Інвертор Deye, підключення до генератора.

А с просто подключением у вас возникли проблемы?
Просто он его через минуту не видит. Точнее невидит тока от него. Там колхозили фильтры и чтото еще , но результат был один нехочет его видеть долго.
 
Чего то не включает гену на Ген порте. Не сигнализирует что его видит.
У генератора як правило частота вища за мережеву. Ви розширяли в інверторі допустимі межі вхідної частоти? Ставте 48...55 Гц.
 
Є схожа проблема.
DEye 20k/3ф + генератор 7КВт/3ф (не інверторний). Інвертер бачить генератора, пробує його навантажити і одразу відключається (іконка генератора пропадає). Ніяких помилок в журналі немає.
Вже перепробуали всі опції, китайці оновили прошивку до останньої, регулювали частоту генератора, дивились синусоїду на осцилографі, пробували інший генератор, зменшували нагрузку, "gen peak shaving" ставили менше 1КВт - нічого не допомагає. Пробував розширяти діапазон частоти в розділі "grid settings".

Відомо про ще один реальний приклад DEye 30к/3ф + генератор з такою ж проблемою.