Як боротися з підвищенням напруги на інверторах Huawei

коди помилок (en) SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3
 

Вкладення

  • SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3 User Manual.pdf
    211,6 Кб · Перегляди: 61
В першому пості пише, що якщо є перевищення по одній фазі, то можна попробувати включити "режим без нуля".
Як це робити, і в що це може вилитись?
 
В першому пості пише, що якщо є перевищення по одній фазі, то можна попробувати включити "режим без нуля".
Як це робити, і в що це може вилитись?
Special User. Інтерфейс інакший, але пункт саме цей.форум.jpg
 
Тепер показує 420-430V...??? Це ок? Воно буде слідкувати за перевищенням по фазах більше 260V??? Чи ця опція уже не активна стає? Вроді розібрався. це напевно показує зараз різницю між фазами. в ідеалі 380 напевно. Зараз бачу +- стало вирівнювати по фазах. Тобто нема сильного перекосу як інколи було. БУло на першій 235 на другій 261 на третій 240. Стало +-однаково. макс різниця 1-5V.
Дякую за допомогу.
 
Останнє редагування:
Доброго дня.
Можливо, хтось зможе допомогти..
Є 2 станції підключені окремими СІПами до однієї КТП.
1-ша станція - SUN2000-60KTL-M0 (з обмеженням на 30 кВт) працює без нарікань.
2-га станція - SUN2000-33KTL-A (з обмеженням на 30 кВт) після введення почала видавати помилку "Abnormal Grid Voltage 301-29", спочатку до 0-2 разів на день, а сьогодні вже 6..
Спробував усі поради від пана Альохіна - без результатно.
Налаштування на обох інверторах аналогічні, фазна та міжфазні напруги в межах номи та без перекосів, аварійні вставки по напрузі високі.
Напруга на лічильнику: 237/231/230 (412/404/398).
Може хтось щось порадити?
 

Вкладення

  • Screenshot 2022-05-15 142224.png
    Screenshot 2022-05-15 142224.png
    80,7 Кб · Перегляди: 42
  • Screenshot 2022-05-15 142354.png
    Screenshot 2022-05-15 142354.png
    61,2 Кб · Перегляди: 43
  • Screenshot 2022-05-15 142556.png
    Screenshot 2022-05-15 142556.png
    76,5 Кб · Перегляди: 41
Доброго дня.
Можливо, хтось зможе допомогти..
Є 2 станції підключені окремими СІПами до однієї КТП.
1-ша станція - SUN2000-60KTL-M0 (з обмеженням на 30 кВт) працює без нарікань.
2-га станція - SUN2000-33KTL-A (з обмеженням на 30 кВт) після введення почала видавати помилку "Abnormal Grid Voltage 301-29", спочатку до 0-2 разів на день, а сьогодні вже 6..
Спробував усі поради від пана Альохіна - без результатно.
Налаштування на обох інверторах аналогічні, фазна та міжфазні напруги в межах номи та без перекосів, аварійні вставки по напрузі високі.
Напруга на лічильнику: 237/231/230 (412/404/398).
Може хтось щось порадити?
Або так часто вимикають світло у Вас, як варіант.
Або десь поганий контакт може бути
 
Я би пергочергово перевірив би версію, що ввідний автомат помирає. Причин може бути кілька, але найпоширеніша - необжаті ввідні кабелі, що заходять в автомат, особливо, якщо алюміній. Автомат, особливо, якщо найдешевший від обленерго і на 50 А, то перегрівається та підплавляється з плином часу. СЕС набирає вихідну потужність, струм росте та при поганому контакті ще більше гріється, фаза "відпадає" та інвертор іде в захист. Мою першу станцію будували "специ" і доки сам не переробив та замінив автомат, то підгорав автомат.
 
Можна активувати режим “Voltage rise suppression”

Для цього слід залогінитись під “Special user”

В меню:

Function Menu > Settings > Feature Parameters

"Voltage rise suppression" - Enable

Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%

Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Подскажите, эти настройки можно производить при включенном инверторе под полной нагрузкой?
 
Доброго вечора Шановні.
Спрацював захист від високої напруги, код ID сигналу тривоги 2034, ID фактора 1,.
Який конкретно захист спрацював?
--------------
На жаль, ці два захисту мають майже однакові найменування.
А ще, код ID сигналу тривоги 2034, ID фактора 1, вказує на причину з третьою назвою.
Я не намагатимуся тут відтворити назву цих параметрів захисту, я їх згадуватиму тут за їх стандартним значенням за умовчанням. Тобто 253
та 287,5 В. Сподіваюся, Ви розумієте про що я говорю.
---------------
Моє питання в наступному:
---
- При перевищенні якого параметра, 253 або 287,5 В, виникає сигнал тривоги з кодом ID сигналу тривоги 2034, ID причини 1?
Або
- це неважливо, який з параметрів, 253 або 287,5 В перевищується у разі виникнення сигналу тривоги з кодом ID сигналу тривоги 2034, ID причини 1? Головне, щоб було перевищення якогось із цих двох параметрів?
 
Порада надана Олександром Альохіним, представником Huawei Україна, та заслуговує на окремий розгляд, у зв"язку з поширеністю проблеми.

Reason Id: 19
Alarm ID: 301

Помилки "Abnormal Grid Voltage" або "Некорректное значение напряжения электросети"


Все написане нижче не є панацеєю, але може допомогти скоротити втрати.

Перше, що слід зробити:

1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.

2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.

3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції

4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.


Можна активувати режим “Voltage rise suppression”

Для цього слід залогінитись під “Special user”

В меню:

Function Menu > Settings > Feature Parameters

"Voltage rise suppression" - Enable

Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%

Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.

Що це означає:

Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.

Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.

Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.

Де налаштовувати.
Переглянути вкладення 82
Робота системи без налаштування
Переглянути вкладення 81

Робота системи після налаштування.
Переглянути вкладення 80


Зображення від Oleksandr Zhul

Якщо є значний "перекос" фаз, тобто інвертор вимикається по перевищенню напруги на якійсь одній з фаз, може допомогти перемикання в режим роботи без 0.
Добрий день. Стикнувся з перенаппругою, але не розумію по цих налаштуваннях, в мене додаток FusionSolar, а в ньому інтерфейс інший розібратися не можу. Хтось може такі самі налаштування пояснити по FusionSolar?
 
Добрий день. Стикнувся з перенаппругою, але не розумію по цих налаштуваннях, в мене додаток FusionSolar, а в ньому інтерфейс інший розібратися не можу. Хтось може такі самі налаштування пояснити по FusionSolar?
ви маєте доступ до інтерфейсу інсталятора?
 