Гібридні інвертори від PowMr. Досвід використання та відгуки

Ще питання. Яким кабелем можно з"єднати Jkong BMS (JKB1A20S) з інвертором POWMR 10,2?
Буду вдячний за відповідь або посилання на схожу тему або відео.
 
Jkong BMS (JKB1A20S) з інвертором POWMR 10,2?
Powmr 10.2 на 48 вольт, а це максимум 212ампер. А у вас бмска на 200а максимум. В неті є багато таблиць по перетину:
Виходячи з таблиці має бути два провода awg1. На практиці бачу люди пускають менший перетин
 
Powmr 10.2 на 48 вольт, а це максимум 212ампер. А у вас бмска на 200а максимум. В неті є багато таблиць по перетину:
Виходячи з таблиці має бути два провода awg1. На практиці бачу люди пускають менший перетин
Я мав на увазі підключення по RS485.
 

Таблиця з розпіновкою кабелів для БМС
 
Останнє редагування:
Дочекався нарешті POW-1K-12V з алі. Але попрацював недовго. Весь сонячний день, без мережі заряжав акумулятор і був навантажений на міні комп(25W ) і холодильник (120W , старт 1 кW). Ввечері тільки з акумулятора, добавилось ще 30W освітлення. Через декілька годин роботи при старті холодильника, видав сигнал аварії і потух. Тепер вмикається, але через декілька секунд табло гасне. Що би це могло значити, може хтось стикався з подібним?
 
Холодильник відключено?
 
і шо нічого не показує? ніякої помилки?
і да, таки
Не показує, просто табло гасне. Щойно підімкнув сонце та інший, добре заряджений акум. запустився. Але він не дає 220 на вихід, тільки заряджає акум. І то, не так як потрібно, повний встановлений мною струм 20А заряду, дає тільки коли кн. он/оф вимкнена, а коли включена струм заряду поступово наростає до 12А. а потім падає до нуля, і по новій. Щось з інвертором. Точно якийсь транзистор чи діод підгорів.
 
Не показує, просто табло гасне. Щойно підімкнув сонце та інший, добре заряджений акум. запустився. Але він не дає 220 на вихід, тільки заряджає акум. І то, не так як потрібно, повний встановлений мною струм 20А заряду, дає тільки коли кн. он/оф вимкнена, а коли включена струм заряду поступово наростає до 12А. а потім падає до нуля, і по новій. Щось з інвертором. Точно якийсь транзистор чи діод підгорів.
Зараз, коли батарея підзарядилась (літієва, 3S10P, 21700, Панасонік, всі три послідовних ланки вчора однаково розрядились лише до 3.8V +/- 1 mV) увімкнулась і вихідна напруга. Спочатку при малому заряді, не хотів автономно працювати від батареї, а при заряді 4,1V на елемент, працює. Або щось з налаштуванням я напутав, або такий глюк виробника. Холодильник запускається без проблем і від сонце+батарея, і від батареї. До речі вентилятори я повернув все таки, але не кріпив штатними болтиками, віддалив від корпусу і притиснув резиновими прокладками до торця плати. Шумить, на порядок менше.
 
Підкажіть будь ласка - на інверторі PowMr-4.2-24V - на самій наклейці в PV Input - Imax PV: 27A
Переглянути вкладення 3691

а у мануалі є фраза про maximum current load of each PV inout connector - 10A

Переглянути вкладення 3692

Як це розуміти?
Дякую
На моему PowMr4.2 на наліпці збоку інше значення Imax PV: 18A, виходячи з цього показника було придбано та підключено послідовно 5 панелей Jinko Tiger Neo JKM-445N-54HL4R-V, суммарно поле 2225 кВт, по показникам панелі мають напругу 33,02 V та 13,48 A.
Вже більше 2 тижнів у роботі і максимально бачив 1.6 кВт віддачу від сонячних панелей, при цьому напруга 156В та 10.2А від сонця. Ось і стало питання чи нормальний максимальний показник 1.6 Квт з поля 2.2кВт панелей? Маю підозру що може бути повьязано з недобором по напрузі, бо номінальний струм інвертора 240В а поле панелей лише 33.02*5=165.1В. Ну і ще жодного разу не бачив показника більше 10.2 А від сонця, хоча панелі 13.48 А
 
Ну і ще жодного разу не бачив показника більше 10.2 А від сонця, хоча панелі 13.48 А
Щоб побачити той максимум, треба щоб панелі були зорієнтовані перпендікулярно сонячним променям. Зараз це кут біля 60градусів і орієнтація на південь. Тоді в обід буде максимум.
 
Щоб побачити той максимум, треба щоб панелі були зорієнтовані перпендікулярно сонячним променям. Зараз це кут біля 60градусів і орієнтація на південь. Тоді в обід буде максимум.
У мене все панелі на південь, але кут нахилу точно меньший. Тобто при моїх умовах це нормальна віддача від панелей?
 
Щоб побачити той максимум, треба щоб панелі були зорієнтовані перпендікулярно сонячним променям. Зараз це кут біля 60градусів і орієнтація на південь. Тоді в обід буде максимум.
Крім цього ще потрібно організувати на цю потужність навантаження, бо інвертор лише ту потужність яку йому включили на виході.
 
Добрый день, есть вопрос по модели PowMr 24V Hybrid Solar Inverter 1,5кВт, пришел из Китая, проблемма в следующем - подключенный холодильник работает с посторонними звуками (низкочастоный гул), а также вибрацией, при этом светодиодная лампа в холодильнике мигает с аналогичной частотой. Это все происходит при работе от АКБ (запускается холодильник нормально) при просмотре осцилографом - на выходе инвертора синусоида, но которая постоянно меняет амплитуду в - и + с частотой аналогичной посторонним звукам и вибрации, потребление энергии постоянно меняются показывает (на инверторе) скачками, то 300Вт, то 150, то 500, то 0, аналогичные скачки мощности наблюдаю на ваттметре, включенном перед холодильником. При подключении сети к инвертору - холодильник нормально работает и синусоида на выходе - хорошая. Пробовал другие нагрузки при питании от АКБ - тепловентилятор на разной мощности от 700 до 1500Вт - нормально работает - мощность инвертор показывает нормально, синусоида хорошая, перфоратор на 800Вт, при полной нагрузке - незначительные помехи, но скачков нет, синусоида - хорошая. Холодильник НоуФрост, не инверторный, обычный старт/стоп. Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, может порекомендуете профильный форум или канал, спасибо. АКБ при работе не особо проседает, с 25,5 до 24 вольт (АКБ гелевая примерно 40Ач, установлена для теста, потом будет установлены железофосфат), инвертор брался только для обеспечения работоспособности холодильника + освещение, возможно в дальнейшем пару СП.
 

Вкладення

  • video_2024-10-23_11-48-21.mp4
    23,3 Mб
проблемма в следующем - подключенный холодильник
а як що струм поміряти при роботі холодильника від мережі та від інвертора теж скачками? мені здається що проблема може бути в холодильнику
 
Моє бачення, інвертор треба в ремонт. Десь щось недопаяли китайці, або якийсь кондьор стрьомний всунули.
 
АКБ при работе не особо проседает, с 25,5 до 24 вольт
Просто таке враження що в холодильнику щось намагається увімкнутися, напруга на АКБ просідає разом з нею і на виході, воно вимикається, і знов потім
подивится напругу на АКБ осцилографом, бо "АКБ гелевая примерно 40Ач" це малувато
 
Назад
Угорі