Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Поясніть як зробити загальний нуль, є проблема з наводками, монітор, колонки, тачпадЗробив загальний нуль, шум в колонках та мікрофоні пропав)))
напишу на моєму прикладіПоясніть як зробити загальний нуль, є проблема з наводками, монітор, колонки, тачпад

+ і - з міської мережі?напишу на моєму прикладі
купуєш контактор
подаєш від міської мережі "+" на А1 а "-" на А2 (хоча тут різниці немає, але зазвичай так роблять)
на T1 з'єднуєш "–" від інвертора, на L1 "–" від міськой мережі.
Тут головне уважніше, у тебе все залишається так само як і було на інверторі, просто там де у тебе мінусовий йде вихід інвертора, просто з'єднай ще його від T1, і не поплутай "+" з "-".
Переглянути вкладення 7926
у мене ще стоїть ферит Mn-Zn на виході, а так же на вході на панелі (він гисить високочастотні перешкоди), але це допомогло мені тільки на 20-30%, а коли добавив загальний 0 з міськой мережею уже гул пропав, в колонках та мікрофоні я не чую.
це дешевий контактор який я купив, він чуток гудить, але працює.
перевір 100 раз мультиметром щоб не подав фазу на інвертор.
UPD. добавлю поясненя до контакора
можно підключити і без нього, АЛЕ! коли у тебе впаде дерево чи просто обірве 0 на стовпі то 115в (половина від 230в) піде до сусідів, і інвертор скоріш за все згорить.
принцип роботи контакота такий:
коли подаешь на нього подаешь живлення, одну пару він вмикае (в моему прикладі L1 + T2) а другу вимикає, а коли пропадає світло, то він розмикає контакти, ось і все.
+ і - з міської мережі?+ і - з міської мережі?
Можете схему намалювати, не зовсім зрозуміло.
Дякую
Тобто нормальний 0 буде тільки коли є міська мережа, а якщо мережа пропаде, землі в мене нема+ і - з міської мережі?
так
подивись це відео, але він подав землю коли пропадає світло, а тобі навпаки, 0 коли есть світло (нормально замкнутый)
Все вірно, але заземлити інвертор потрібно, якщо ти в квартирі то це звісно буде складноТобто нормальний 0 буде тільки коли є міська мережа, а якщо мережа пропаде, землі в мене нема
Нуль від інвертора і нуль від мережі паралельно, тобто як один провід в цій схемі працюють?Все вірно, але заземлити інвертор потрібно, якщо ти в квартирі то це звісно буде складно
дивись, у тебе на виході із інвертора должен стоять автомат двохполюсний, вхід на автомат із інвертора + та -, а вихід также але - розділ на 2 провода, 1 на дом, на 2 на контакторНуль від інвертора і нуль від мережі паралельно, тобто як один провід в цій схемі працюють?
Хіба від інвертора не потрібно нуль відсікати?Маю на увазі фаза від інвертора і нуль від мережі іде на навантаження, а нуль від інвертора відсікається.
Якщо можливо нарисуйте схему

якщо ти відключаешь інверор від мережі, то перед вхідним автоматом візьми + для контакора, у мене просто стоїть реле напруги.дивись, у тебе на виході із інвертора должен стоять автомат двохполюсний, вхід на автомат із інвертора + та -, а вихід также але - розділ на 2 провода, 1 на дом, на 2 на контактор
перепровідь 100 раз де в тебе + а де -, я не мапятаю де у інвертора на клемах, так що дивись не попутай.
провони контактор перед підключенням до інвертора, щоб не було фази на -, а так ще при подічі живлення контаки будут замикатся, а при відключенні розмикатся.
по суті ти просто підлючаешь - від мережі до - інверотора, просто кидаешь ще 1 провод до мінуса інвертора.
Переглянути вкладення 7939
По схемі я зрозумів підключення (дякую за схему)якщо ти відключаешь інверор від мережі, то перед вхідним автоматом візьми + для контакора, у мене просто стоїть реле напруги.
якщо не впевнений в своїх силах, то хай тобі зроблять готовий бокс с контактором, релем напруги, двополюсним перемикачом, там звичайними автоматами
Через контактор +- так, якщо буде обрив нуля, то він його відключить, головне щоб ти не подав фазу туда.По схемі я зрозумів підключення (дякую за схему)
Чи безпечно це для інвертора, щоб вихід нуля з інвертора і вихід нуля з мережі були разом в цьому підключенні.
СТО раз перевірив у себе на вході інвертора - так і не знайшов, де там плюс, а де мінус!перепровідь 100 раз де в тебе + а де -, я не мапятаю де у інвертора на клемах, так що дивись не попутай.
Так куди треба + / - (і де їх взяти - з акумулятора чи з панелей?), а куди фазу?Через контактор +- так, якщо буде обрив нуля, то він його відключить, головне щоб ти не подав фазу туда.
А схема так вообще пєсня! Постійна напруга з мережі та постійна напруга в будинок!...Якщо можливо нарисуйте схему
яка постійна напруга із мережі? ти вообще соображаешь що пишешь?А схема так вообще пєсня! Постійна напруга з мережі та постійна напруга в будинок!...
не звертай уваги, він хоче з себе розумного поставити, хто в темі тей розуміє що з мережі там змінний фаза і нуль, а не плюс і мінусяка постійна напруга із мережі? ти вообще соображаешь що пишешь?
тут і так понятно що я написав + це L а - це N
ми тут не електрики, і так зрозуміло що написано, а якщо не допомагаешь, то чого лізишь со своїм тупим юмором?
якщо хотів допомогти, то просто бы выправив.
Я хотів по іншому зробити схему з нулем з мережі, но якщо в працює, то навіщояка постійна напруга із мережі? ти вообще соображаешь що пишешь?
тут і так понятно що я написав + це L а - це N
ми тут не електрики, і так зрозуміло що написано, а якщо не допомагаешь, то чого лізишь со своїм тупим юмором?
якщо хотів допомогти, то просто бы выправив.
ну зроби схему, подивимось як саме.Я хотів по іншому зробити схему з нулем з мережі, но якщо в працює, то навіщо
Буду по твоїй схемі робитину зроби схему, подивимось як саме.