MPPT) , в нашем случае можно не более 26 А, у нас выходит 22,94, все ОК

Собственно вопрос, я посмотрел даташит Huawei 33KTL-M3, и там пишет, что больше 45 кВт по солнцу грузить нельзя. Ограничения по перегрузу в актуальной версии документации на Huawei 33KTL-M3 сняты.

Тогда у нас есть варианты:

  1. Сделать 2 стринга в параллель, по 8360 *2 *2 = 33440 Вт, и оставшиеся 2 стринга сделать без параллели, 33440 + 8360 + 8360 = 50160 Вт, больше панелей Вам врядли нужно будет ставить

  2. Ограничиться 3 стрингами в параллель, но поставить меньше панелей в каждый стринг (21) 380*21*3*2 = 47880 Вт - думаю, максимально оптимальное решение, и еще один стринг останется свободным, в прочем, такое можно сделать и на конфигурации выше.

  3. Остановиться на 5-ти стрингах, 2 в параллель + 1, итого 8360*2*2 + 8360 = 41800 Вт., я бы назвал это рекомендуемым минимумом.
Остальные варианты тоже возможны, и имеют право на жизнь, но всё нужно обязательно считать.

Так же, возможны компромиссные конфигурации, в зависимости от затенения, ориентации по сторонам света и углам наклона панелей. Но это уникальные случаи, и каждый случай следует рассматривать отдельно.

Если нужно рассчитать для других панелей - спрашивайте, по возможности буду стараться отвечать.

Параметры солнечных панелей подробно

Схема захисту інвертора по постійному струму


Практика по розрахунку стрінга

Розрахунки, коли панелі мають різну потужність
 

Вкладення

  • ja380.pdf
    2,9 Mб · Перегляди: 303
  • SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3 User Manual.pdf
    3,5 Mб · Перегляди: 267
Останнє редагування модератором:
Здравствуйте!
Прочитал Ваше пособие по подключению панелей на стринги. Кстати перед этим подключал станцию благодаря Вашим предыдущим описаниям и рекомендациям, за что Вам очень признателен!
Все понятно, все как и делал до места подключения "Сделать 2 стринга в параллель" Вот тут ничего не понял !!!
Зачем?
Зачем если мы имеем 8м стрингов на каждый из которых мы можем нагрузить до 1100В. Пускай для примера возьмем JA Solsr JAM60S20 -385/MR и теоретически мы можем нагрузить на каждый стринг по 22 панели ! 8м стрингов по 22 панели = 176 фотомодулей! (Я имею ввиду подключит на каждый стринг 22 фотомодуля, которые запитаны последовательно) 176 фотомодулей и по 385В = 67,76кВт
Ок. Давайте возьмем более реальные, но возможные варианты.
На те же 8м стрингов по 20 панелей на стрин 385В панелей JA Solar - имеем 61,6кВт
Зачем, нужно паралельное подключения? Зачем 2 стринга в параллель?
Может я что - то недопонял из описанной Вами схемы?
Так как специалист в данной отрасли Вы сильный, скорее всего я чего то недопонял, поэтому если возможно уточните пожалуйста.
 
Здравствуйте!
Прочитал Ваше пособие по подключению панелей на стринги. Кстати перед этим подключал станцию благодаря Вашим предыдущим описаниям и рекомендациям, за что Вам очень признателен!
Все понятно, все как и делал до места подключения "Сделать 2 стринга в параллель" Вот тут ничего не понял !!!
Зачем?
Зачем если мы имеем 8м стрингов на каждый из которых мы можем нагрузить до 1100В. Пускай для примера возьмем JA Solsr JAM60S20 -385/MR и теоретически мы можем нагрузить на каждый стринг по 22 панели ! 8м стрингов по 22 панели = 176 фотомодулей! (Я имею ввиду подключит на каждый стринг 22 фотомодуля, которые запитаны последовательно) 176 фотомодулей и по 385В = 67,76кВт
Ок. Давайте возьмем более реальные, но возможные варианты.
На те же 8м стрингов по 20 панелей на стрин 385В панелей JA Solar - имеем 61,6кВт
Зачем, нужно паралельное подключения? Зачем 2 стринга в параллель?
Может я что - то недопонял из описанной Вами схемы?
Так как специалист в данной отрасли Вы сильный, скорее всего я чего то недопонял, поэтому если возможно уточните пожалуйста.

Если без параллельного соединения, то выходит 4 трекера, на каждый 22*385*4 = 33880 на инвертор. Этого однозначно мало. Желательный минимум для такой конфигурации 5 стрингов. Значит, как минимум 1 МППТ трекер будет иметь 2 параллельных стринга.
На рынке все еще есть панели мощностью до 300 Вт, ими можно и все стринги забить, и выйдет до 50 кВт итого.

Может не донес мысль. Часть стрингов будет паралелльно, часть без. Сколько и каких - зависит от панелей и их характеристик.
 
Вы имели ввиду что под словом параллельные стринги, это то что в один МРРТ вход (который делится на два стринга) будет входить два стринга?
Я просто подумал, по схеме, что панели нужно соединять параллельно по 22 штуки и в один стринг. Это я запутался извините!
 
Еще один вопрос?
Подскажите пожалуйста. Есть солнечная станция с Инвертор HUAWEI SUN2000 - 33KTL-А В котором задействованы 3МРРТ входа (6 стрингов по 21 панели JA Solar JAM60S10-340/MR)
И на 4-тый МРРТ на седьмой по счету стринг подключено 6 (всего шесть) панелей тех же JA Solar JAM60S10-340/MR восьмой стринг на 4-том МРРТ свободный. Да, ну так получилось, что 6-ть лишних панелей оказалось, там много было факторов, почему так вышло, нехочу углубляться, есть факт что на 4-тый МРРТ вход подключено всего 6ть фотомодулей.
И теперь. Человек хочет добавить на эту солнечную станцию на 4-тый МРРТ вход на 8-й стрин еще 20 панелей JA Solsr JAM60S20 -385/MR
Что будет?
Если на 4-тый МРРТ вход:
Соотвественно уже( седьмой по счету стринг) записатно 6-ть панелей JA Solar JAM60S10-340/MR;
А на восьмой по счету стринг в этом же 4-том МРРТ - навешать 20 панелй JA Solsr JAM60S20 -385/MR
 
Еще один вопрос?
Подскажите пожалуйста. Есть солнечная станция с Инвертор HUAWEI SUN2000 - 33KTL-А В котором задействованы 3МРРТ входа (6 стрингов по 21 панели JA Solar JAM60S10-340/MR)
И на 4-тый МРРТ на седьмой по счету стринг подключено 6 (всего шесть) панелей тех же JA Solar JAM60S10-340/MR восьмой стринг на 4-том МРРТ свободный. Да, ну так получилось, что 6-ть лишних панелей оказалось, там много было факторов, почему так вышло, нехочу углубляться, есть факт что на 4-тый МРРТ вход подключено всего 6ть фотомодулей.
И теперь. Человек хочет добавить на эту солнечную станцию на 4-тый МРРТ вход на 8-й стрин еще 20 панелей JA Solsr JAM60S20 -385/MR
Что будет?
Если на 4-тый МРРТ вход:
Соотвественно уже( седьмой по счету стринг) записатно 6-ть панелей JA Solar JAM60S10-340/MR;
А на восьмой по счету стринг в этом же 4-том МРРТ - навешать 20 панелй JA Solsr JAM60S20 -385/MR
Ну если напрячься, то 22 панели вам влазит в стринг. Для экстремалов 23, в виде проверки 1100В. Но 22 не вижу проблемы, на грани, но не за гранью. Учитывая ситуацию, я бы нарастил те 6 до 22-х панелей. И на 8-мой ставил 385. Мне кажется, панели так и покупались?
 
Ну если напрячься, то 22 панели вам влазит в стринг. Для экстремалов 23, в виде проверки 1100В. Но 22 не вижу проблемы, на грани, но не за гранью. Учитывая ситуацию, я бы нарастил те 6 до 22-х панелей. И на 8-мой ставил 385. Мне кажется, панели так и покупались?
Да, Вы совершенно правы, панели так и покупались :)
Но! Есть Но, эти 6-ть панелей лежат уже совсем в другой плоскости, на другом столе ..... И если раскинуть эти 6-ть по одной на каждый существующий стринг, эта одна докинутая панель, может "косить" каждый стринг. Поэтому их самое место на том самом 7-мом стринге что сейчас (на отдельном МРРТ входе) это было так, пока не захотели догрузить еще 20 панелей но уже 385 .
И теперь возникает вопрос. Или их вообще отключить и забыть про них :(
Или какая будет ситуация, что будет происходить вцелом если:
Если на 4-тый МРРТ вход:
Соотвественно уже( седьмой по счету стринг) ОСТАВИТЬ эти 6-ть панелей JA Solar JAM60S10-340/MR;
А на восьмой по счету стринг в этом же 4-том МРРТ - добарить 20 панелй JA Solsr JAM60S20 -385/MR
Просто Интересно, какая будет ситуация если на одном целом МРРТ входе в одном стринге будет 6-ть 340 и другом стринге 20-ть 385-тых.
Эти шесть панелей будут как-то "сбивать с толку Инвертор", уменшать входную мощность, что вообще теоретически будет происходить?
Да я понимаю ситуация глупая, мягко говоря, интерес ли в том что будет?
Проще их отключить совсем? (Жалковато если честно, что 6-ть панелей будут стоять только для красоты)))))
 
Технологию вы вроде бы понимаете. Что подключив в один стринг разные панели, вы получите разные режимы работы, которые будут искать оптимум для получившейся цепочки из новых и старых панелей.
Абсолютно тоже самое, произойдет при подключении панелей на один МРРТ трекер. (7 и 8 входы). Он будет пытаться найти что то среднее. Картина будет усугубляться разнице напряжений на стрингах.
Нужно считать, но на вскидку, как минимум выработку 3-4 панелей вы потеряете на этом финте.
Поэтому, я за продать кому то те 6 панелей.
 
Технологию вы вроде бы понимаете. Что подключив в один стринг разные панели, вы получите разные режимы работы, которые будут искать оптимум для получившейся цепочки из новых и старых панелей.
Абсолютно тоже самое, произойдет при подключении панелей на один МРРТ трекер. (7 и 8 входы). Он будет пытаться найти что то среднее. Картина будет усугубляться разнице напряжений на стрингах.
Нужно считать, но на вскидку, как минимум выработку 3-4 панелей вы потеряете на этом финте.
Поэтому, я за продать кому то те 6 панелей.
Понял! Спасибо!
Так и сделаю
 
Подскажите пожалуйста. Есть солнечная станция с Инвертор HUAWEI SUN2000 - 33KTL. В котором задействованы 3МРРТ входа (5 стрингов по 22 панелей Леаптон LP156*156-P-60-285W).
На 3-тем МРРТ шестой по счету стринг пустой. Хочу добавить на эту солнечную станцию на 3-тий МРРТ вход на 6-й стрин еще 6 (в одной плоскости) или 12 панелей (6+6 в разных плоскостях) 500W каких точно ещё не определился.
Возможно ли это реализовать? Что-бы 3МРРТ корректно работал.
 
Подскажите пожалуйста. Есть солнечная станция с Инвертор HUAWEI SUN2000 - 33KTL. В котором задействованы 3МРРТ входа (5 стрингов по 22 панелей Леаптон LP156*156-P-60-285W).
На 3-тем МРРТ шестой по счету стринг пустой. Хочу добавить на эту солнечную станцию на 3-тий МРРТ вход на 6-й стрин еще 6 (в одной плоскости) или 12 панелей (6+6 в разных плоскостях) 500W каких точно ещё не определился.
Возможно ли это реализовать? Что-бы 3МРРТ корректно работал.
Невозможно. Только такая же мощность, как у вас уже есть, и только такое же количество. За ориентацию по сторонам света вообще не стоит в этом случае думать.
 
Невозможно. Только такая же мощность, как у вас уже есть, и только такое же количество. За ориентацию по сторонам света вообще не стоит в этом случае думать.
А 370W панели (кол-во без разницы) реально как-то совместить с моим случаем? Может можно как-то диодами поиграться?
 
Поле должно быть в одном направлении. Направление может быть отличным от уже имеющегося поля.
Панели подбирать по напруге, если нет возможности поставить такие же как есть.
Ну и потери некоторые будут, но все в солнце компромисс
 
А 370W панели (кол-во без разницы) реально как-то совместить с моим случаем? Может можно как-то диодами поиграться?
Совсем разные ВАХ тогда получаются. Лучше искать что то еще ближе к вашим. И да, панелей нужно 22 ставить.

"или 12 панелей (6+6 в разных плоскостях)"
насколько разные плоскости?
 
Совсем разные ВАХ тогда получаются. Лучше искать что то еще ближе к вашим. И да, панелей нужно 22 ставить.

"или 12 панелей (6+6 в разных плоскостях)"
насколько разные плоскости?
Про разные плоскости я уже понял и этот вариант исключил (плоскости были бы 6 на юг и 6 на запад), теперь думаю как к моим 22*285w на 5-ом стринги на 6-той подобрать что-то из тех что щас завозят, будут все в одной плоскости.
 
Про разные плоскости я уже понял и этот вариант исключил (плоскости были бы 6 на юг и 6 на запад), теперь думаю как к моим 22*285w на 5-ом стринги на 6-той подобрать что-то из тех что щас завозят, будут все в одной плоскости.
На рынке есть остатки таких как у Вас батарей, может стоит не выдумывать проблем?
 
Прохання товариству висловитись по такому запланованому варіанту:

Інвертор 33КТЛ-А змонтований під столом №1

СТІЛ №1 - південь, 35 градусів
2 стрінг (МРРТ-1) - 20 шт по 280 Вт
3 стрінг (МРРТ-2)- 22 шт по 280 Вт
4 стрінг (МРРТ-2)- 22 шт по 280 Вт

СТІЛ №2 - південь, 35градусів - віднесений на 10 м назад від першого стола і відповідно від інвертора
1 стрінг (МРРТ-1) - 24 шт по 280 Вт
5 стрінг (МРРТ-3) - 22 шт по 280 Вт + 22 шт по 280 Вт запаралелених через трійник

ПАРКАН №1 та ПАРКАН №2 (двосторонні (біфейс) панелі встановлені вертикально під кутом 90 градусів в орієнтації СХІД-ЗАХІД), попереду СТОЛА №1
7 стрінг (МРРТ-4) - 16 шт по 450 Вт
8 стрінг (МРРТ-4) - 16 шт по 450 Вт

280 Вт - Voc- 38,1 В Isc-9,43 A
450 Вт - Voc-49,8 В Isc-11,45 A
 
Останнє редагування:
Ще температурний коефіцієнт бажано. А так виглядає нормально.
 
Назад
Угорі