Вы все таки путаете балансир и БМС. Второе может включать первое, а может и не включать.
БМС - это прежде всего правильная статистика самой батареи. Вот вы указали что батарея разрядилась на 14 Kwh - а это нетто, или брутто? Ну и сам алгоритм подсчета хромает, поскольку учитывает лишь общий ток\напряжение.
И потом, это предохранитель. Если вы думаете что поставили 50.8 В нижним порогом разряда, и на этом все - то у меня для вас плохие новости, которые вы сами можете проверить при помощи амперметра.
Если у вас зимой случайно окошко и в помещении окажется минусовая температура - ваша Deye само собой определит это, и выключит зарядку, да?
Инвертор видит общее напряжение, и будет заряжать пока не достигнет установленного порога, а внутри это может быть не 16*3.4В, а 15*3.3В + 1*4.9В. Да, у вас этого не произошло. Пока. Ну так и у меня входной автомат никогда не выбивал - так что теперь, автоматы не нужны?
Поэтому утверждать что БМС не нужны - как минимум глупо, если вообще не вредно.
Другое дело, что лично вам она не нужна, потому что: а) Часть функционала БМС у вас уже в дорогом инверторе; б) Режим работы батареи у вас тепличный; в) Вы парень везучий и рисковый, смирились с тем что высокий ток - сожжет, минусовая температура - убьет, перезаряд - деградирует и тд итп.
Любая система защиты - спроектирована кровью