Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Нотатка: This feature may not be available in some browsers.
Special User. Інтерфейс інакший, але пункт саме цей.Переглянути вкладення 2634
Special User. Інтерфейс інакший, але пункт саме цей.Переглянути вкладення 2634
1. Взяти перекладач і прочитати що ж все таки вам пише інверторМоже хтось щось порадити?
Або так часто вимикають світло у Вас, як варіант.Доброго дня.
Можливо, хтось зможе допомогти..
Є 2 станції підключені окремими СІПами до однієї КТП.
1-ша станція - SUN2000-60KTL-M0 (з обмеженням на 30 кВт) працює без нарікань.
2-га станція - SUN2000-33KTL-A (з обмеженням на 30 кВт) після введення почала видавати помилку "Abnormal Grid Voltage 301-29", спочатку до 0-2 разів на день, а сьогодні вже 6..
Спробував усі поради від пана Альохіна - без результатно.
Налаштування на обох інверторах аналогічні, фазна та міжфазні напруги в межах номи та без перекосів, аварійні вставки по напрузі високі.
Напруга на лічильнику: 237/231/230 (412/404/398).
Може хтось щось порадити?
Подскажите, эти настройки можно производить при включенном инверторе под полной нагрузкой?Можна активувати режим “Voltage rise suppression”
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В меню:
Function Menu > Settings > Feature Parameters
"Voltage rise suppression" - Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%
Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Добрий день. Стикнувся з перенаппругою, але не розумію по цих налаштуваннях, в мене додаток FusionSolar, а в ньому інтерфейс інший розібратися не можу. Хтось може такі самі налаштування пояснити по FusionSolar?Порада надана Олександром Альохіним, представником Huawei Україна, та заслуговує на окремий розгляд, у зв"язку з поширеністю проблеми.
Reason Id: 19
Alarm ID: 301
Помилки "Abnormal Grid Voltage" або "Некорректное значение напряжения электросети"
Все написане нижче не є панацеєю, але може допомогти скоротити втрати.
Перше, що слід зробити:
1) Перевірити переріз і довжину кабельної лінії від інвертора до щита розподілу/лічильника. Чим більше переріз (в розумних межах) і менша довжина тим краще. Якщо є проблеми з зависокою напругою, то по можливості, інвертор краще розмістити не біля модулів, а ближче до лічильника.
2) Перевірити напругу без навантаження, якщо вона зависока, то краще звернутись одразу до РЕМу.
3) Перевірити довжину та переріз кабелів до трансформаторної підстанції
4) Перевірити чи нормальний контакт в клемних колодках, тримачах запобіжників, автоматичних вимикачах. Якщо використовується алюмінієвий кабель, то скористатись контактною пастою. Обов'язково перевірити чи клемна колодка розрахована на використання необтисненого кабелю чи алюмінієвого кабелю. За необхідності обтиснути та використати перехідний наконечник підходящий під кабель з одного боку і клему з іншого.
Можна активувати режим “Voltage rise suppression”
Для цього слід залогінитись під “Special user”
В меню:
Function Menu > Settings > Feature Parameters
"Voltage rise suppression" - Enable
Voltage rise suppression reactive adjustment point - почати зі 108%
Voltage rise suppression active derating point - почати з 113%.
Що це означає:
Voltage rise suppression reactive adjustment point - 108% - при досягненні напруги 108% (230*108%=248 В) почнеться споживання реактивної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Voltage rise suppression active adjustment point - 113% - при досягненні напруги 113% (230*113%=259.9 В) почне знижуватись генерація активної потужності, і разом з тим сповільниться зростання напруги.
Якщо напруга продовжуватиме зростати, то зменшувати значення.
Де налаштовувати.
Переглянути вкладення 82
Робота системи без налаштування
Переглянути вкладення 81
Робота системи після налаштування.
Переглянути вкладення 80
Зображення від Oleksandr Zhul
Якщо є значний "перекос" фаз, тобто інвертор вимикається по перевищенню напруги на якійсь одній з фаз, може допомогти перемикання в режим роботи без 0.
ви маєте доступ до інтерфейсу інсталятора?Добрий день. Стикнувся з перенаппругою, але не розумію по цих налаштуваннях, в мене додаток FusionSolar, а в ньому інтерфейс інший розібратися не можу. Хтось може такі самі налаштування пояснити по FusionSolar?
Так маюви маєте доступ до інтерфейсу інсталятора?