Схоже на відключення функції заряду з боку БМС. Щоб перевірити можна подати напругу з іншого блоку живлення, трохи вище робочої (56-57в). Якщо струм буде відсутній, значить БМС блокує.
Дякую всім за ідеї, буду зараз експерементувати, може це китайське чудо сьогодні якось прозріє і почне працювати. P.S. Після декількох перезавантажень, в тому числі батареї, все запрацювало само по собі. Тобто мої вчорашні налаштування були вірними. Начебто на моєму аккумі Dyness кнопка POWER при короткому натисканні виконує функцію reset. Зараз пішла зарядка аккума, всі параметри заряда в нормі, буду далі стежити.
 
Останнє редагування:
Підкажіть будь ласка, як скинути в моніторингу
загальний уражай і вражай за сьогодні (аккаунт звичайний не інсталятор)
 
теж сказав що нема БМС
 
Доброго дня. Сегодня получил LUXPOWER GETA 3.6К/24V от экодрайв. Дали бесплатно код инсталлятора как и писал konva. В характеристиках указан рабочий диапазон PV 55-450 Вольт. Планирую купить панели Sunova Solar 510Вт N-type, SS-510-54MDH-G11(T) 4 штуки. По мощности этого более чем достатчно для моего потребления. Суммарное напряжение будет 140 Вольт. Вот здесь вопрос - достаточно ли будет этих 4 панелей для генерации хотя бы 200 Вт в пасмурную погоду? Как вообще эти LUXPOWER ведут себя если напряжение PV в пределах 100-200 Вольт?
 
В пасмурну погоду панелі видають 2-3%. Тобто, якщо ват 60 будуть видавати, то буде добре, власне споживання інвертора без навантаження покриють, а на зарядку не вистачить.
У мене десять панелей в холодну сонячну погоду можуть видавати 4,8 кВт на одному вході, а минулого тижня як дощило то більше 200 Вт не видавали по пів дня. З листопада по січень буде те саме., в основному
 
Від неба свинцевого окремий мппт тягнув 50Вт приблизно з двох 400ток в грудні , інвертор з низковольтним мппт взагалі нічого не брав. Тобто 5% це максимум
 
  • Like
Реакції: Amba
Доброго дня. Сегодня получил LUXPOWER GETA 3.6К/24V ........ . Как вообще эти LUXPOWER ведут себя если напряжение PV в пределах 100-200 Вольт?
По мануалу для роботи МРРТ потрібно 55-440 вольт... у ввас з 4-х панелей буде 136 вольт, робити буде але це маловато... під навантаження ваші 136 можуть ще просісти...
Загалом для того щоб ваш інвертор не сильно грівся і давав максимальне КПД то напруга повинна бути приблизно 300-320 вольт.
 
Останнє редагування:
  • Like
Реакції: Amba
Загалом для того щоб ваш інвертор не сильно грівся і давав максимальне КПД то напруга повинна бути приблизно 300-320 вольт.
Начинаю догадываться :) Из 300-320 Вольт постоянного напряжения инвертору легко генерить 220В переменного. Интересно, какая схемотехника у LUXPOWER GETA? Если из питания есть только аккумулятор 24В, то инвертор наверно сразу делает из них 220В АС. А из солнечных панелей, если оттуда идет 300В DC, он генерит напрямую 220АС. Так как в инверторе по любому есть преобразователь 220АС/24DC - иначе как бы он заряжал батарею от сети 220В, то после преобразования напряжения панелей в 220АС, он второй раз преобразует напряжение 220АС с помощью преобразователя в 24DC для зарядки аккумулятора от панелей. Так что ли?
 
Все через високовольтну DC шину працює. А перетворювач DC з акб в дві сторони - або генерує або заряджає
 
  • Like
Реакції: Amba
Начинаю догадываться :) Из 300-320 Вольт постоянного напряжения инвертору легко генерить 220В переменного. Интересно, какая схемотехника у LUXPOWER GETA? Если из питания есть только аккумулятор 24В, то инвертор наверно сразу делает из них 220В АС. А из солнечных панелей, если оттуда идет 300В DC, он генерит напрямую 220АС. Так как в инверторе по любому есть преобразователь 220АС/24DC - иначе как бы он заряжал батарею от сети 220В, то после преобразования напряжения панелей в 220АС, он второй раз преобразует напряжение 220АС с помощью преобразователя в 24DC для зарядки аккумулятора от панелей. Так что ли?
Напруга панелей в широкому діапазоні 140-450в через повишайку MPPT DC-DC перетворювача накачує внутрішню високовольтну DC шину 500в, з якої йде роздача через перетворювач на навантаження, та через окремий двосторонній перетворювач на батарею. Чим менший ступінь підвищення, тим вищий ККД перетворення, тому в специфікації інвертора крім діапазону PV напруги додатково вказують конкретну робочу напругу PV з найвищим ККД. Мінімальна напруга 135-140в це напруга при якій MPPT перетворювач починає працювати без зриву генерації, з найнижчим ККД.
Потрібно ще враховувати, що максимальну потужність (U*I) панелі видаватимуть при прямому освітленні, в пасмурну погоду крім вкрай малого струму може бути просадка напруги нижче мінімально допустимої, відповідно на вході інвертора буде нульова потужність..
 
  • Like
Реакції: Amba
Якщо комусь потрібно вирішувати питання по інверторах Luxpower ссилка на Telegram там є група https://t.me/LuxPowerSNA
 
  • Like
Реакції: Amba
Подключаю аккумулятор к Luxpower Geta 24в. На схеме указан автомат на 150А. В описании также написана последовательность включения - включить аккумулятор, включить автомат и тогда можно включать инвертор. Непонятно, зачем там ещё и автомат. Ведь это лишнее сопротивление. BMS ведь отключает батарею, и там есть все защиты. Зачем еще и автомат?
 
Подключаю аккумулятор к Luxpower Geta 24в. На схеме указан автомат на 150А. В описании также написана последовательность включения - включить аккумулятор, включить автомат и тогда можно включать инвертор. Непонятно, зачем там ещё и автомат. Ведь это лишнее сопротивление. BMS ведь отключает батарею, и там есть все защиты. Зачем еще и автомат?
Если в батарее есть пречаржер, то включать надо с начала автомат, а следом батарею. Иначе пречаржер успеет отработать в холостую.
Автомат это условность. Хорошо иметь предохранитель (желательно плавкую вставку) если его нет в инверторе. И рубильник, который физически разрывает цепь. (для обслуживания). В остальном вам может помочь топор в пожарном щитке.
 
Останнє редагування:
коли проб'є ключі в бмс при короткому в інверторі, тоді зрозумієте.
Разве об этом спрашивали?
Лучше ответить по сущетсву и помочь человеку понять принципы работы.
Или просто молча..................
 
  • Like
Реакції: Amba
Если в батарее есть пречаржер
У меня батарея с Jikong Bms JK-B1A8S10P там есть Discharge overcurrent protection по умолчанию 10 сек . Получается действительно, сначала нужно включить автомат, а потом только батарею, чтобы зарядились конденсаторы. А в инструкции другая последовательность -
Step 1. Turn on the battery system firstly, then turn on the battery breaker, press On/Off button (located on the bottom of the case) to turn on the unit Непонятно. Разве что инвертор как то управляет pre-charge функцией через CAN порт. Но в моей БМС нет этого порта. И в какой последовательности включать?
 