dSolar - real-time моніторинг сонячної станці на обладнанні Deye, Sunsynk, Epever, Victron

Чи вартий Вашої уваги пристрій моніторингу dSolarOnChip.

  • Так

    Голосів: 5 71,4%
  • Ні

    Голосів: 1 14,3%
  • Це безглуздя якесь

    Голосів: 1 14,3%

  • Усього проголосувало
    7
Після якого "обновленія", прошивки інвертора ?
Сделал upgrade прошивки инвертора. dSolar начал показывать в потреблении инвертора какую-то дичь. Кроме того по событию перестал давать команды в инвертор. Пересохранил команды. Перезагрузил dSolar. Дичь ушла)
 
Эдуард!
Тут проявился один интересный баг.
В Energy Control у меня стоит несколько команд на снижение тока зарядки при приближении к 100%. Первый раз не обратил внимание, а сейчас бросилось в глаза. Инвертор ушёл в ошибку. Был перезагружен и Energy Control перестал выдавать команды. Восстанавливал пересохранением всех правил.
 
Инвертор ушёл в ошибку.
Що за помилка? Коли зявилась?
Дайте список Server message з командами Energy Control.
Покажіть правила.
Был перезагружен и Energy Control перестал выдавать команды. Восстанавливал пересохранением всех правил.
А правило вимкнулось? Тобто сенсори які задіяні в правилі змінили значення щоб правило перейшло в стан false?
В мене одне правило для зменшення струму. Проблем не виявлено.
 
Що за помилка? Коли зявилась?
Дайте список Server message з командами Energy Control.
Покажіть правила.

А правило вимкнулось? Тобто сенсори які задіяні в правилі змінили значення щоб правило перейшло в стан false?
В мене одне правило для зменшення струму. Проблем не виявлено.
F34 AC Overcurent fault. Случилось ночью 1.09.25 около 1:00.
Правило не отключилось (было активно). И сенсоры показывали правильные значения. После повторного нажатия на сохранение (дискетка) каждого правила, они стали работать.
 

Вкладення

  • 1756813644263.png
    1756813644263.png
    109,9 Кб · Перегляди: 3
  • 1756813977244.png
    1756813977244.png
    6,8 Кб · Перегляди: 3
  • 1756814047964.png
    1756814047964.png
    106,7 Кб · Перегляди: 3
Останнє редагування:
F34 AC Overcurent fault. Случилось ночью 1.09.25 около 1:00.
Правило не отключилось (было активно). И сенсоры показывали правильные значения. После повторного нажатия на сохранение (дискетка) каждого правило, они стали работать.
важко сказати, бо нічого не зрозуміло.
виловлю в себе - виправлю.
 
Вчера вечером по логам была команда установить зарядный ток в 200А и ничего не произошло. Случайно проверял около 9 утра и обнаружил, что стоит 8А на зарядку. Снова передёрнул (пересохранил правила). Вобщем что-то подглюкивает, или dSolar, или Deye.
 
Вчера вечером по логам была команда установить зарядный ток в 200А и ничего не произошло. Случайно проверял около 9 утра и обнаружил, что стоит 8А на зарядку. Снова передёрнул (пересохранил правила). Вобщем что-то подглюкивает, или dSolar, или Deye.
що в логах сервера після строчки яка дала команду на збільшення струму заряду?
 
Система моніторингу сонячної станції на чіпі.

Яка саме плата потрібна? Чи вже можна роботи та приєднуватись до тестування?
 
Система моніторингу сонячної станції на чіпі.

Яка саме плата потрібна? Чи вже можна роботи та приєднуватись до тестування?
Це буде не конструктор, а завершений, готовий до використання, пристрій - коробочний варіант.
Покищо не всі комплектуючі дойшли.
Зараз працюю над оптимізацією рідної прошивки та адаптацією dSolard сервера.
 
Сегодня снова не сработали команды на снижение тока зарядки. При этом в логах они есть.
До этого 6.10.25 тоже самое.
 
Сегодня снова не сработали команды на снижение тока зарядки. При этом в логах они есть.
До этого 6.10.25 тоже самое.
Що відбувається коли натиснути кнопку Check Executor у вікні правила?
 
Если нажать эту кнопку, то команда проходит и выполняется (меняется значение на инверторе). Но вот в автоматическом режиме есть вопросы.
в логах в аторежимі команда пройшла, вручну теж. не знаю де проблема.
можливо інвертор команду проігнорував з якихось причин.
 