напишу на моєму прикладі
купуєш контактор
подаєш від міської мережі "+" на А1 а "-" на А2 (хоча тут різниці немає, але зазвичай так роблять)
на T1 з'єднуєш "–" від інвертора, на L1 "–" від міськой мережі.
Тут головне уважніше, у тебе все залишається так само як і було на інверторі, просто там де у тебе мінусовий йде вихід інвертора, просто з'єднай ще його від T1, і не поплутай "+" з "-".
Переглянути вкладення 7926
у мене ще стоїть ферит Mn-Zn на виході, а так же на вході на панелі (він гисить високочастотні перешкоди), але це допомогло мені тільки на 20-30%, а коли добавив загальний 0 з міськой мережею уже гул пропав, в колонках та мікрофоні я не чую.
це дешевий контактор який я купив, він чуток гудить, але працює.
перевір 100 раз мультиметром щоб не подав фазу на інвертор.
UPD. добавлю поясненя до контакора
можно підключити і без нього, АЛЕ! коли у тебе впаде дерево чи просто обірве 0 на стовпі то 115в (половина від 230в) піде до сусідів, і інвертор скоріш за все згорить.
принцип роботи контакота такий:
коли подаешь на нього подаешь живлення, одну пару він вмикае (в моему прикладі L1 + T2) а другу вимикає, а коли пропадає світло, то він розмикає контакти, ось і все.