ну або останній файл інспекції - вантажимо в ШІ - ш от!
=================================
Дата аналізу даних: на основі файлу інспекції sun_inspect_rec.emap (тестування 01.02.2022)
1. Загальна інформація та стан інвертора
- Модель: SUN2000-36KTL (36 кВт, 8 MPPT-трекерів)
- Мережа: ANRE (Румунія), 3-фазна
- Загальна генерація за весь період: 18 195,56 кВт·год
- Нарахування роботи з мережею: 4704,7 годин
- Простій інвертора: 156,5 годин (~3,3 % від uptime)
- Час standby: 478,4 годин
- Простій мережі: 21,3 годин
- Час роботи вентиляторів: лише 6 годин — відмінний показник (інвертор майже не перегрівався)
- Час DC power-up: 5183,1 годин
Висновок: Інвертор працює стабільно вже понад 5 років (станом на 2022 рік). Кількість простоїв невелика, генерація відповідає потужності установки.
2. Параметри мережі (стабільність)
| Параметр | Мінімум | Максимум | Оцінка |
|---|
| Фазна напруга | 215,7 В | 242,4 В | Відмінно (230 В ±5 %) |
| Лінійна напруга | 385,2 В | 409,8 В | Відмінно (~400 В) |
| Частота мережі | 49,94 Гц | 50,05 Гц | Відмінно (дуже стабільна) |
| Гармоніки напруги | — | — | Не вимірювали |
Мережа якісна, ніяких проблем з якістю електропостачання.
3. Ізоляція та шини постійного струму
- Мінімальний імпеданс ізоляції DSP: 0,651 МОм
- Ємність позитивної шини: 3303 мкФ
- Ємність негативної шини: 3305 мкФ (майже ідеальний баланс)
- Стан шин: 0 (норма)
Зауваження: 0,651 МОм — це нижня межа. У більшості інверторів Huawei тривога спрацьовує нижче 0,5 МОм, але рекомендується тримати ≥ 1 МОм. Можливе легке забруднення, волога або мікровитік.
4. Аналіз IV-Curve (діагностика фотопанелей)
Інвертор має 8 стрингів. Результати IV-тесту:
| Стринг | max V (В) | max I (А) | Fill Factor (FF) | Енергія (кВт·год) | Статус | Коментар |
|---|
| String0 | 642 | 11,413 | 0,80 | 2758,33 | + | Відмінно |
| String1 | — | — | — | 1501,13 | – | Відключений |
| String2 | 641,8 | 11,446 | 0,80 | 3473,23 | + | Відмінно |
| String3 | — | — | — | 2403,48 | – | Відключений |
| String4 | 639,8 | 11,577 | 0,79 | 1929,49 | + | Добре |
| String5 | — | — | — | 1911,23 | – | Відключений |
| String6 | 401,3 | 5,886 | 0,52 | 2389,63 | + | Проблемний |
| String7 | 470,8 | 3,106 | 0,44 | 2374,14 | + | Критичний |
Графічний аналіз IV-кривої:
- String0, 2, 4 — класична «квадратна» крива, високий FF 0,79–0,80 → панелі здорові.
- String6 і String7 — сильно спотворені криві: низька Voc, низький струм, FF значно нижче норми (норма 0,75–0,82). Це вказує на серйозні втрати потужності (до 40–50 % на цих стрингах).
- String1, 3, 5 — не брали участь у тесті (відключені або в помилці).
Основні проблеми:
- 3 стринги повністю не працюють (1, 3, 5) — втрата ≈ 30–40 % можливих MPPT-каналів.
- String6 та String7 працюють з великими втратамичерез:
- Часткове затінення / забруднення
- Пошкоджені панелі (тріщини, гарячі точки, деградація)
- Проблеми з’єднань / байпасні діоди
- Можливо, неправильна конфігурація (менше панелей у стрингу)
5. Рекомендації щодо вдосконалення (від найважливішого)
Негайні дії (дадуть найбільший приріст генерації):
- Перевірити та підключити стринги 1, 3, 5 — швидка перевірка контактів, запобіжників та помилок інвертора.
- Провести детальну діагностику String6 і String7:
- Візуальний огляд + термографія (тепловізор) усіх панелей вдень
- Перевірка кожного модуля мультиметром / тестером панелей
- Очищення панелей (якщо забруднені)
- Заміна пошкоджених панелей або перекомпонування стрингів
- Перевірити імпеданс ізоляції — якщо він продовжує падати, знайти витік на землю (волога в роз’ємах, пошкоджена ізоляція кабелів DC).
Середньострокові рекомендації:
- Встановити регулярне очищення панелей (1–2 рази на рік).
- Моніторити FF кожного стрингу через FusionSolar або локальний моніторинг — налаштувати сповіщення при FF < 0,7.
- Перевірити кріплення панелей та відсутність мікротріщин (особливо після 5+ років експлуатації).
- Якщо є можливість — додати оптимайзери на проблемні стринги (оптимізують часткове затінення).
Очікуваний ефект:Після усунення проблем зі String6, 7 та підключення 1, 3, 5 генерація може зрости на
25–35 % від поточного рівня цих стрингів (тобто +1500–2500 кВт·год на рік залежно від інсоляції).
===================================