Чтобы с ним работать нужны собсно сами смарт девайсы.
 
Писав я раніше про розбаланс комірок після зими/відключень та 3.45. Вибачте за затримку... Відписую результат.
За 2 доби комірки відбалансувалися і зараз знову все добре. Розряд до 70% - заряд і балансиру вистачає 30 хв. щоб вирівняти комірки. Так було і перед зимою та відключеннями світла. Балансувалися при 3.45.

Сьогодні був час та був я біля інвертора, тому поступово підняв напругу спершу до 3.5В, потім до 3.55, потім до 3.6В. При кожному піднятті відбувався короткочасний стрибок струму, але балансування практично не відбувалося. Балансир вмикався на декілька циклів (заряд ємності - злив ємності) і все. Потримав АКБ при 3.6В з пів години... комірки рівні, балансування не відбувається. Повернув все знову на 3.45.

Висновок з цього роблю наступний - не суттєво при якій напрузі балансувати 3.45, чи 3.6В... якщо балансування завершилось, комірки будуть рівні. Можливо при 3.6В балансує швидше... можливо... Але я залишаюся у секті 3.45 :)
 
У Вашому випадку система вийшла з під контролю через не оптимальні умови для балансира.
Якщо так залишити то знову буде потрібно втручання
 
Останнє редагування:
Вітаю всіх. Підскажіть чому інвертор Deye 8кВт вимикає навантаження в будинку при продажу енергії в мережу. По договору маю можливість продавати 8кВт, в налаштуваннях встановлював навіть менше, однак все одно вимикає світло. Китайці оновили прошивку і це не допомогло
 
Вітаю всіх. Підскажіть чому інвертор Deye 8кВт вимикає навантаження в будинку при продажу енергії в мережу. По договору маю можливість продавати 8кВт, в налаштуваннях встановлював навіть менше, однак все одно вимикає світло. Китайці оновили прошивку і це не допомогло
А між інвертором і Grid що стоїть?
 
Доброго дня.
Шановна спільнота, планую переходити на 12кВт Дею 3ф з однофазного інвертора і виникло питання, як працює індукційна плита з інвертором, а саме що відбувається коли на плиті виставлена не максимальна потужність і вона, наприклад, вмикається на півтори секунди і вимикається на пів секунди. Цікавить що саме відбувається в моменті коли достатньо сонця і немає відбору з мережі, ці стрибки будуть компенсуватись за рахунок батареї чи буде все на сонці працювати? Десь читав що інвертор в момент різкого зменшення навантаження "скидає" трохи в мережу назад, навіть при забороні експорту, хтось з таким стикався, і як реагує на таке лічильник (не згорить)?
 
Доброго дня.
Шановна спільнота, планую переходити на 12кВт Дею 3ф з однофазного інвертора і виникло питання, як працює індукційна плита з інвертором, а саме що відбувається коли на плиті виставлена не максимальна потужність і вона, наприклад, вмикається на півтори секунди і вимикається на пів секунди. Цікавить що саме відбувається в моменті коли достатньо сонця і немає відбору з мережі, ці стрибки будуть компенсуватись за рахунок батареї чи буде все на сонці працювати? Десь читав що інвертор в момент різкого зменшення навантаження "скидає" трохи в мережу назад, навіть при забороні експорту, хтось з таким стикався, і як реагує на таке лічильник (не згорить)?
Зараз Anenji 11kW, була AXIOMA 5kW, вони звісно однофазні. Індукційна плитка працює нормально, так як ввід у хату обмежений потужністю у 6 кВт, то на плитці виставлено обмеження максимальної потужності у 3.6 кВт, в разі чого більшість плит підтримують налаштування максимальної потужності, але Ви мабуть трифазне підключення плитки виконаєте.. Плита Siemens iQ100 EU631FEB1E. Як сонця не вистачає, то залежно від обраного пріоритету на інверторі, добирає або з батареї, або з мережі, якихось стрибків/просадок, на відміну від ввімкнення теплонасоса, не поміти, ні на жодному режимі плитки, включаючи бустер.Навряд Дея справляється з подібними навантаженнями гірше звичайних китайських інверторів.
 
В мене зараз також Аненжі, тільки 6.2 і з цим інвертором я вже аналогічну до плити ситуацію спостерігав, тільки з праскою. В Аненжі в режимі SBU оці стрибки компенсуються за рахунок батареї, але в такий момент сонце "просідає" до найнижчого стабільного навантаження і не встигає розігнатись, і виходить що праска ніби як працює тільки від батареї. Цікавить чи дея буде так само працювати?
 
Ну просідання я бачив лише коли панелей було мало, та й то було незалежно від типу навантаження. Зараз проблем небачу. Прикріпив скріншот, де якраз була і плитка з активними двома конфорками, одна на не на повну потужність, і ТН + пральна машинка. там навіть підзарядка АКБ не припинялась, я якраз грався з налаштуваннями, мережа у мене до 23:30 вимкнена. От при пуску теплонасоса, смикання АКБ буває, а з індукційкою, поки що ні.
 

Вкладення

  • Знімок екрана 2026-03-11 о 17.07.23.png
    Знімок екрана 2026-03-11 о 17.07.23.png
    24 Кб · Перегляди: 14
Останнє редагування:
Доброго дня, шановна спільнота!
Придбала інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + АКБ Deye SE-F16. Лежать ще запаковані і не знаю що робить. Не звернула увагу, що це модель 05 серіі, а не 03 :( В мануалі пишуть , що в цій моделі є вентилятори (активне охолодження), тоб то не пасивне , як в 03 серіі. Планувала встановлювати в коридорі в квартирі. Він дуже гучний? Інколи світло є усього часа 3 і інвертор треба буде заряджати на високих токах. Вдома 2 дитини . Скажіть будь ласочка( у кого 05 покоління і встановлений в квартирі) вночі він не дуже гуде на швидкий зарядці, діти не полякаються через цей шум ?
Зазделегідь дякую за відповідь.
Тихого усім дня!
 
В мануалі пишуть , що в цій моделі є вентилятори (активне охолодження), тоб то не пасивне , як в 03 серіі.
Рекомендую відкрити коробку, дістати інвертор та подивитись - є там кулери, чи ні. Будете здивовані.
 
Рекомендую відкрити коробку, дістати інвертор та подивитись - є там кулери, чи ні. Будете здивовані.
Доброго раночку!
Тоб то він такий же як і 03 серіі? ( пасивне охолодження)
 
Доброго дня, шановна спільнота!
Придбала інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + АКБ Deye SE-F16. Лежать ще запаковані і не знаю що робить. Не звернула увагу, що це модель 05 серіі, а не 03 :( В мануалі пишуть , що в цій моделі є вентилятори (активне охолодження), тоб то не пасивне , як в 03 серіі. Планувала встановлювати в коридорі в квартирі. Він дуже гучний? Інколи світло є усього часа 3 і інвертор треба буде заряджати на високих токах. Вдома 2 дитини . Скажіть будь ласочка( у кого 05 покоління і встановлений в квартирі) вночі він не дуже гуде на швидкий зарядці, діти не полякаються через цей шум ?
Зазделегідь дякую за відповідь.
Тихого усім дня!
добрий день жінка, не думаю, шо там є вентилятори. Вам з 2 дітьми шум заважає?
 
добрий день жінка, не думаю, шо там є вентилятори. Вам з 2 дітьми шум заважає?
Доброго дня, чоловіче!
Який шум ви маєте на увазі?
Мене турбує питання, чи не гучно працює інвертор 5 серіі на 100-120А. Тому шо шум вдень та вночі сприймається по різному.
У вас не так?

Я бачу вас більше турбує шо жінка спитала , ніж те, що вона спитала.
 
Останнє редагування:
Мене турбує питання, чи не гучно працює інвертор 5 серіі на 100-120А. Тому шо шум вдень та вночі сприймається по різному.
Вентилятор у них однаково один, всередині. На навантаженні овер 4квт шумить досить сильно, як для відпочивальні. Ще велике питання про високочастотний писк, поки не включите, знати не будете, чи є він, чи заважає.
 
  • Like
Реакції: Inna
я грався з струмом заряду на 6к. До 85а включно турбінка не виє. З 88а вже дуже гучно, то я залишив на 85а і мене це влаштовує, тобто спрацювання турбінки не по нагріву (температурі) а саме по силі струму. 85а виставив і по сонцю і по гріду
 
  • Like
Реакції: Inna
Доброго дня, шановна спільнота!
Придбала інвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P + АКБ Deye SE-F16. Лежать ще запаковані і не знаю що робить. Не звернула увагу, що це модель 05 серіі, а не 03 :( В мануалі пишуть , що в цій моделі є вентилятори (активне охолодження), тоб то не пасивне , як в 03 серіі. Планувала встановлювати в коридорі в квартирі. Він дуже гучний? Інколи світло є усього часа 3 і інвертор треба буде заряджати на високих токах. Вдома 2 дитини . Скажіть будь ласочка( у кого 05 покоління і встановлений в квартирі) вночі він не дуже гуде на швидкий зарядці, діти не полякаються через цей шум ?
Зазделегідь дякую за відповідь.
Тихого усім дня!
03 та 05 майже одинакові, і вентилятор там один в середині, він тихий і вмийкаеться при навантаженні 5кв+
в мене 05 (теж AM2-P), в новом тільки більш сильніший сонячный MPPT контроллер, по остальному +- все одинаково.
 
Доброго дня, чоловіче!
Який шум ви маєте на увазі?
Мене турбує питання, чи не гучно працює інвертор 5 серіі на 100-120А. Тому шо шум вдень та вночі сприймається по різному.
У вас не так?

Я бачу вас більше турбує шо жінка спитала , ніж те, що вона спитала.
а на шо 100 ампер, в вас тільки 2 години на зарядку?
 
Назад
Угорі