MUST-PV18-3224 VPM II все по поличках

інвертор на гарантії і має пломбу? Якщо немає пломби, то спробуйте відкрутити кришку і перевірити чи є запах реального паленого, якщо ні, то користуйтесь. Що інше можна порадити. Можливо хтось надасть іншу інформацію щодо цього.
 
якщо у вас інвертор працює як безперебійник і в схемі задіяний АВР , то інвертор повинен чергувати і при цьому подача напруги на нього з електромережі повинна бути увімкнута постійно для заряджання при потребі.
Щодо діоду , то ось вам лінк на цей інвертор (до рестайлінговий) але різниці не повинно бути. Вкажіть де саме блимає діод.
ну й в доповнення - інвертор працює через АВР , подача напруги постійна, батарея Felicity FLA24200 LiFePO4 акумулятор 25.6V 200Ah 5 кВт год. З'єднання по КАН.
Тільки зараз помітив, що після описаного тестування протягом години батарею зарядило на 100%, однак помітне просідання вольтажу із 27,4 до 26,9 десь за останні дві години (віідображається і на інверторі, і на батареї). раніше такого не було. і якщо раніше куллери вмикались періодично в режимі живлення квартири від мережі, то зараз взагалі не реагують. коррпус зверху теплий, однак не критично.
при навантаженні самого інвертора від батареї впри вимкненні зовнішньої мережі куллери працюють нормально в різних режимах, залежно від навантаження
 
інвертор на гарантії і має пломбу? Якщо немає пломби, то спробуйте відкрутити кришку і перевірити чи є запах реального паленого, якщо ні, то користуйтесь. Що інше можна порадити. Можливо хтось надасть іншу інформацію щодо цього.
інвертор тільки у четвер був запущений з коробки. пломби на місці. запах є тільки тоді, коли куллери не крутять. слабкий, однак він є постійно.
якщо матимете змогу оглянути такий самий інвертор на предмет мигання світлодіода (постійно, незалежно від режиму використання), то буду вдячний.
ну й прошу Ваші варіанти по просіданню вольтажу під час простою
 
це ви вимикаєте зовнішню електромережу для економії на різниці тарифів? Тобто, вдень працює інвертор з акумом, а увечері , чи вночі заряджаєте акум?
 
інвертор на гарантії і має пломбу? Якщо немає пломби, то спробуйте відкрутити кришку і перевірити чи є запах реального паленого, якщо ні, то користуйтесь. Що інше можна порадити. Можливо хтось надасть іншу інформацію щодо цього.
зробив відео, як зміг
 
це ви вимикаєте зовнішню електромережу для економії на різниці тарифів? Тобто, вдень працює інвертор з акумом, а увечері , чи вночі заряджаєте акум?
ні, я до такого не додумався :) інвертор постійно в мережі через АВР. Звісно що користуюсь загальною, у мене 150 квт на місяць максимум, тому про Ваш варіант навіть не думав
от зараз він реально просів до 26,8 вольт уже в режимі підключено, але квартира на загальній мережі. і якщо раніше куллери періодично в такому режимі чергування крутились, то зараз наглухо стоять. тільки вмикаються, коли іде зарядка батареї або робота інвертора при вимкнених загальних вхідних автоматах
 
ні, я до такого не додумався :) інвертор постійно в мережі через АВР. Звісно що користуюсь загальною, у мене 150 квт на місяць максимум, тому про Ваш варіант навіть не думав
от зараз він реально просів до 26,8 вольт уже в режимі підключено, але квартира на загальній мережі. і якщо раніше куллери періодично в такому режимі чергування крутились, то зараз наглухо стоять. тільки вмикаються, коли іде зарядка батареї або робота інвертора при вимкнених загальних вхідних автоматах
26,8В це правильна напруга спокою / очікування акумулятора, на комірках тоді напруга 3,334В (поділіть 26,8/8 комірок). І це правильно.
Бо тримати комірки на вищих напругах приводить до деградації акумулятора.
Ось вам просте тлумачення, як працює LiFePO4 моєї редакції
 

Вкладення

  • LiFePO4 24V.zip
    2,5 Mб · Перегляди: 4
26,8В це правильна напруга спокою / очікування акумулятора, на комірках тоді напруга 3,334В (поділіть 26,8/8 комірок). І це правильно.
Бо тримати комірки на вищих напругах приводить до деградації акумулятора.
Ось вам просте тлумачення, як працює LiFePO4 моєї редакції
Дуже вдячний за коментарі і підказки. умовну проблему із спадом напруги я уже вичитав на форумах , це базове просідання за рахунок цього інвертора, який живиться тільки від АКБ.

залишилось питання по блимаючому світлодіоду і буду дуже вдячний, якщо Ви якось підглянете на іншому інверторі або запитаєте у тих, кому або встановлювали аналог або знаєте, що хтось користується. Але тут момент - у мене саме нова модель MUST PV18-3224 VPM ll Series, із роз"ємами внизу і вимикачем на правому торці (не знизу).
Дуже дякую знову і бажаю тихої ночі.
P.S. Тему буду перечитувати, щоб не пропустити.
Ну й останнє, я так розумію, що вайфай у ньому відсутній. Пробував з"єднатись з бмс батареї, один раз випадково зчитало і все. На цьому успішні спроби завершились 22 серпня :)
 
щойно перевірив оновлений Must і дорестайл, так червоний діод МИГАЄ, так що хвилювання буди даремні
 
Пвдскажіть будь ласка , Must PV 1800VPM II
І акк Must lp16-24100 з'єднав по кан шині, але знайомий скащав шо треба ше конкретно під мій акк налаштувати інвертор цей.і шо якщо при роботі від акк ,ВМС акк відключить напругу на інвертор а інвертор ще буде працювати ,то інвертор може згоріти.. перелопатив вже весь інет и тут форуми ,може десь пропустив але не знайшов як налаштувати інвертор з акк шоб не звилюватись..соняшеих панелей немає.. підскажіть хто зможе..дяккю за відповідь
 
Останнє редагування:
Прошу тапками не кидати відразу. Добрий день. Стою перед вибором. MUST PV18-3224VPM II, 3200W або Anenji 4 KW. Можливо хтось купляв свіжий MUST PV18-3224VPM II, 3200W, з новими прошивками і т.д. Як там з роботою кулерів? Чи постійно вони працюють? Чи до якогось навантаження вони вимкнуті? У мене у батьків старішої версії МАСТ на 3 кв, він ват до 100-200 взагалі не вмикає кулери. Дякую!
В мене така версія.кулети тихі.мені подобаеться
 
конкретно під мій акк налаштувати інвертор цей.і шо якщо при роботі від акк
Так і є напруга до якої треба заряджати акуму по інвертору має бути трохи нижча за порогове значення вказане в бмс, а напруга до якої розряджати трохи вище от івсе налаштування. Хоча по вищій напрузі хочу сказати так. Якщо графік заряду інвертором відповідає вірному графіку заряду lifepo4 то останні 0,4...0,5 в заряд відбувається маленькими струмами 1..5А тому не дуже критично хто відключить зарядку акум чи інвертор, аби тільки акум не пішов в помилку при цьому. З меншою напругою треба бути по обережніше бо можно схопити помилку і отримати шлакоблок замість акумулятора і тягати його по майстерням у пошуках хто підзарядить латром комірки щоб оживити бмс.
 
Вітаю. Чому Must PV18-3224 VPM II "не бачить" напругу з 6 сонячних панелей trina solar vertex-s tsm-445 neg9r.28 n-tupe підключених 3 стрінги по 2 панелі замість 2.6 Кв видає 800 Вт та з часом "спадає" до 0 Вт при активному сонці.
 
Останнє редагування:
Вітаю. Чому Must PV18-3224 VPM II "не бачить" напругу з 6 сонячних панелей trina solar vertex-s tsm-445 neg9r.28 n-tupe підключених 3 стрінги по 2 панелі замість 2.6 Кв видає 800 Вт та з часом "спадає" до 0 Вт при активному сонці.
2.6 Кв - це мабуть typo, 2,6 кВт мабуть мали на увазі.
Перегляньте в Посібнику користувача, або прочитайте в неті харктеристики цього інвертора, де вказано , яку потужність навантаження може обслуговувати цей інвертор, використовуючи як джерело енергії - фотовольтаїчні системи, або простіше - енергію з сонячних панелей. Тоді все стане на свої місця.
А додатково вкажіть, яке навантаження підключено до інвертора в час коли ви зафіксували 800Вт.
 
2.6 Кв - це мабуть typo, 2,6 кВт мабуть мали на увазі.
Перегляньте в Посібнику користувача, або прочитайте в неті харктеристики цього інвертора, де вказано , яку потужність навантаження може обслуговувати цей інвертор, використовуючи як джерело енергії - фотовольтаїчні системи, або простіше - енергію з сонячних панелей. Тоді все стане на свої місця.
А додатково вкажіть, яке навантаження підключено до інвертора в час коли ви зафіксували 800Вт.
Так 2.6 кВт
Максимум навантаження по сонцю1600 W
Навантаження чайник але і без навантаження теж саме від 800 Вт (це коли вимкнути стрінг і увімкнути) і падає до 0 Вт
1788373514105.png
 
електрочайник, якщо я не помиляюсь, це ближче до 1800 Вт, чи не так?
Якщо без ел. чайника, то яке навантаження - таку кількість енергії надходить з фотовольтаїки.
Але, так важко правильно провести аналіз без інфо про налаштування інвертора і схеми підключення навантаження (навпрстець , авр і т.д.)
 
Назад