Ви знову змішуєте різні речі: де відбувається споживання і як саме лічильник веде облік.Якщо інвертор налаштований тільки на власне споживання, то ніякої генерації на фазі L1 лічильника (як у вашому прикладі) не буде, все буде спожито до лічильника.
Якщо інвертор буде налаштований з віддачею в мережу, то у випадку використання двонаправленого лічильника на фазі L1 буде рахуватися генерація, якщо ж лічильник звичайний, то буде рахуватися споживання...
Бажаю успіхів вам у експерименті !
P.S. До речі, а який лічильник у вас установлений- звичайний чи двонаправлений..?
Так, інвертор у режимі власного споживання намагається “з’їсти” генерацію до лічильника.
Але це не означає, що на фазі L1 ніколи не з’являється потік у сторону мережі — інвертор працює з регулюванням і постійно підлаштовується, там є динаміка.
Далі все впирається в лічильник:
якщо він веде сумарний облік по фазах, то він підсумовує:
-генерацію на L1
-споживання на L2/L3
-якщо пофазний облік — тоді кожна фаза окремо і компенсації немає
Тобто питання не в тому, “з’їдається все до лічильника чи ні”, а в тому, як сам лічильник обробляє баланс між фазами.
Інвертор Deye працює тільки по одній фазі і не знає про інші — усе інше це вже математика обліку.