Інвертори Luxpower Tek - налаштування, відгуки, ділимось досвідом

Доброго всім дня. Мяю інвертор luxpower geta 3.6 kw 24v. Працює з акб 100ah. При відключенні світла, інвертор видає 110в між фазою і N. Питання чи є в моїй моделі фізично N PE реле, адже в меню налаштувань на сайті є функція N PE Bond, але вона в мене не активується, пише Operation failed error code 3 from inverter. Проблему з плаваючим N вирішив за допомогою зовнішнього нормально закритого перемикача, але все ж таки, чи моду я обійтись без нього? В квартиру заходить 3 проводи. Заземлення від основної шиши у щітку квартири йде у розподільчу коробку перед інвертором, де розьєднується на 2 проводи які йдуть на корпус інвертора і вхід інвертора, ноль навантаження від інвертора окремий.
 
Доброго всім дня. Мяю інвертор luxpower geta 3.6 kw 24v. Працює з акб 100ah. При відключенні світла, інвертор видає 110в між фазою і N. Питання чи є в моїй моделі фізично N PE реле, адже в меню налаштувань на сайті є функція N PE Bond, але вона в мене не активується, пише Operation failed error code 3 from inverter. Проблему з плаваючим N вирішив за допомогою зовнішнього нормально закритого перемикача, але все ж таки, чи моду я обійтись без нього? В квартиру заходить 3 проводи. Заземлення від основної шиши у щітку квартири йде у розподільчу коробку перед інвертором, де розьєднується на 2 проводи які йдуть на корпус інвертора і вхід інвертора, ноль навантаження від інвертора окремий.
Я об'єднав нолі перемичкою на інверторі. Все ок
 
Підкажіть. Як на luxpower geta 3.6 kw 24v налаштувати щоб з 23:00 до 7:00 батарея заряджалася скажем до 80% в потім інвертор переходив у байпас?
Там де зарядка по часу все працює, в якщо вибираю Soc батареї та час не працює.
 
Підкажіть. Як зробити щоб інвертор переходив на байпас з 23:00 до 7:00.
Час виставив, наче працює, але як змінити струм заряджання, так і не знайшов.
А де ви це робите ? В меню чи у додатку ? І що робите
 
А де ви це робите ? В меню чи у додатку ? І що робите
Наче розібрався. В додатку. Виставив заряд від мережі з 23:00 до 07:00 та ac first з 23:00 до 07:00
Заряджає до встановлених відсотків і переходе на байпас з підтримкою заряду батареї струмом 0.8-1А
 
Доброго всім дня. Розглядаю інвертор luxpower geta 3.6 kw 24v. У мене батарея 24*314Аг, кабель буде 25мм.кв. В інструкції написано що з'єднання М5 для батареї, таке слабке? Скажіть будь-ласка, якщо у мене є кабелі з М8, бажано переобжати на М5 ?

Дякую
 
Доброго всім дня. Розглядаю інвертор luxpower geta 3.6 kw 24v. У мене батарея 24*314Аг, кабель буде 25мм.кв. В інструкції написано що з'єднання М5 для батареї, таке слабке? Скажіть будь-ласка, якщо у мене є кабелі з М8, бажано переобжати на М5 ?
Якщо не ганяти постійно струм понад 60А то вистачить. У мене на 3 кВт інверторі струм короткочасно (пара хвилин) був 135А, кабелі звісно нагрілися.
В повсякденній роботі при струму 20-30А кабелі ледь теплі.
 
Якщо не ганяти постійно струм понад 60А то вистачить. У мене на 3 кВт інверторі струм короткочасно (пара хвилин) був 135А, кабелі звісно нагрілися.
В повсякденній роботі при струму 20-30А кабелі ледь теплі.

У Вас клема М8 під'єднана до М5 інвертора? І кабель 25мм?
 
У меня так было подключено - нет каких-либо проблем. шайбу просто добавить на болт
 
з якого хєра SNA-6000 так жере батарею навіть на споживача, при наявності електрики? Це баг 99 прошивки?
1791840326603.png
 
з якого хєра SNA-6000 так жере батарею навіть на споживача, при наявності електрики? Це баг 99 прошивки?
Переглянути вкладення 13116
Доброго дня, можу помилятися саме з Вашою ситуацією, але в мене була подібна, колись описував у цій темі її. Якщо коротко, то я думаю що у Вас увімкнено гібридний режим роботи інвертора(а саме налаштування - Живлення навантаження одночасно (PV+AC)). При такій роботі інвертор змішує усі напруги(батарея, панелі, мережа) і для цього йому потрібно постійно жерти батарею. При чому, коли у мене була така проблема, я не включав сам це налаштування оскільки у мене ще не було панелей і в ньому не було багато сенсу, але після оновлення інвертора до якоїсь там версії помітив що деякі налаштування були збиті, і після повернення налаштування "Живлення навантаження одночасно (PV+AC)" у "вимкнуто" інвертор перестав так багато тягнути з батареї. Можливо у Вас так і задумано щоб був включений гібридний режим для якихось цілей, але в цьому режимі по іншому на скільки знаю не буде. Ну і, як на мене, якщо у Вас немає зеленого тарифу, то в ньому більше мінусів ніж плюсів.
 

Вкладення

  • изображение_2026-10-14_102208178.png
    изображение_2026-10-14_102208178.png
    33,9 Кб · Перегляди: 9
Доброго дня, можу помилятися саме з Вашою ситуацією, але в мене була подібна, колись описував у цій темі її. Якщо коротко, то я думаю що у Вас увімкнено гібридний режим роботи інвертора(а саме налаштування - Живлення навантаження одночасно (PV+AC)). При такій роботі інвертор змішує усі напруги(батарея, панелі, мережа) і для цього йому потрібно постійно жерти батарею. При чому, коли у мене була така проблема, я не включав сам це налаштування оскільки у мене ще не було панелей і в ньому не було багато сенсу, але після оновлення інвертора до якоїсь там версії помітив що деякі налаштування були збиті, і після повернення налаштування "Живлення навантаження одночасно (PV+AC)" у "вимкнуто" інвертор перестав так багато тягнути з батареї. Можливо у Вас так і задумано щоб був включений гібридний режим для якихось цілей, але в цьому режимі по іншому на скільки знаю не буде. Ну і, як на мене, якщо у Вас немає зеленого тарифу, то в ньому більше мінусів ніж плюсів.
походу так воно і є, але ж сука, свого часу вмикав бо ця падля від панелей брати нічого не хотіла коли є мережа...
Завтра вдень подивлюся на його поведінку. Бо опис функції кривий що в англійському, що в ураїнському варіантах
 
Всіх вітаю!
Вчора трохи почитав форум та й запустив в базовому режимі люкса SNA PRO EU.
Налаштування роблю тільки з екрану. Спробував локально через БТ - таке враження що в нього є якісь обмеження на передачу параметрів. Наче є пакет в який умовно влазить 100 параметрів які він читає та передає, тому що кожного разу він зчитує різний набір параметрів.

Підкажіть чи можливо з екрану (та й в приципі) обмежити вхідну потужність Max Grid In Power? Чи це робиться тільки через портал з підвищеним рівнем доступу?
Через екран воно дає його змінити, надпис Set OK, при виході з меню і поверенні - значення зберігається, а от при перезапуску або після вкл/викл інвертора - знову скидаєтсья в дефолтні 9кВт.

Дякую!
 
Доброго дня, можу помилятися саме з Вашою ситуацією, але в мене була подібна, колись описував у цій темі її. Якщо коротко, то я думаю що у Вас увімкнено гібридний режим роботи інвертора(а саме налаштування - Живлення навантаження одночасно (PV+AC)). При такій роботі інвертор змішує усі напруги(батарея, панелі, мережа) і для цього йому потрібно постійно жерти батарею. При чому, коли у мене була така проблема, я не включав сам це налаштування оскільки у мене ще не було панелей і в ньому не було багато сенсу, але після оновлення інвертора до якоїсь там версії помітив що деякі налаштування були збиті, і після повернення налаштування "Живлення навантаження одночасно (PV+AC)" у "вимкнуто" інвертор перестав так багато тягнути з батареї. Можливо у Вас так і задумано щоб був включений гібридний режим для якихось цілей, але в цьому режимі по іншому на скільки знаю не буде. Ну і, як на мене, якщо у Вас немає зеленого тарифу, то в ньому більше мінусів ніж плюсів.
перевірив. Якщо це налаштування вимкнено, і ви попадаєте на AC First Mode - панелі працюють лише на зарядку батарей (і мабуть продаж).
Так що або гратися з часом AC First (знову ж таки, не буде сонця почне жерти з батареї), або переключати за необхідності
 
перевірив. Якщо це налаштування вимкнено, і ви попадаєте на AC First Mode - панелі працюють лише на зарядку батарей (і мабуть продаж).
Так що або гратися з часом AC First (знову ж таки, не буде сонця почне жерти з батареї), або переключати за необхідності
У мене налаштовано наступним чином:

Коли є мережа і є сонце - сонце живить дім та заряджає батарею за потреби, якщо сонця не вистачає, щоб усе живити, то батарея + сонце живить дім до розрядки батареї до вказаної величини розряду(її я змінюю за потреби, але зазвичай стоїть 35-40%, щоб був якийсь заряд при аварійному вимкнені мережі). Після розрядки батареї до вказаної величини живлення перемикається на мережу, і залишки сонця(якщо такі є) тільки заряджають батарею поки вона не зарядиться на 3% від граничного розряду.(тобто якщо граничний 40%, то до 43%, потрібно для того, щоб вона постійно не розряджалась\заряджалась з малим інтервалом). Після заряджання на 3% живлення знову перемикається на батарею+сонце(якщо є), до розрядки до граничного розряду батареї.(тобто використовуються оці 3% які зарядились від сонця).
Без мережі та сонця батарея розряджається до 20%, ну і далі вимикається інвертор.


Час AC First я ніякий не вказував, і мережа у мене підключається лише після розрядки батареї до 35-40%(змінюю сам за потреби, як вже вказував), тому ситуацій коли сонце лише заряджає батарею при нормальній погоді у мене немає. При нормальній погоді батарея ніколи не розряджається до таких відсотків навіть після нічного часу. О 7-8 годині ранку зазвичай 50-60% на батареї, а при сильній економії й того більше. Ну а коли мережа почне живити дім, то не бачу великої різниці куди підуть ті каплі з сонця - на дім підмішуючи напругу до мережі, чи лише на зарядку батареї котру ви все одно потім використаєте навантаженням.


А і ще забув вказати:
Батарея від мережі заражається лише тоді коли її заряд менше ніж 26% і лише до 35-40%, тобто до граничного на перемикання на мережу. Так налаштовано для того, щоб якщо батарея або від довгого простою без сонця, або від розрядки без мережі трохи заряджалась при увімкненні мережі, але не повністю оскільки по перше в моєму випадку такого заряду вистачить на довго і по друге можливо якщо день сонячний, то сонця вистачить, щоб зарядити батарею на максимум не використовуючи мережу.
 
Останнє редагування:
У мене налаштовано наступним чином:

Коли є мережа і є сонце - сонце живить дім та заряджає батарею за потреби, якщо сонця не вистачає, щоб усе живити, то батарея + сонце живить дім до розрядки батареї до вказаної величини розряду(її я змінюю за потреби, але зазвичай стоїть 35-40%, щоб був якийсь заряд при аварійному вимкнені мережі). Після розрядки батареї до вказаної величини живлення перемикається на мережу, і залишки сонця(якщо такі є) тільки заряджають батарею поки вона не зарядиться на 3% від граничного розряду.(тобто якщо граничний 40%, то до 43%, потрібно для того, щоб вона постійно не розряджалась\заряджалась з малим інтервалом). Після заряджання на 3% живлення знову перемикається на батарею+сонце(якщо є), до розрядки до граничного розряду батареї.(тобто використовуються оці 3% які зарядились від сонця).
Без мережі та сонця батарея розряджається до 20%, ну і далі вимикається інвертор.


Час AC First я ніякий не вказував, і мережа у мене підключається лише після розрядки батареї до 35-40%(змінюю сам за потреби, як вже вказував), тому ситуацій коли сонце лише заряджає батарею при нормальній погоді у мене немає. При нормальній погоді батарея ніколи не розряджається до таких відсотків навіть після нічного часу. О 7-8 годині ранку зазвичай 50-60% на батареї, а при сильній економії й того більше. Ну а коли мережа почне живити дім, то не бачу великої різниці куди підуть ті каплі з сонця - на дім підмішуючи напругу до мережі, чи лише на зарядку батареї котру ви все одно потім використаєте навантаженням.


А і ще забув вказати:
Батарея від мережі заражається лише тоді коли її заряд менше ніж 26% і лише до 35-40%, тобто до граничного на перемикання на мережу. Так налаштовано для того, щоб якщо батарея або від довгого простою без сонця, або від розрядки без мережі трохи заряджалась при увімкненні мережі, але не повністю оскільки по перше в моєму випадку такого заряду вистачить на довго і по друге можливо якщо день сонячний, то сонця вистачить, щоб зарядити батарею на максимум не використовуючи мережу.
прінтскріни налаштувань хочу я :) подивитись та в себе підкрутити
 
Вітаю, спільното.
А хтось дружив SNA-6000 з Dyness PowerBrick 51.2V 280Ah 14.4kWh LiFePo4?
Я так розумію - нормально лише через CAN, (а люкси розпіновку змінили ще 2 роки тому і в інструкціїї після 99 прошивки взагалі прибрали згадку про протокол Dyness, 8 тип протоколу світиться як reserved)?
Через rs-485 ніяк, треба обжимати кривий кабель?
бо зі стандарним вони одне одного начебто якось бачать (інвертор на 31 протоколі батареї побачив ємність, і батарея побачила що там є щось), а то ж пічалька.

UPD. Ну і розбаланс по SOC може сягати 5-7 відсотків
Підніму тему ще раз, вибачайте, бо вже різниця по SOC до 10 відсотків дійшла.
Зараз працюють по 31 протоколу по стандартному кабелю (а це лише RS, не CAN)
 
Така проблема вот с цим лайном аккумулятором Deye SE-G5.1Pro-B LiFePO4 51,2V не бачить SNA-6000 зараз підключений як автомобільний.Розпіновки вже робив різні а магазин ecodrive каже що не той протокол. А кітайці кажуть що треба заходити в саму БМС аккумулятора та перекидати протокол а щоб протокол.
 