Huawei SUN2000 аналіз лог файлів - треба тестери!

andy

Moderator
Команда форуму
Реєстрування
21 Кві 2021
Дописи
1.209
Бали
113
Сонячні панелі
JA SOLAR
Інвертор
SUN2000 33KTL-A
працює з 06.04.26

реінкарнація старого проекту

тут можна буде файли логів з інверторів Huawei SUN2000 перетворити в нормальний формат.
навіщо?
- перш за все - для обслуговування своїх Huawei
-статистика помилок
-аналіз помилок
- статистика генерації за весь час
- розшифровка файлів інспекції
- перевірка гарантії по номеру

+ далі буде

що треба
- через додаток в телефоні закачати логи
- на сайт завантажити
- отримати звіти

навіщо мені
- збір бази
- вдосконалення алгоритмів
- використання в своїй роботі

отже - велкам!
 
Останнє редагування:
Прошу приєднуватись.
Чим більше тестерів - тим точніше результати!
 
За який час він взагалі зберігає логи?
зараз зчитав логи. зчитувались хвилин 5, загрузив отримав вихідні данні з 3.03.26 по 24.03.26
а де остальні? зараз квітень вже де данні з 24.03 по 6.4?
 
логи взагалі то з інвертора. Різні файли - різні періоди. Все буде в документації.
на сайті)
 
А краще напишіть ім'я файлу звіту. Я подивлюся.
Помилки можливі.
 
логи взагалі то з інвертора. Різні файли - різні періоди.
Ну не знаю у мене 1 файл я натиснув "завантажити лог" у додатку
і отримав 1 файл 2101073858ESJ6000863_20260406151046_Android.zip
Просто раніше я логами не цікавився, працює та працює
 
Ок. Я перегляну.
Взагалі-то це для ОМ відділу.
Ну і кому цікаво
А от працює - зовсім не гарантія що так буде завжди. А так є можливість дещо передбачити).
 
Ну не знаю у мене 1 файл я натиснув "завантажити лог" у додатку
і отримав 1 файл 2101073858ESJ6000863_20260406151046_Android.zip
Просто раніше я логами не цікавився, працює та працює
глянув
- файл генерації там від 2019-05-30 по 2026-04-06 15:00
- файл помилок 2025-09-30 по 2026-03-24 (тут останні 300 записів)
- файл роботи від 2026-030-09 по сьогодні (він 5хвилинний - найцікавіший!!) - тому за останній місяць.
- файл збоїв з графіками! (у вас було 4шт таких що робилися записи 1775495400238.png
- файли dsp a dip b - навряд буде цікаво - але там з датами ок (там дуже багато - тому a+b 2 останніх місяці.)
- файли налаштувань і логін роботи - також не використовується для аналізу збоїв (ну і там я ще не доробив - треба додаткові дані - я чекаю коли набере даних)

все працює.

є розділ документація - там написано про файли. і про швидкість також є попередження.
що ви хочете від тимчасового vps з обмеженими ресурсами? )))
 
якщо кому треба швидше - можна самому розпакувати архів і окремо завантажити будь-який з 7 типів файлів (є в доках)
сформує звіт з архівом.

Доречі - кому важко робити аналіз - можете завантажити всі ваші звіти ШІ - він сам зможе вам проаналізувати.
Просто напишіть "файли логів Huawei Sun2000" )))

Додатково - файл інспкїекції (перевірки роботи інвертора - що формується з FusionSolar App локально або через FusionSolar web - але там Хуавеї вже хочуть гроші)))) sun_inpt_rec.emap
можна завантажити на https://andysu3.mooo.com/hua/insp і отримати додатково графік і дещо інформації для аналізу - картинка внизу.
 

Вкладення

  • Знімок екрана 2026-04-06 о 20.26.04.png
    Знімок екрана 2026-04-06 о 20.26.04.png
    962 Кб · Перегляди: 2
ну або останній файл інспекції - вантажимо в ШІ - ш от!

=================================
Дата аналізу даних: на основі файлу інспекції sun_inspect_rec.emap (тестування 01.02.2022)

1. Загальна інформація та стан інвертора​

  • Модель: SUN2000-36KTL (36 кВт, 8 MPPT-трекерів)
  • Мережа: ANRE (Румунія), 3-фазна
  • Загальна генерація за весь період: 18 195,56 кВт·год
  • Нарахування роботи з мережею: 4704,7 годин
  • Простій інвертора: 156,5 годин (~3,3 % від uptime)
  • Час standby: 478,4 годин
  • Простій мережі: 21,3 годин
  • Час роботи вентиляторів: лише 6 годин — відмінний показник (інвертор майже не перегрівався)
  • Час DC power-up: 5183,1 годин
Висновок: Інвертор працює стабільно вже понад 5 років (станом на 2022 рік). Кількість простоїв невелика, генерація відповідає потужності установки.

2. Параметри мережі (стабільність)​

ПараметрМінімумМаксимумОцінка
Фазна напруга215,7 В242,4 ВВідмінно (230 В ±5 %)
Лінійна напруга385,2 В409,8 ВВідмінно (~400 В)
Частота мережі49,94 Гц50,05 ГцВідмінно (дуже стабільна)
Гармоніки напругиНе вимірювали


Мережа якісна, ніяких проблем з якістю електропостачання.

3. Ізоляція та шини постійного струму​

  • Мінімальний імпеданс ізоляції DSP: 0,651 МОм
  • Ємність позитивної шини: 3303 мкФ
  • Ємність негативної шини: 3305 мкФ (майже ідеальний баланс)
  • Стан шин: 0 (норма)
Зауваження: 0,651 МОм — це нижня межа. У більшості інверторів Huawei тривога спрацьовує нижче 0,5 МОм, але рекомендується тримати ≥ 1 МОм. Можливе легке забруднення, волога або мікровитік.

4. Аналіз IV-Curve (діагностика фотопанелей)​

Інвертор має 8 стрингів. Результати IV-тесту:

Стрингmax V (В)max I (А)Fill Factor (FF)Енергія (кВт·год)СтатусКоментар
String064211,4130,802758,33+Відмінно
String11501,13Відключений
String2641,811,4460,803473,23+Відмінно
String32403,48Відключений
String4639,811,5770,791929,49+Добре
String51911,23Відключений
String6401,35,8860,522389,63+Проблемний
String7470,83,1060,442374,14+Критичний


Графічний аналіз IV-кривої:

  • String0, 2, 4 — класична «квадратна» крива, високий FF 0,79–0,80 → панелі здорові.
  • String6 і String7 — сильно спотворені криві: низька Voc, низький струм, FF значно нижче норми (норма 0,75–0,82). Це вказує на серйозні втрати потужності (до 40–50 % на цих стрингах).
  • String1, 3, 5 — не брали участь у тесті (відключені або в помилці).
Основні проблеми:

  1. 3 стринги повністю не працюють (1, 3, 5) — втрата ≈ 30–40 % можливих MPPT-каналів.
  2. String6 та String7 працюють з великими втратамичерез:
    • Часткове затінення / забруднення
    • Пошкоджені панелі (тріщини, гарячі точки, деградація)
    • Проблеми з’єднань / байпасні діоди
    • Можливо, неправильна конфігурація (менше панелей у стрингу)

5. Рекомендації щодо вдосконалення (від найважливішого)​

Негайні дії (дадуть найбільший приріст генерації):

  1. Перевірити та підключити стринги 1, 3, 5 — швидка перевірка контактів, запобіжників та помилок інвертора.
  2. Провести детальну діагностику String6 і String7:
    • Візуальний огляд + термографія (тепловізор) усіх панелей вдень
    • Перевірка кожного модуля мультиметром / тестером панелей
    • Очищення панелей (якщо забруднені)
    • Заміна пошкоджених панелей або перекомпонування стрингів
  3. Перевірити імпеданс ізоляції — якщо він продовжує падати, знайти витік на землю (волога в роз’ємах, пошкоджена ізоляція кабелів DC).
Середньострокові рекомендації:

  • Встановити регулярне очищення панелей (1–2 рази на рік).
  • Моніторити FF кожного стрингу через FusionSolar або локальний моніторинг — налаштувати сповіщення при FF < 0,7.
  • Перевірити кріплення панелей та відсутність мікротріщин (особливо після 5+ років експлуатації).
  • Якщо є можливість — додати оптимайзери на проблемні стринги (оптимізують часткове затінення).
Очікуваний ефект:Після усунення проблем зі String6, 7 та підключення 1, 3, 5 генерація може зрости на 25–35 % від поточного рівня цих стрингів (тобто +1500–2500 кВт·год на рік залежно від інсоляції).

===================================
 
файли інспекції чудово працюють коли їх роблять на постійній основі - наприклад 1р/міс
тоді можна порівняти і подивитися динаміку.
Ну або віддайте ШІ )))
 