Гібридні інвертори від PowMr. Досвід використання та відгуки

А якщо відімкнути від бмс і налаштувати вручну по напрузі?
 
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як налаштувати БМС---->ІНВЕРТОР 4.2М щоб в момент холодного пуску, не було КЗ?
Бо перший запуск б'є КЗ потім працює нормально.
 
Як варіант встановити на вихід розумне реле контролю струму, напруги і потужності
 
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як налаштувати БМС---->ІНВЕРТОР 4.2М щоб в момент холодного пуску, не було КЗ?
Бо перший запуск б'є КЗ потім працює нормально.
А кз где? на бмс или на выходе инвертора?
 
щоб в момент холодного пуску, не було КЗ?
Так холодний пуск лише перший раз, чи не так? Далі ж немає такого, то в чому проблема? Чи Ви інвертор кожного разу відключаєте фізично від акумулятора?
 
Так холодний пуск лише перший раз, чи не так? Далі ж немає такого, то в чому проблема? Чи Ви інвертор кожного разу відключаєте фізично від акумулятора?
Так, після того як зарядив, вимикаю
 
Коли відключаю батарею від інвертора
Так реле тоді не підійде. Я думав у вас вихід 220 коротить на навантаження.

Як тільки підключаю інвертор, то б'є КЗ.
Спершу підключена батарея проводами до ігвертора а потім старт бмс кнопкою? Треба саме так
 
Коли відключаю батарею від інвертора, то після включення бмс-ки КЗ нема. Як тільки підключаю інвертор, то б'є КЗ.
Понятно. BMS в короткий уходит при подключении. тут два варианта
1) пречаржер в бмс есть. тогда нарушена процедура подключения. сперва включаем рубильник между бмс и инвертором, потом запускаем бмс.
2) пречаржера в бмс нет. тогда лепить внешний. паралельно рубильнику добавляем цепочку, кнопка + лампочка (или токоограничивающий резистор). Перед включением рубильника (бмс уже запущена), нажимаем пречаржер, ждем пока зарядятся конденсаторы внутри инвертора. отпускаем, включаем рубильник. (если рубильник разрывает и + и - то конструкция пречаржера немного усложняется, вплане кнопки)
 
Так реле тоді не підійде. Я думав у вас вихід 220 коротить на навантаження.


Спершу підключена батарея проводами до ігвертора а потім старт бмс кнопкою? Треба саме так
Все вірно, так і роблю. Провода до інвертора, а потім старт кнопкою.
 
Понятно. BMS в короткий уходит при подключении. тут два варианта
1) пречаржер в бмс есть. тогда нарушена процедура подключения. сперва включаем рубильник между бмс и инвертором, потом запускаем бмс.
2) пречаржера в бмс нет. тогда лепить внешний. паралельно рубильнику добавляем цепочку, кнопка + лампочка (или токоограничивающий резистор). Перед включением рубильника (бмс уже запущена), нажимаем пречаржер, ждем пока зарядятся конденсаторы внутри инвертора. отпускаем, включаем рубильник. (если рубильник разрывает и + и - то конструкция пречаржера немного усложняется, вплане кнопки)
Процедура простіша трішки:
Дроти підключені до батареї через запобіжник без рубільників. Нажав кнопку на БМС, вона ввімкнулась, в цей момент я через додаток дивлюсь в мене вже КЗ. Пішов відлік часу (60 сек.) потім як все пройшло, ввімкнувся інвертор. І далі все працює як треба.
 
Процедура простіша трішки:
Дроти підключені до батареї через запобіжник без рубільників. Нажав кнопку на БМС, вона ввімкнулась, в цей момент я через додаток дивлюсь в мене вже КЗ. Пішов відлік часу (60 сек.) потім як все пройшло, ввімкнувся інвертор. І далі все працює як треба.
настройками это не решается
 
Возможно кто-то поможет и подскажет, можно ли подружить инвертор POWMR 6.2Kwt чрез его порт БМС rs485 с Lifepo4?
Вводные данные:
(Тип используемой бмс неизвестен. вай-фай и блютус отсутствуют) на акб есть порты rs485-сan/Console / Link in / link out (последние два для паралельного соединения акб). DELUX LFB 51,2V 100A / LV-BAT-W5.12Da
При подключении инвертор rs485 - АКБ rs485, инвертор АКБ не видит (пробовал кабель который шел с АКБ, подписаны джеки rj45 - инвертор и rj 485 для АКБ,
пробовал так же разные типы АКБ ставить в настройках ивертора - LIL/LIP (Pylon / Pace протокол)
Пробовал переобжимать кабеля коммуникации согласно инструкции к инвертору, не помогло. Находил в сети пару видео, где у людей именно данный инвертор показывал некоторые параметри АКБ - процент заряда, вольтаж, вольтаж ячейки,
количество циклов. Может быть, кто-то знает что нужно сделать ?
Если надо приложу доп фото любые.
 
Підєднав PowMr 4.2 до JK bms всі індикатори працюють, на табло інвертора зявились додаткові показники.
Кабель обжав 1-7, 2-8, 8-6. 1,2,8 до інвертора. В БМС вибрав 14 протокол. А на інверторі вибрав LIL та у 43 пункті вибрав 49.
Дяка тобі, добрий чоловік.
Під'єднав AN-LPB-N-24200 (ANERN/ARUNA) через RS485A (сутки дрочився) до PowMr 4.2 24v
Все так, як писав - 1-7, 2-8, 8-6. 1,2,8 до інвертора
Положення DIP на батареї 1-й ON, останні всі OFF
Протокол на батареї для RS485 - PYLON
Протокол на інверторі LIL
43 пункт - 49
Послідовність - все вимкнув, підключив кабель на rs485A батареї, потім до інвертора, потім включив перший пін DIP в положення ON - запустив батарею і в налаштуванні протокола вибрав PYLON для RS485. Запуск інвертора, налаштував 43 пункт і потім 5.
 
Назад