Згоден, при роботі від мережі так. А при роботі від батарей? Незрозуміло. Мережі нема - ті СТ будуть нуль видавати.
это ж всё логика
возможно ему нужно понимать что там 0
а отстутстве СТ даёт не 0, а например -127 попугаев
это наверняка знают только китайцы

но! если что-то работает не так то первое что нужно сделать - всё по инструкции
 
При цьому інвертори передають в НА взагалі якість сотні кіловат )
 

Вкладення

  • 2025-01-27_185740.jpg
    2025-01-27_185740.jpg
    34,4 Кб · Перегляди: 9
возможно ему нужно понимать что там 0
а отстутстве СТ даёт не 0, а например -127 попугаев
это наверняка знают только китайцы
Відсутність СТ дає щось біля нуля в межах похибки вимірювань.
Навантаження СТ - відносно низькоомний резистор. Потужність вимірюється побічно за напругою на резисторі. Нема струму на виході СТ - на резисторі нульова напруга. Взагалі нема СТ - та ж сама нульова напруга. Проектував датчики для OpenEnergyMonitor, то трохи знаю як воно працює )))
 

Вкладення

  • Записати.JPG
    Записати.JPG
    57,7 Кб · Перегляди: 5
При цьому інвертори передають в НА взагалі якість сотні кіловат )
думаю у вас где-то что-то перепутано физически в проводах, а не в настройках дело
по фото не понятно как GRID и LOAD физически запаралелены
 
Зробив фото стану.
Мастер і Слейв.
На L1 50A L3 25A
 

Вкладення

  • IMG_20250127_190314.jpg
    IMG_20250127_190314.jpg
    2,7 Mб · Перегляди: 15
  • IMG_20250127_190612.jpg
    IMG_20250127_190612.jpg
    3,3 Mб · Перегляди: 15
уберите временно асиметрик фаз фидинг
он что-то куда-то "продаёт" но что-то я не могу понять зачем

заливает каждый по 2квт в батарейку

у вас 99% перепутаны СТ
 
думаю у вас где-то что-то перепутано физически в проводах, а не в настройках дело
по фото не понятно как GRID и LOAD физически запаралелены
Червоні - на інвертори, зелені - виходи з інверторів.
перевіряв прямо на контактах інверторів - заміром напруг між відповідними контактами кожного інвертора
 

Вкладення

  • IMG_20250127_122418_1.jpg
    IMG_20250127_122418_1.jpg
    4,6 Mб · Перегляди: 18
Я от думаю, може на 1 і 3 фазі змінити полярність СТ?
Це змінить знак струму і призведе до помилки. Den_LocalNet діло говорить - перевірте уважно відповідність СТ фазам та напрямок їх підключення.

Стосовно відключення інверторів при переході на батарею. Який струм розрядки виставлено в налаштуваннях батареЇ? F18 - помилка перевантаження.
 
уберите временно асиметрик фаз фидинг
он что-то куда-то "продаёт" но что-то я не могу понять зачем

заливает каждый по 2квт в батарейку

у вас 99% перепутаны СТ
Зняття галочки "асиметрик фаз фидинг" здається допомогло.
Спочатку була така як раніше ситуація - струм почав рости, а потім через хвилину вирівнялось.
І при навантаженні в 2 кВт вже не випадає в помилку паралелі.
Правда чомусь навантаження між інверторами поділилось несиметрично.
 

Вкладення

  • IMG_20250127_192436.jpg
    IMG_20250127_192436.jpg
    5,2 Mб · Перегляди: 9
  • IMG_20250127_192602.jpg
    IMG_20250127_192602.jpg
    4,2 Mб · Перегляди: 9
  • IMG_20250127_192554.jpg
    IMG_20250127_192554.jpg
    5 Mб · Перегляди: 9
Це змінить знак струму і призведе до помилки. Den_LocalNet діло говорить - перевірте уважно відповідність СТ фазам та напрямок їх підключення.

Стосовно відключення інверторів при переході на батарею. Який струм розрядки виставлено в налаштуваннях батареЇ? F18 - помилка перевантаження.
Струм зараз стоїть 350А,
Коли було підключено по САN то брало з БМС інформацію і писало 720А
 