Отлично, а то насмотрелся всего, авр ставят и прочее, а мне оно не за чем. Еще нубский вопрос от входного автомата в дею и из деи в квартирные автоматы, брать ВВГ кабель сечение 4 или что-то иное?
Подскажите плиз по следующей ситуации. Инвертор Deye 20kW. Настроен на питание дома от солнца, когда генерации не хватает - подпитывается от батареи. В Time of Use выставлено, что подзарядка происходит в ночное время и то при падении заряда батареи ниже 50%. Собственно так оно и работало все лето, забор из сети был какой-то паразитный, порядка 5-10 кВт в месяц (он регулярно показывает, что тянет из сети какие-то 5-15 Ватт). Сейчас когда начались отключения, инвертер на это реагирует - при пропадании внешнего питания - происходит моргание света менее чем на секунду, но этого хватает, чтобы практически все оборудование в доме нервно икнуло, сбилось, и начало запускаться по новой. При этом заряда батарей более чем хватает, т.е. перед отключением шло питание от батарей (например сейчас 93%), внешнее питание вырубили, инвертор моргнул, и продолжил питание от батарей.

((((( Ранее стоял 12кВ такого не было, он просто фиксировал пропажу внешнего питания сообщениями, но никаких морганий и рядом не было. А 20ка икает. Такое ощущение, что он пытается переключить питание на резерв батарей, но он и так работал от батарей ???
С китайцами связывался - прошили сегодня новую прошивку - без изменений, сказали поменять вход батареи (у 20ки их два) тоже без изменений... Какие могут быть еще подводные камни ?