Можно и 440е, но лучше 36штук, а не 40штук, а то в защиту уйдет инвертор. Проверено.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Насколько я понял вы сделали два стринга по 20 панелей - что будет много по напряжению на стринг. Обычно делают по 850В на стринг,что в вашем случае 17 панелей. Я на вашем месте взялбы такиеже как уже стоят еще 45шт и переделал на 5 стрингов по 17 панелей.Но на форуме есть больше специалисты - дождитесь еще их мнения по етому поводуУже установлены и подключены 40 панелей Risen 405 на инвертор HUAWEI 33
Уже установлены и подключены 40 панелей Risen 405 на инвертор HUAWEI 33
На второй включатель , очень хотел бы добавить ещё ( 40 - 46 ) , но уже Risen 430 - 440
вопрос ... стоит ли такие ставить ( в целях экономии места на земле ) или ... всё таки порекомендуете - одного типа ...405тые ...
1. Будьте точны с терминологией.
HUAWEI 33 или HUAWEI KTL33-A?
2. Кто это вам так намонтировал?
От таких конфигураций "подгорает", как в прямом так и переносном смысле. Кабеля, щитки и прочее идут на 1000В. В вашем случае 1150В будет, а то и больше.
Даже KTL33-A при превышении 1100 в лучшем случае упадет в ошибку. Собирать систему на грани (за гранью) параметров - это зло, которое аукнется вам рано или поздно.
3. Как верно подметили, нужно уменьшить к-во панелей на 1 стринг. А говорить про 440 23 шт в стринг - вообще нонсенс.
ставьте 405 и переформатируйте максимум на 19 панелей. Если хочется экстрима. А 17-18 панелей еще лучше.
Щоб пересвідчитись що правильно розумію. на ДС 1 (вимикач 1 ) МРРТ 1 зайнято 2 стрінгами по 14 панелей, МРРТ 2 зайнято 1 стрінгом на 12 панелей. Питання стоїть чи можливо поставити на ДС2 (вимикач 2) де стоять МРРТ 3 та 4 46 панелей по 430 ват?1 . Прошу извинить , не уточнял , просто уменшил название , так как тема о HUAWEI KTL33-A .
2. СПЕЦИАЛИСТЫ разные бывают ... первично плохо посчитали , можно было и 44 расположить .... в данный момент брошено три стринга .по 14 , 14 и 12 ... 12 - в том месте , где в вечернее время наступает затенение ... я так понимаю ...получилось - по самому минимуму ...
3. Так как на второй выключатель все входы ещё свободны и конструкция будет уже на земле , поделить можно будет - правильнее ...
первично плохо посчитали , можно было и 44 расположить .... в данный момент брошено три стринга .по 14 , 14 и 12 ... 12 - в том месте , где в вечернее время наступает затенение ... я так понимаю ...получилось - по самому минимуму ....
Так а что мешает добавить сейчас? Ну пойдет немного больше проводов..
16+16 ну и те 12. Хотя 12 это маловато.
Посилання на презентацію можна ?Послушал презентацию Хуавея про "тонкие" настройки инвертора.
У вкладеному файлі виробництво по трекерно (різна орієнтація та нахил у файлі є опис) за 11. 06.2020(моніторю періодично, до речі, величезна подяка розробникам sun.restudio). в пасмурні дні всі стрінги працюють більш менш синхронно. Стрінги (в різні часи) зазнають затінення від дерев (МРРТ 1 в найменшій мірі) Панелі розташовані на дахах. Житомирська обл.Представители Хуавея утверждают, что всё на Юг работает лучше разнонаправленных. Чем то там считали. Такими программами и навыками не владею.
Ви підключиди телефон через USB та залишили в інверторі, так ? На нього становили SunRestudio і все ? Моніторинг не злітає ?(моніторю періодично, до речі, величезна подяка розробникам sun.restudio)
Скрин с напряжением лучше сделайте. Будет понятнее.Всем привет, нужна помощь, на инверторе
HUAWEI SUN2000-33KTL-A, случилось следущее, горит ошибка, скрин прилагаю, хотя по напряжению все нормально. инвертор видит постоянку по стрингам, но стоит в аварии по переменке, куда копать кто может подсказать, может у кого-то была похожая ситуация. Случилось ни с чего. Заземление в норме, как вариант возможной ошибки
Дак там же написано все в расшифровкеВсем привет, нужна помощь, на инверторе
HUAWEI SUN2000-33KTL-A, случилось следущее, горит ошибка, скрин прилагаю, хотя по напряжению все нормально. инвертор видит постоянку по стрингам, но стоит в аварии по переменке, куда копать кто может подсказать, может у кого-то была похожая ситуация. Случилось ни с чего. Заземление в норме, как вариант возможной ошибки
Дивіться уВи підключиди телефон через USB та залишили в інверторі, так ? На нього становили SunRestudio і все ? Моніторинг не злітає ?
Всем привет, нужна помощь, на инверторе
HUAWEI SUN2000-33KTL-A, случилось следущее, горит ошибка, скрин прилагаю, хотя по напряжению все нормально. инвертор видит постоянку по стрингам, но стоит в аварии по переменке, куда копать кто может подсказать, может у кого-то была похожая ситуация. Случилось ни с чего. Заземление в норме, как вариант возможной ошибки
Здравствуйте, решили поставить солнечную электростанцию 30 кВт.33kTL-A можно грузить до 50кВт