Инвертор Axpert VM 4 на: 3,6; 4; 5,6 и 6 KVA и SUNON IV моделі 4K / 6K(проблемы)

INVERTOR, до Вас нове питання. Сьогодні вилізло сонце і зараз я маю заряд батареї 97%. Завтра по прогнозу теж сонячний день. Тобто мені нема сенсу заряджатися цієї ночі від мережі, а треба навпаки розряджатися. Як я розумію, мені треба поставити SBU в пункті 01. Це автоматично обнулить(вимкне) таймери 99. Потім дивлячись на прогноз погоди і стан заряду батареї знову активувати ті таймери в потрібний час. А це якось не дуже зручно, бо там кнопками треба багато клацати. Що Ви робите для оперативного керування?
 
INVERTOR, до Вас нове питання. Сьогодні вилізло сонце і зараз я маю заряд батареї 97%. Завтра по прогнозу теж сонячний день. Тобто мені нема сенсу заряджатися цієї ночі від мережі, а треба навпаки розряджатися. Як я розумію, мені треба поставити SBU в пункті 01. Це автоматично обнулить(вимкне) таймери 99. Потім дивлячись на прогноз погоди і стан заряду батареї знову активувати ті таймери в потрібний час. А це якось не дуже зручно, бо там кнопками треба багато клацати. Що Ви робите для оперативного керування?
INVERTOR, до Вас нове питання. Сьогодні вилізло сонце і зараз я маю заряд батареї 97%. Завтра по прогнозу теж сонячний день. Тобто мені нема сенсу заряджатися цієї ночі від мережі, а треба навпаки розряджатися. Як я розумію, мені треба поставити SBU в пункті 01. Це автоматично обнулить(вимкне) таймери 99. Потім дивлячись на прогноз погоди і стан заряду батареї знову активувати ті таймери в потрібний час. А це якось не дуже зручно, бо там кнопками треба багато клацати. Що Ви робите для оперативного керування?
Но ведь Вы за день разряжаетесь. Я ничего не делаю. У меня аккумуляторов хватает, но к 23-00 остается % от 75-50. Жду заряда в 23 и встречаю утро. С утра включаю все только можно. Бойлер, жена стирает (беру все в долг от АКБ) успеваю все зарядить до 100% ( если есть солнце) часам к 15 и разряжаюсь до 23-00. Вот когда приедет второй комплект аккумуляторов (он уже проявился в почте МЕЕСТ), тогда попробую уже и ночью посидеть на них. На утро стараюсь иметь полный АКБ, мало ли что будет. Да и солнце уже не то 6 часов максимум у меня заряжает. Выработка в день составляет от 12-18 квт.ч.
 
Останнє редагування:
Но ведь Вы за день разряжаетесь. Я ничего не делаю. У меня аккумуляторов хватает, но к 23-00 остается % от 75-50. Жду заряда в 23 и встречаю утро. С утра включаю все только можно. Бойлер, жена стирает (беру все в долг от АКБ) успеваю все зарядить до 100% ( если есть солнце) часам к 15 и разряжаюсь до 23-00. Вот когда приедет второй комплект аккумуляторов (он уже проявился в почте МЕЕСТ), тогда попробую уже и ночью посидеть на них. На утро стараюсь иметь полный АКБ, мало ли что будет. Да и солнце уже не то 6 часов максимум у меня заряжает. Выработка в день составляет от 12-18 квт.ч.
Зрозумів вашу доктрину :)
А яка потужність ваших панелей і яка ємність акумулятора?
 
Зрозумів вашу доктрину :)
А яка потужність ваших панелей і яка ємність акумулятора?
4
Зрозумів вашу доктрину :)
А яка потужність ваших панелей і яка ємність акумулятора?
16х305 А/ч + PV 410x9 ( этого года) + PV (8х100 вт на фасаде, на юг +4х150 вт, на запад) -это 2010 год. С 2010 года начал этим увлекаться.
 
Останнє редагування:
4
16х305 А/ч + PV 410x9 ( этого года) + PV (8х100 вт на фасаде, на юг +4х150 вт, на запад) -это 2010 год. С 2010 года начал этим увлекаться.
Круто :) А як отой "зоопарк" на інвертор заведено? Чи ті старі панелі тільки батарею заряджають через свої контроллери?

Зауваження щодо сбросу таймерів. Вирішив таки на пробу залишити розряд батареї і на ніч. До ранку її навряд вистачить, бо під ранок ввімкнеться бойлер за таймером. Але спробувати цікаво.
Так от, таймери 99 та 100 скидаються тільки якщо міняти пункти 01 та 16 на щось інше. Якщо наприклад в мене стояло в 01 SBU і я хотів залишити його на ніч, то просто кнопка ОК по пункту 01 таймери не скида. Прийшлося спочатку поміняти на SUB, натиснути ОК, таймер 99 скинувся. Потім знову повернув 01 назад в SBU. Теж саме і з пунктами 16 та 100. Трохи геморно. Не вистачає чогось типу профілів, щоб можна було купу параметрів міняти одним натиском кнопки.
 
Круто :) А як отой "зоопарк" на інвертор заведено? Чи ті старі панелі тільки батарею заряджають через свої контроллери?

Зауваження щодо сбросу таймерів. Вирішив таки на пробу залишити розряд батареї і на ніч. До ранку її навряд вистачить, бо під ранок ввімкнеться бойлер за таймером. Але спробувати цікаво.
Так от, таймери 99 та 100 скидаються тільки якщо міняти пункти 01 та 16 на щось інше. Якщо наприклад в мене стояло в 01 SBU і я хотів залишити його на ніч, то просто кнопка ОК по пункту 01 таймери не скида. Прийшлося спочатку поміняти на SUB, натиснути ОК, таймер 99 скинувся. Потім знову повернув 01 назад в SBU. Теж саме і з пунктами 16 та 100. Трохи геморно. Не вистачає чогось типу профілів, щоб можна було купу параметрів міняти одним натиском кнопки.
Принято. ОК же нет такой кнопки. Энтер, помигает и опять нажать? Да, через контролер. Приедет 11 квт, там 2 входа МППТ. В таком варианте может оказаться, что днем Вам придется включать сеть, т.к. батарея разряжена до заданного уровня, а солнца может не хватить. Завтра сообщите, что из этого вышло?
 
Круто :) А як отой "зоопарк" на інвертор заведено? Чи ті старі панелі тільки батарею заряджають через свої контроллери?

Зауваження щодо сбросу таймерів. Вирішив таки на пробу залишити розряд батареї і на ніч. До ранку її навряд вистачить, бо під ранок ввімкнеться бойлер за таймером. Але спробувати цікаво.
Так от, таймери 99 та 100 скидаються тільки якщо міняти пункти 01 та 16 на щось інше. Якщо наприклад в мене стояло в 01 SBU і я хотів залишити його на ніч, то просто кнопка ОК по пункту 01 таймери не скида. Прийшлося спочатку поміняти на SUB, натиснути ОК, таймер 99 скинувся. Потім знову повернув 01 назад в SBU. Теж саме і з пунктами 16 та 100. Трохи геморно. Не вистачає чогось типу профілів, щоб можна було купу параметрів міняти одним натиском кнопки.
Доброе утро! Какие результаты на утро?
 
Принято. ОК же нет такой кнопки. Энтер, помигает и опять нажать?
Так, кнопка підтвердження - в інструкції називається ENTER.
Якщо просто мигає та натиснути її, таймери не скидуються. Треба поміняти на щось інше, тоді обнуляться.

Да, через контролер. Приедет 11 квт, там 2 входа МППТ.
До речі мій Anenji 4кВт, який я замовив для експериментів, вже 4 дня валяється на нашій митниці.

В таком варианте может оказаться, что днем Вам придется включать сеть, т.к. батарея разряжена до заданного уровня, а солнца может не хватить. Завтра сообщите, что из этого вышло?

Вийшло так. Десь в 3 ночі ще сиділо на батареї. Вранці в 7годин вже було від мережі, бо вмикався бойлер і перейшло по пункту 12. Далі до 9:00 прийшлося посидіти на дорогому тарифі, зараз пішов заряд. Чомусь за 13 пунктом не повернулося в режим SBU, я там поставив 26.5В. Перемкнув вручну. Ще дочитався в інструкції, що в моїй версії є відмінність в пунктах 12 та 13 від украінською інструкції Сунона, що тут викладали. Написано, що якщо є інформаційний коннект з батареєю, то ці пункти встановлюються не в вольтах, в SOC%. Це логічно і є привід подумати мені про інверторну BMS.

Ну і спостерігаю далі. Цікаво наскільки зарядиться батарея за короткий осінній день.
 
Так, кнопка підтвердження - в інструкції називається ENTER.
Якщо просто мигає та натиснути її, таймери не скидуються. Треба поміняти на щось інше, тоді обнуляться.


До речі мій Anenji 4кВт, який я замовив для експериментів, вже 4 дня валяється на нашій митниці.



Вийшло так. Десь в 3 ночі ще сиділо на батареї. Вранці в 7годин вже було від мережі, бо вмикався бойлер і перейшло по пункту 12. Далі до 9:00 прийшлося посидіти на дорогому тарифі, зараз пішов заряд. Чомусь за 13 пунктом не повернулося в режим SBU, я там поставив 26.5В. Перемкнув вручну. Ще дочитався в інструкції, що в моїй версії є відмінність в пунктах 12 та 13 від украінською інструкції Сунона, що тут викладали. Написано, що якщо є інформаційний коннект з батареєю, то ці пункти встановлюються не в вольтах, в SOC%. Це логічно і є привід подумати мені про інверторну BMS.

Ну і спостерігаю далі. Цікаво наскільки зарядиться батарея за короткий осінній день.
А дом что, не потребляет днем ничего? Вы только заряжаете и все? А почему бойлер включается в 7 от сети? Почему не включать его ночью. Если поставить инверторную БМС и в меню включить батарею - литий, соединив кабелем инвертор с БМС, инвертор будет больше давать информации по статистике и появится информация о SOC. Сын мне настроил такое соединение но я отключил.
 
Останнє редагування:
Так, кнопка підтвердження - в інструкції називається ENTER.
Якщо просто мигає та натиснути її, таймери не скидуються. Треба поміняти на щось інше, тоді обнуляться.


До речі мій Anenji 4кВт, який я замовив для експериментів, вже 4 дня валяється на нашій митниці.



Вийшло так. Десь в 3 ночі ще сиділо на батареї. Вранці в 7годин вже було від мережі, бо вмикався бойлер і перейшло по пункту 12. Далі до 9:00 прийшлося посидіти на дорогому тарифі, зараз пішов заряд. Чомусь за 13 пунктом не повернулося в режим SBU, я там поставив 26.5В. Перемкнув вручну. Ще дочитався в інструкції, що в моїй версії є відмінність в пунктах 12 та 13 від украінською інструкції Сунона, що тут викладали. Написано, що якщо є інформаційний коннект з батареєю, то ці пункти встановлюються не в вольтах, в SOC%. Це логічно і є привід подумати мені про інверторну BMS.

Ну і спостерігаю далі. Цікаво наскільки зарядиться батарея за короткий осінній день.
Если дом днем ничего не потребляет то получив от солнца примерно 3 квт получится зарядный ток за 100А, а это примерно 2-3 часа заряжать
 
А дом что, не потребляет днем ничего? Вы только заряжаете и все? А почему бойлер включается в 7 от сети? Почему не включать его ночью. Если поставить инверторную БМС и в меню включить батарею - литий, соединив кабелем инвертор с БМС, инвертор будет больше давать информации по статистике и появится информация о SOC. Сын мне настроил такое соединение но я отключил.
Бойлер вмикається десь о 3 ночі і нагріваеться до 6:00. А в 7:00 то я встав і подивився :)
 
Если дом днем ничего не потребляет то получив от солнца примерно 3 квт получится зарядный ток за 100А, а это примерно 2-3 часа заряжать
Будинок споживає десь 500Вт в середньому вдень і 200Вт вночі. Я трохи пізніше покажу графіки споживання сонячної енергії.
 
Останнє редагування:
Графіки споживання сонячної енергії вчора і сьогодні. Вчора було по доктрині INVERTORа з таймерами, сьогодні тупо в режимі SBU. Як можна побачити, З "голодною" батареєю в сонячний день утилізація сонячної енергії йде значно ефективніше. Ще коментарі по графіку - сьогодні батарея зарядилася на 100% десь в 13:30, далі ефективність утілізації впала, хоч я і підкидав ще навантаження. Працюю над автоматизацією для "смартнавантаження". Резюме таке - для похмурих днів алгоритм з таймерами добре підходить. Для сонячних є кращі.
 

Вкладення

  • solar22.JPG
    solar22.JPG
    23,1 Кб · Перегляди: 3
Графіки споживання сонячної енергії вчора і сьогодні. Вчора було по доктрині INVERTORа з таймерами, сьогодні тупо в режимі SBU. Як можна побачити, З "голодною" батареєю в сонячний день утилізація сонячної енергії йде значно ефективніше. Ще коментарі по графіку - сьогодні батарея зарядилася на 100% десь в 13:30, далі ефективність утілізації впала, хоч я і підкидав ще навантаження. Працюю над автоматизацією для "смартнавантаження". Резюме таке - для похмурих днів алгоритм з таймерами добре підходить. Для сонячних є кращі.
С голодными больше эффект использования. Солнечные панели меньше будут простаивать. Поэтому я буду ставить вторую батарею, пускай излишками заряжается.
 
Будинок споживає десь 500Вт в середньому вдень і 200Вт вночі. Я трохи пізніше покажу графіки споживання сонячної енергії.
Т.е. Вам нужно примерно на день 6квт.ч (12ч) и 2, 4 квт.ч (12ч) ночью. ( судя по всему, это без бойлера).
 
Т.е. Вам нужно примерно на день 6квт.ч (12ч) и 2, 4 квт.ч (12ч) ночью. ( судя по всему, это без бойлера).
Подивився по старих платіжках, споживання вкругову в осінні і весінні місяці (коли нема кондіціонерів та нагрівачів) виходить десь 12-15квтг в день. Тепер з батареєю та панелями задача перерозподілити більшу частину споживання на сонце або ночний тариф.
 
С голодными больше эффект использования. Солнечные панели меньше будут простаивать. Поэтому я буду ставить вторую батарею, пускай излишками заряжается.
Мені дивно, що Вам не вистачає тієї що є. Вона вдвічи більша ніж у мене. У Вас більше споживання?
 
Мені дивно, що Вам не вистачає тієї що є. Вона вдвічи більша ніж у мене. У Вас більше споживання?
Конечно. Вот сегодня было солнце и на настоящее время осталось 80%. К 23-00 уйдет еще % 20. Я хочу приспособиться так, чтобы аккумуляторы не разряжались более чем на 30%. Согласно их спецификаций количество циклов -заряд -разряд у них самый большой, когда их разряжают не более на 20-30% от номинала в зависимости от производителя. Т.е. глубокий разряд не есть хорошо для срока службы.
 
Отримав вчора свій інвертор VM IV 6 кВт та вирішив увімкнути без навантаження та батарей.
І ось така картина: вентилятори працюють що вимкнений, що увімкнутий. Виміряв споживання в холосту викнений та увімкнутий. Споживання становить 20ватт та 37ватт. А струм більше 3 ампер. Я розумію, що це реактивний струм - але як їого позбутись поки не вирішив. На лічильник цей струм не впливає але дроти, що я під'єднував для експеременту трохи нагрілись і це без навантаження. Як у вас із холостим ходом? Так само чи іначе?
 
Сьогодні вночі мав халепу. Прокинувся о 3:00 від того, що пищить UPS на компі. Пішов до інвертора розбиратися. Ситуація така - відрубило БМС :mad:
Став розбиратися. Інвертор в режимі SBU. Ввечері на батареї було десь 25.2В, при цьому вона вже показувала 0%, що трохи дивно, бо в її налаштуваннях стоїть SOC 0% 2.62В, а це 2.62х8=20,96В. Ну то мабуть якісь закидони її навчання на конкреті комірки. Залишив все так і пішов спати. Схоже, що в такому режимі воно протягнуло до 3:00, ввімкнувся бойлер і розрядив батарею до відсічки. Чомусь по п12, який у мене стоїть 23В, інвертор в цей раз не перейшов на живлення від мережі. Пункт 29 в мене стояв 21.4В, а в БМС пункт Cell UVP 2.58х8=20.64В Наче перший мав відрубитися інвертор. Але між ними є похибка в вимірюваннях напруги десь в 0.5-0.6В, тому перша рубанула БМС.
Інвертор таке відключення слава богу пережив. Підняв йому п29 до 22В. Поставив режим SUB, обмежив струм заряду від мережі 10А, щоб до ранку не сильно зарядилася батарея. І налаштував таймер на включення SBU о 7:00. Далі все ОК - бойлер нагріло від мережі, батарею зарядило десь до 12% і 7:00 перемкнуло з мережі на батарею. Заряду вистачило до 9:00 і зараз вже пішов заряд від сонця...
Ще з цікавого. Коли розбирався, з'ясував, що коли п.12 стоїть CSO(заряд від сонця та мережі), то в режимі SBU заряджати від мережі буде не до 100%, а до напруги вказанній п.12! Чомусь ніде в інструкціях і відеооглядах я цього не бачив. Можливо це те, що мені потрібно. В сонячні дні поставити SBU та CSO (я ставив OSO). Треба буде поексперементувати і подивитися при яких розкладах воно саме почне підзаряджати батарею від мережі.
 
Назад