Гібридні інвертори SRNE - відгуки власників, корисна інформація

Sergey

Administrator
Команда форуму
Реєстрування
13 Бер 2018
Дописи
2.667
Бали
113
Сонячні панелі
Ja Solar
Інвертор
Huawei 33KTL-A
srne2.png

Виробник SRNE SOLAR CO.,LTD, магазин на Аліекспресі - має непогану репутацію, яку завоював завдяки сонячним контролерам.

Зараз активно виробляє і гібридні онлайн / оффлайн інвертори, якість яких теж непогана.
До переваг гібридних інверторів їх виробництва можна віднести
- відносну тишу при роботі, для квартири?
- відсутність зайвих гармонік
- сертифікацію
- протокол роботи із акумуляторами по RS485, який підтримує BMS JiKONG

Версія на 3 кВт (моя), 24В, МРРТ 30-90В HF2430S60-10
Версія на 3,3 кВт, 24В, МРРТ 500В HF2433S80-H
Версія на 5 кВт 48В HF4850S80-H
Версія на 5 кВт 48В + паралельна робота HFP4850S80-145-P
Версія на 5 кВт 3 фази 48В HYP4850S100-H
Версія на 5 кВт 48В нова, підміс HES4855S100-H
Стартовий пост буде доповнюватись та розширюватись.

Программа Ipower для керування із ПК
 
Останнє редагування:
І власне після довгих мук вибору, я замовив і вже отримав HF2430S60-100

Замовляв на Аліекспрес по повній вартості, https://t.ly/srne3000, приїхав за місяць без мита та ПДВ

Характеристики:
20240816_162842.jpg


Виконання на мій погляд якісне, повний огляд "розпаковки" від мене

Трохи фото в різних ракурсах і нутрощів20240818_155216.jpg20240818_155207.jpg20240818_155152.jpg20240818_155128.jpg20240818_155106.jpg20240818_155059.jpg20240818_155128.jpg20240816_180126.jpg20240815_115350.jpg20240814_163200.jpg20240814_162410.jpg 20240816_180524.jpg20240819_175112.jpg20240819_175059.jpg20240819_175051.jpg


Холостий хід - біля 20Вт (попередні дані), з WiFi модулем - 25 Вт
До 300-х Вт кажуть безшумний.

Трохи помучився, але записав транзистори
По змінному струму G60T60AK3HD
По постійному струму irf100b201
По сонцю - IRFB4227

Мануал додається


Про подальший досвід експлуатації буде далі
 

Вкладення

  • All-in-one-solar-charger-inverter-HF2430S60-100-Instructions.pdf
    3 Mб · Перегляди: 50
Останнє редагування:
Окрема плата для "сонця", дякую!
а що за акумулятори у вас живуть в коробочці? яка там температура?
Акумулятор з комірок CALB L194F 130Ah. Купив на NKONi, зібрав сам. Температура завжди в нормі не більше 40 градусів. От зараз вже годину заряджається і температура не піднімається вище 40 градусів.
 

Вкладення

  • Зображення WhatsApp, дата_ 2024-08-22 о 21.58.55_d8b9ae67.jpg
    Зображення WhatsApp, дата_ 2024-08-22 о 21.58.55_d8b9ae67.jpg
    70,7 Кб · Перегляди: 62
  • 20231021_114142.jpg
    20231021_114142.jpg
    3,7 Mб · Перегляди: 67
  • 20231021_114211.jpg
    20231021_114211.jpg
    1,5 Mб · Перегляди: 66
  • 20231021_151210.jpg
    20231021_151210.jpg
    3,9 Mб · Перегляди: 63

Добрий день. Підкажіть будь-ласка чи ця модель SRNE підтримує bypass без акумуляторів, тобто чи може зробити підміс з мережи без участі акумуляторів? Я прочитав, що модель HF2430S60-100 не має bypass і все має йти через акумулятори.
 
Добрий день. Підкажіть будь-ласка чи ця модель SRNE підтримує bypass без акумуляторів, тобто чи може зробити підміс з мережи без участі акумуляторів? Я прочитав, що модель HF2430S60-100 не має bypass і все має йти через акумулятори.
По моєму тільки через акумулятор. В мене він тільки пару днів, і я ще не з всіма налаштуваннями розібрався. Може вам мануал більше розкаже.
 

Вкладення

  • HF series_24V_3kW_H_solar charge inverter_manual_1.1.pdf
    1,8 Mб · Перегляди: 20
По моєму тільки через акумулятор. В мене він тільки пару днів, і я ще не з всіма налаштуваннями розібрався. Може вам мануал більше розкаже.
Дякую. Там немає bypass режиму, про який я запитував.

1724445454080.png
 
Добрый вечер, подскажите в этих моделях через вайфай можно подключатся только телефоном для мониторинга(настраивать не получается), а вот настройки можно делать подключив шнуром юсб к компу. Или я что то не понял. Просто у меня задача удаленно поставить данный инвертор и иметь полноценный контроль с настройками.
 
Чи обрізає інвертор потужність з панелів , в залежності який стоїть струм зарядки від сонця?

Я виставив зарядку від сонця 10А (бо поки слабкі АКБ) включаю бойлер 1.4кВт до інвертора. / Чи отримаю я повну потужність з панелів, чи інвертор обріже?
 
Добрый вечер, подскажите в этих моделях через вайфай можно подключатся только телефоном для мониторинга(настраивать не получается), а вот настройки можно делать подключив шнуром юсб к компу. Или я что то не понял. Просто у меня задача удаленно поставить данный инвертор и иметь полноценный контроль с настройками.
Все верно, через wifi только смотрелка, настройки недоступны можно подключить какой то старый ноут и по rdp к нему подключаться
 
Дякую. Там немає bypass режиму, про який я запитував.

Переглянути вкладення 4078
Дивно чому в мануалі нема. зараз звернув увагу на дисплей. то на ньому висвічується байпас. З акумулятора не бере нічого а з мереже бере 500 ват. На шильдику ще є інформація про байпас.
 

Вкладення

  • зображення_viber_2024-08-24_22-15-21-083.jpg
    зображення_viber_2024-08-24_22-15-21-083.jpg
    155,6 Кб · Перегляди: 44
  • зображення_viber_2024-08-24_22-15-20-888.jpg
    зображення_viber_2024-08-24_22-15-20-888.jpg
    86,6 Кб · Перегляди: 43
  • otWwGYgD1.jpg
    otWwGYgD1.jpg
    320,3 Кб · Перегляди: 45
Останнє редагування:
Чи обрізає інвертор потужність з панелів , в залежності який стоїть струм зарядки від сонця?

Я виставив зарядку від сонця 10А (бо поки слабкі АКБ) включаю бойлер 1.4кВт до інвертора. / Чи отримаю я повну потужність з панелів, чи інвертор обріже?
Щось я не зрозумів в якому саме пункті налаштовується зарядка від панелей?
 
Щось я не зрозумів в якому саме пункті налаштовується зарядка від панелей?
От зараз часово, пік сонця на два поля.
Мале поле потужністю 600Вт (панелі китай повний) дає стабільно 440-480Вт (дуже стабільно себе поводить)
А велике поле на SRNE з панелями потужністю 860Вт (панелі Longi) більше як 500Вт ніколи не бачив. (в даний час 400Вт)
Заміри роблю токовими кліщами, на сонячних дротах з вкюченим навантаженням 1,65кВт (бойлер)
От думаю, чи то панелі такі (кут ітд),чи мппт в інверторі ? Або , те що я обмежив струм зарядки акумулятора в 10A. В ідеалі , порібно було підкинути другий мппт (якого немає в наявності).
p.s На наступний тиждень, думаю ще додам 860Вт ( дві панелі Лонгі паралельно)
 
дотестував по шуму та самоспоживанню

 
Який бж в якості сонця?? Чи то звичайна повишайка бо задумуюсь чим тестувати свій маю 30 вольтовий, але то буде замало хіба 2 бж спарую 25+30.
 
дотестував по шуму та самоспоживанню

В моєму власне споживання показує 1,4 Ампери. ХЗ, може в мене кліщі не точні, ваші звичайно крутіші. Ви заміряли на плюсовому кабелі чи мінусовому?
 

Вкладення

  • zYFfuS4i.jpg
    zYFfuS4i.jpg
    149 Кб · Перегляди: 32
Назад
Угорі