Може щось треба змінити в налаштуваннях Grid Code Selection - Grid Mode - General Standart ???????????
Буде чудом, якщо це вам вдасться. Може й можна. Але підтримка китайська не змогла нічого зробити з моєю 10-кою.
 
Може щось треба змінити в налаштуваннях Grid Code Selection - Grid Mode - General Standart ???????????
General standart - это тоже что и VDE4105 (немецкий стандарт), только чуть менее жёсткое.
На вашем месте я бы попробовал обновить ПО до свежей версии, сбросил бы до Factory Default и заново настроил бы. И только потом расширял бы диапазон нижнего и верхнего напряжения при необходимости.
 